до концевика...aftaev писал(а): до Сибири?
Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
- 
				nkp
 - Мастер
 - Сообщения: 8340
 - Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
 - Репутация: 1589
 - Контактная информация:
 
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
- 
				aftaev
 - Зачётный участник

 - Сообщения: 34042
 - Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
 - Репутация: 6194
 - Откуда: Казахстан.
 - Контактная информация:
 
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
и что дальше будет искать до бесконечности аль ошибку выбросит?PKM писал(а):Не нашел - значит энкодер сломался.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
						Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
- 
				aftaev
 - Зачётный участник

 - Сообщения: 34042
 - Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
 - Репутация: 6194
 - Откуда: Казахстан.
 - Контактная информация:
 
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
3его концевика то нетnkp писал(а):до концевика...
Наезжает на первый концевик, потом ищет Z метку не нашел, дальше только упор в станину
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
						Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
- 
				nkp
 - Мастер
 - Сообщения: 8340
 - Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
 - Репутация: 1589
 - Контактная информация:
 
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
а куда он делся????aftaev писал(а):концевика то нет
- 
				aftaev
 - Зачётный участник

 - Сообщения: 34042
 - Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
 - Репутация: 6194
 - Откуда: Казахстан.
 - Контактная информация:
 
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Кто нибудь знает имя этих разъемов
На одной мамке они 30пин, на другой 40пин эти разъемы для LVDS хочу попробоват туды сунуть монитор который в стойке Сименса 
			
			
									
									Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
						Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
- 
				aftaev
 - Зачётный участник

 - Сообщения: 34042
 - Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
 - Репутация: 6194
 - Откуда: Казахстан.
 - Контактная информация:
 
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Едим справа налево: наезжаем на концевик (микровыключатель) грубо находим НОМЕ, далее едим и ищем в том же направлении Z метку, не нашли что будет?nkp писал(а):а куда он делся????
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
						Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
- 
				nkp
 - Мастер
 - Сообщения: 8340
 - Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
 - Репутация: 1589
 - Контактная информация:
 
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
наедет на концевой выключатель(концевик) - выключатель в конце путиaftaev писал(а):не нашли что будет?
а перед ним у тебя стоит датчик Home(такой же с виду концевик)
- PKM
 - Почётный участник

 - Сообщения: 4263
 - Зарегистрирован: 31 мар 2011, 18:11
 - Репутация: 705
 - Настоящее имя: Андрей
 - Откуда: Украина
 - Контактная информация:
 
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
1. Можно после срабатывания концевика искать индекс в противоположную сторону. Я так и делаю.aftaev писал(а):Наезжает на первый концевик, потом ищет Z метку не нашел, дальше только упор в станину
2. Можно для хоума поставить отдельный датчик.
- Сергей Саныч
 - Мастер
 - Сообщения: 9116
 - Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
 - Репутация: 2858
 - Откуда: Тюмень
 - Контактная информация:
 
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Тогда нужно пожертвовать еще одним входом и на него завести микрик непосредственно. Логику настроить так, чтобы по срабатыванию концевика станок проезжал определенное расстояние и, если не придет точный хоум, уходил в Авост.aftaev писал(а):Допустим станок наехал на микровыключателль - сработал, дальше ищет Z метку, не нашел и что ЕМС будет ехать до Сибири?
Ну, или поставить железные лимиты - тоже на Авост. Или по упору в станину - рассогласование, превышение тока сервы.
Только надо будет малость схему изменить. Или просто сделать, чтобы индексная метка находилась в пределах гистерезиса концевика.PKM писал(а):1. Можно после срабатывания концевика искать индекс в противоположную сторону. Я так и делаю.
PS: А что, у серв индекс такой капризный - сегодня есть, а на новолуние пропадает?
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
						- 
				aftaev
 - Зачётный участник

 - Сообщения: 34042
 - Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
 - Репутация: 6194
 - Откуда: Казахстан.
 - Контактная информация:
 
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
вдруг проводок отвалится от сервыSerg-tmn писал(а):PS: А что, у серв индекс такой капризный - сегодня есть, а на новолуние пропадает?
Потому вот это интересовало:
Serg-tmn писал(а):станок проезжал определенное расстояние и, если не придет точный хоум, уходил в Авост.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
						Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
- Сергей Саныч
 - Мастер
 - Сообщения: 9116
 - Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
 - Репутация: 2858
 - Откуда: Тюмень
 - Контактная информация:
 
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
А вдруг метеорит на Шымкент упадет?aftaev писал(а):вдруг проводок отвалится от сервы
Чтобы схема работала при обратном движении на уточнение по индексу, достаточно изменить полярность сигнала HOME SW - то есть использовать нормально разомкнутые контакты либо поставить инвертор. Ну и надо знать, какая полярность индекса у сервы, и если отрицательная - выбросить инвертор на U1C
					Последний раз редактировалось Сергей Саныч 15 ноя 2013, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
									
			
									Чудес не бывает. Бывают фокусы.
						- 
				nik1
 - Мастер
 - Сообщения: 8408
 - Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
 - Репутация: 3629
 - Откуда: Красногорск
 - Контактная информация:
 
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Лучше инвертор и оставить хоум в НЗ
			
			
									
									
						- Сергей Саныч
 - Мастер
 - Сообщения: 9116
 - Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
 - Репутация: 2858
 - Откуда: Тюмень
 - Контактная информация:
 
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
По просьбам трудящихся подправил схемуnik1 писал(а):Лучше инвертор и оставить хоум в НЗ
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
						- PKM
 - Почётный участник

 - Сообщения: 4263
 - Зарегистрирован: 31 мар 2011, 18:11
 - Репутация: 705
 - Настоящее имя: Андрей
 - Откуда: Украина
 - Контактная информация:
 
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
В LCNC это уже предусмотрено, нужно просто изменить знак HOME_LATCH_VELSerg-tmn писал(а):Только надо будет малость схему изменить. Или просто сделать, чтобы индексная метка находилась в пределах гистерезиса концевика.
- Serg
 - Мастер
 - Сообщения: 21923
 - Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
 - Репутация: 5183
 - Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
 - Настоящее имя: Сергей
 - Откуда: Москва
 - Контактная информация:
 
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Если за один полный оборот индекса небыло, то серва обязана ошибку сгенерить.aftaev писал(а):вдруг проводок отвалится от сервы
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
						- Nick
 - Мастер
 - Сообщения: 22776
 - Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 16:45
 - Репутация: 1735
 - Заслуга: Developer
 - Откуда: Gatchina, Saint-Petersburg distr., Russia
 - Контактная информация:
 
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
А это не важно, если использовать prob_rfx - то там наружу торчат просто выводы, если хошь можно вообще без breakout к энкодерам и сервам подключить. Разве что pwm в +-10 для шпинделя придется отдельно делать. Ну и остается шанс спалить 5i25, т.к. нет оптоизоляции. Единственный нюанс - номера пинов в этой прошивке забиты железно. Т.е. step/dir будут на заранее определенныйх пинах и они могут не совпасть с breakout. (распиновка по моему такая же как четырехканального дравера gecko). Но и в этом случае можно свой провод перепаять.aftaev писал(а):этого добра есть кучка но не от Месы
aftaev писал(а):Допустим станок наехал на микровыключателль - сработал, дальше ищет Z метку, не нашел и что ЕМС будет ехать до Сибири?
Ищи индекс в обратную сторону. Если не найдет у тебя будет около часа на то, чтобы это заметить, пока всю станину со скоростью 10мм/мин будет ползтиaftaev писал(а):3его концевика то нет
Наезжает на первый концевик, потом ищет Z метку не нашел, дальше только упор в станину
- 
				nik1
 - Мастер
 - Сообщения: 8408
 - Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
 - Репутация: 3629
 - Откуда: Красногорск
 - Контактная информация:
 
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
СпасибSerg-tmn писал(а):По просьбам трудящихся подправил схемуnik1 писал(а):Лучше инвертор и оставить хоум в НЗ
Вопрос по питанию, надо ли согласовывать сигнал метки и питание схемы?
Или, какое напряжение лучше дать на триггер?
- Сергей Саныч
 - Мастер
 - Сообщения: 9116
 - Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
 - Репутация: 2858
 - Откуда: Тюмень
 - Контактная информация:
 
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Стандартное для ТТЛ и совместимых КМОП питание +5 вольт.nik1 писал(а):Вопрос по питанию, надо ли согласовывать сигнал метки и питание схемы?
Или, какое напряжение лучше дать на триггер?
Если энкодер дает сигнал ТТЛ, то никакого согласования не надо.
я просто не в курсе, что у него за выходы. Ткни в даташит.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
						- 
				nik1
 - Мастер
 - Сообщения: 8408
 - Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
 - Репутация: 3629
 - Откуда: Красногорск
 - Контактная информация:
 
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Ясно , тогда возьму питание с энкодера , там как раз 5 в
Не , даташита нету
			
			
									
									
						Не , даташита нету