Они как бы не сильно отлисаются
http://omron.com.ru/dynamic/managers/ma ... asheet.pdf
Да и сименс с 4мя групами лично мерял. 30ма
ПЧ Delta MS300
-
Олег.
- Опытный
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 19:18
- Репутация: 14
- Контактная информация:
Re: ПЧ Delta MS300
Именно эти релюхи, иногда MY2 от омрона цепляю на транзисторные выходы частотника 3G3MX2. Такая же схема с мостиком, то же ток на 50 mA.
Использую релюхи с встроенным диодом параллельно катушке.
Использую релюхи с встроенным диодом параллельно катушке.
-
dreamisi
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:37
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: ПЧ Delta MS300
На плате ЧПУ, чтобы замкнуть выход аварийного останова, его нужно кинуть на землю. А с выходов ПЧ MO1/MO2, я так понимаю, можно подать разве что напряжение.
Подскажите, через реле можно завязать эту цепь: при ошибке на ПЧ MO1 выход подает на реле напряжение и оно замыкает выход аварийного останова на землю?
Подскажите, через реле можно завязать эту цепь: при ошибке на ПЧ MO1 выход подает на реле напряжение и оно замыкает выход аварийного останова на землю?
-
Евжений
- Мастер
- Сообщения: 1168
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 136
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: ПЧ Delta MS300
При ошибке контакты реле замыкаются. Напряжение чп никуда не подаёт. Берёте провод и рвёте контрактами реле.dreamisi писал(а):выход подает на реле напряжение и оно замыкает выход аварийного останова на землю?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
О Боже, дай мне .... пендель!
- N1X
- Мастер
- Сообщения: 3653
- Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
- Репутация: 1646
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Беларусь, Гомель
- Контактная информация:
Re: ПЧ Delta MS300
Ну так MCM на землю, а выход на вход... И попробоватьdreamisi писал(а):На плате ЧПУ, чтобы замкнуть выход аварийного останова, его нужно кинуть на землю.
-
dreamisi
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:37
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: ПЧ Delta MS300
Понял, попробую, спасибо большое:)