контроллер высоты SH-HC30 неправильно работает
Здравствуйте!
Имеется в наличии:
Китайский ЧПУ плазморез
Плазма LGK-100
Мозги SH-2012AH-QG + SH-HC30
Не работает контроллер высоты SH-HC30
При старте контроллер высоты опускает плазмотрон до соприкосновения с листом, потом приподнимает, происходит поджиг дуги (т.е. пока все как надо). Далее, практически сразу после начала движения по линии реза, контроллер поднимает плазмотрон вверх до упора (индикатор начинает показывать «U_HHH», что значит «достигнут верхний предел»). Дуга, естественно, тухнет.
Изменение настроек контроллера высоты ни к чему не привело.
Контроллер работает в режиме «контроль по напряжению дуги». Напряжение дуги подается с генератора плазмы на делитель напряжения (100-120в), а с него уже непосредственно на контроллер высоты (2-2.5в). Напряжения проверены тестером во время работы станка. Распиновка разъемов проверена по разным мануалам (отдельно мануал по SH-HC30 и мануалы по станкам со связкой SH-2012AH-QG + SH-HC30, что интересно в трех мануалах данные по распиновке не совпадают)
Из-за чего может не работать контроллер высоты?
Пока что мысли такие, что контроллер «не видит» напряжения дуги вообще или «думает» что оно очень низкое, поэтому уводит плазмотрон вверх, т.е. пытается увеличить это самое напряжение (чем больше длина дуги, тем больше напряжение, так же?) Проблема в железе или все же какие-то настройки неправильно выставлены? Или китайцы перепутали провода в разъемах?
Дополнительно:
проблема была изначально, с первого пуска станка;
при включении на ЧПУ SH-2012AH-QG режима «контроль напряжения дуги» движения не происходит, хотя дуга горит. Т.е. «мозги» думают, что дуга не зажигается вообще.
Может кто сталкивался с подобным девайсом?
Имеется в наличии:
Китайский ЧПУ плазморез
Плазма LGK-100
Мозги SH-2012AH-QG + SH-HC30
Не работает контроллер высоты SH-HC30
При старте контроллер высоты опускает плазмотрон до соприкосновения с листом, потом приподнимает, происходит поджиг дуги (т.е. пока все как надо). Далее, практически сразу после начала движения по линии реза, контроллер поднимает плазмотрон вверх до упора (индикатор начинает показывать «U_HHH», что значит «достигнут верхний предел»). Дуга, естественно, тухнет.
Изменение настроек контроллера высоты ни к чему не привело.
Контроллер работает в режиме «контроль по напряжению дуги». Напряжение дуги подается с генератора плазмы на делитель напряжения (100-120в), а с него уже непосредственно на контроллер высоты (2-2.5в). Напряжения проверены тестером во время работы станка. Распиновка разъемов проверена по разным мануалам (отдельно мануал по SH-HC30 и мануалы по станкам со связкой SH-2012AH-QG + SH-HC30, что интересно в трех мануалах данные по распиновке не совпадают)
Из-за чего может не работать контроллер высоты?
Пока что мысли такие, что контроллер «не видит» напряжения дуги вообще или «думает» что оно очень низкое, поэтому уводит плазмотрон вверх, т.е. пытается увеличить это самое напряжение (чем больше длина дуги, тем больше напряжение, так же?) Проблема в железе или все же какие-то настройки неправильно выставлены? Или китайцы перепутали провода в разъемах?
Дополнительно:
проблема была изначально, с первого пуска станка;
при включении на ЧПУ SH-2012AH-QG режима «контроль напряжения дуги» движения не происходит, хотя дуга горит. Т.е. «мозги» думают, что дуга не зажигается вообще.
Может кто сталкивался с подобным девайсом?
- MX_Master
- Мастер
- Сообщения: 7490
- Зарегистрирован: 27 июн 2015, 19:45
- Репутация: 3113
- Настоящее имя: Михаил
- Откуда: Алматы
- Контактная информация:
Re: контроллер высоты SH-HC30 неправильно работает
Несколько раз видел подобные темы, были там и инструкции..
а, нашёл:
а, нашёл:
-
PlasmaKZ
- Новичок
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 03 окт 2015, 18:40
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Василий
- Контактная информация:
Re: контроллер высоты SH-HC30 неправильно работает
Эти темы смотрел, там другие проблемы и решения нет.
-
santa
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 09 июл 2015, 15:11
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Александр
- Контактная информация:
Re: контроллер высоты SH-HC30 неправильно работает
Добрый день проблема та же решения пока нет! у меня подключено по схеме ниже, настройки разные побывал.
http://www.youtube.com/watch?v=6iCfqMwzEts та же проблема!
http://www.youtube.com/watch?v=6iCfqMwzEts та же проблема!
-
PlasmaKZ
- Новичок
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 03 окт 2015, 18:40
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Василий
- Контактная информация:
Re: контроллер высоты SH-HC30 неправильно работает
Ясно.
Если что-нибудь узнаю - отпишу сюда.
Если что-нибудь узнаю - отпишу сюда.
-
santa
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 09 июл 2015, 15:11
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Александр
- Контактная информация:
Re: контроллер высоты SH-HC30 неправильно работает
http://www.youtube.com/watch?v=cWsbEJudIcU
H 280>280>
L 010>010>
A 120>110>
E 003>015>
B 003>010>
C 000>000>
D 008>009>
H 280>280>
L 010>010>
A 120>110>
E 003>015>
B 003>010>
C 000>000>
D 008>009>
-
PlasmaKZ
- Новичок
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 03 окт 2015, 18:40
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Василий
- Контактная информация:
Re: контроллер высоты SH-HC30 неправильно работает
Эти настройки выставлял - никаких изменений 
Всё-таки по видимому он "не видит" напряжения дуги от плазмогенератора...
Что включена плазма, что выключена, загорелась дуга или нет - поведение контроллера не меняется (точно такое же, как на первом видео).
Всё-таки по видимому он "не видит" напряжения дуги от плазмогенератора...
Что включена плазма, что выключена, загорелась дуга или нет - поведение контроллера не меняется (точно такое же, как на первом видео).
- Fisher
- Почётный участник

- Сообщения: 3391
- Зарегистрирован: 09 апр 2012, 12:39
- Репутация: 424
- Откуда: Киров
- Контактная информация:
Re: контроллер высоты SH-HC30 неправильно работает
Обратной связи походу нет.
www.cncru.ru - все виды станков с ЧПУ. Комплектующие.
-
santa
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 09 июл 2015, 15:11
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Александр
- Контактная информация:
Re: контроллер высоты SH-HC30 неправильно работает
H 280
L 010
A 065
E 015
B 025
C 000
D 009
L 010
A 065
E 015
B 025
C 000
D 009
-
santa
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 09 июл 2015, 15:11
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Александр
- Контактная информация:
Re: контроллер высоты SH-HC30 неправильно работает
ХОРОШЕЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ!
-
santa
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 09 июл 2015, 15:11
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Александр
- Контактная информация:
Re: контроллер высоты SH-HC30 неправильно работает
ПОДСКАЖИТЕ, LGK 100 КНОПКА 2Т И 4Т ЗАЧЕМ?
-
santa
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 09 июл 2015, 15:11
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Александр
- Контактная информация:
Re: контроллер высоты SH-HC30 неправильно работает
К СТАТИ БЫЛА РЕШЕНА ПРОБЛЕМА ПРОВОДА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЕЛИТЕЛЯ И ИСТОЧНИКА БЫЛИ ПОЛЯРНОСТИ ПЕРЕПУТАНЫ !PlasmaKZ писал(а):Здравствуйте!
Имеется в наличии:
Китайский ЧПУ плазморез
Плазма LGK-100
Мозги SH-2012AH-QG + SH-HC30
Не работает контроллер высоты SH-HC30
При старте контроллер высоты опускает плазмотрон до соприкосновения с листом, потом приподнимает, происходит поджиг дуги (т.е. пока все как надо). Далее, практически сразу после начала движения по линии реза, контроллер поднимает плазмотрон вверх до упора (индикатор начинает показывать «U_HHH», что значит «достигнут верхний предел»). Дуга, естественно, тухнет.
Изменение настроек контроллера высоты ни к чему не привело.
Контроллер работает в режиме «контроль по напряжению дуги». Напряжение дуги подается с генератора плазмы на делитель напряжения (100-120в), а с него уже непосредственно на контроллер высоты (2-2.5в). Напряжения проверены тестером во время работы станка. Распиновка разъемов проверена по разным мануалам (отдельно мануал по SH-HC30 и мануалы по станкам со связкой SH-2012AH-QG + SH-HC30, что интересно в трех мануалах данные по распиновке не совпадают)
Из-за чего может не работать контроллер высоты?
Пока что мысли такие, что контроллер «не видит» напряжения дуги вообще или «думает» что оно очень низкое, поэтому уводит плазмотрон вверх, т.е. пытается увеличить это самое напряжение (чем больше длина дуги, тем больше напряжение, так же?) Проблема в железе или все же какие-то настройки неправильно выставлены? Или китайцы перепутали провода в разъемах?
Дополнительно:
проблема была изначально, с первого пуска станка;
при включении на ЧПУ SH-2012AH-QG режима «контроль напряжения дуги» движения не происходит, хотя дуга горит. Т.е. «мозги» думают, что дуга не зажигается вообще.
Может кто сталкивался с подобным девайсом?
-
PlasmaKZ
- Новичок
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 03 окт 2015, 18:40
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Василий
- Контактная информация:
Re: контроллер высоты SH-HC30 неправильно работает
Да, схема эта (распиновка совпадает)santa писал(а):вот по этой схеме подключал!
Полярность проверял/менять пробовал - не помогло.
Настройки контроллера ни на что не влияют...
Осталось только заземлить все что нужно и не нужно...
-
PlasmaKZ
- Новичок
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 03 окт 2015, 18:40
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Василий
- Контактная информация:
Re: контроллер высоты SH-HC30 неправильно работает
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
Как и предполагал, был обрыв цепи. В самом контроллере. Первый резистор (2.4 кОм), на который приходит напряжение дуги (на разъеме 4 пин) оказался с обрывом. Т.к. визуально он совершенно целый, предполагаю все-таки заводской брак.
После замены ВСЕ РАБОТАЕТ как надо! На индикаторе отображается напряжение дуги (выставил пока рекомендованное 110в), длина дуги стабильна.
Как и предполагал, был обрыв цепи. В самом контроллере. Первый резистор (2.4 кОм), на который приходит напряжение дуги (на разъеме 4 пин) оказался с обрывом. Т.к. визуально он совершенно целый, предполагаю все-таки заводской брак.
После замены ВСЕ РАБОТАЕТ как надо! На индикаторе отображается напряжение дуги (выставил пока рекомендованное 110в), длина дуги стабильна.
-
santa
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 09 июл 2015, 15:11
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Александр
- Контактная информация:
Re: контроллер высоты SH-HC30 неправильно работает
Добрый день! подскажите как заземлили станок? Плазма LGK-100 работает нормально?
- s260487
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 янв 2016, 19:20
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Сергей
- Контактная информация:
Re: контроллер высоты SH-HC30 неправильно работает
-
Eduardx
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 фев 2016, 22:23
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Эдуард
- Контактная информация:
Re: контроллер высоты SH-HC30 неправильно работает
Извините можете показать что за резистор где стоит, у меня аналогичная проблема да еще реле сгорело!