разбираюсь с подобным инвертором. основные параметры прописал, сам шпиндель закрутился (кстати мне понравился звук - очень мягко. не думал, что так зависит от частотника).
если кто аналогичными пользуется - как настроить включение-выключение и регулировку скорости с внешних кнопок?

управление оборотами будет сигналом 0-10v. Судя по руководству это клемма AVI. Но тогда зачем аналогичная по описанию клемма ACI и куда второй провод (земля)?

по кнопкам: включение это клемма Х1, выключение - Х3. пять же - куда землю бросить? на какую клемму? и физически это это за кнопки? на замыкание без фиксации?
Вложения
DSC06064.jpg (4912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.81 КБ)</a>
DSC06063.jpg (4912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.29 КБ)</a>
DSC06062.jpg (4912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.98 КБ)</a>
Untitled-1 copy.jpg (4912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.62 КБ)</a>
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Аватара пользователя
Stich
Опытный
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 13 мар 2015, 18:30
Репутация: 184
Настоящее имя: Никита
Откуда: Сочи
Контактная информация:

Re: Настройка инвертора BEST с прицелом на kanalog

Сообщение Stich »

Александр_ писал(а): и куда второй провод (земля)?
куда землю бросить? на какую клемму?
COM
Последний раз редактировалось Stich 01 дек 2015, 19:38, всего редактировалось 2 раза.
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Настройка инвертора BEST с прицелом на kanalog

Сообщение Александр_ »

то есть вот так?
Вложения
Untitled-1 copy.jpg (4887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.53 КБ)</a>
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Аватара пользователя
Fisher
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 3391
Зарегистрирован: 09 апр 2012, 12:39
Репутация: 424
Откуда: Киров
Контактная информация:

Re: Настройка инвертора BEST с прицелом на kanalog

Сообщение Fisher »

Если хочется управлять им с внешних кнопок - что мешает снять панельку и поставить туда, где надо?
www.cncru.ru - все виды станков с ЧПУ. Комплектующие.
Аватара пользователя
Stich
Опытный
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 13 мар 2015, 18:30
Репутация: 184
Настоящее имя: Никита
Откуда: Сочи
Контактная информация:

Re: Настройка инвертора BEST с прицелом на kanalog

Сообщение Stich »

Александр_ писал(а):то есть вот так?
ACI для 4-20мА

Для регулировки оборотов:

0-10В подключать к контактам AVI,COM
параметр P064 установить значение 3 (рулить можно с панели при неактивном AVI, если обнаружит аналоговый сигнал на входе, управление станет от него(AVI) )

Для включения шпинделя:

проверить параметр P091, установить значение 8

Подключить реле к X1,COM. При замыкании реле будет включаться шпиндель.
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Настройка инвертора BEST с прицелом на kanalog

Сообщение Александр_ »

непосредственно управлять всем этим будет kflop+kanalog. сути дела это не меняет.
аналоговый сигнал выдась каналог, недопонял пока с кнопками. как я понимаю, это должны быть кнопки без фиксации?
на каналоге же вместо кнопок будут цифровые выходы. то есть они работают как кнопка на замыкание по соответствующей команде в коде инициализации. поймет инвертор что от него хотят если сначала замкнуть перемычку (старт) а потом замкнуть другую (стоп)?
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Настройка инвертора BEST с прицелом на kanalog

Сообщение Александр_ »

нет, пожалуй, все неправильно...
приложил картинку. вот так будет как надо. вопрос один остается - команты с клеммы Х1 хватит чтобы и запустить шпиндель и дать ему понять что крутиться нужно по часовой. то есть команты "start" и "forward" сразу? в ячейке, отвечающей за Х1 есть только команда forward. как я понимаю, это и есть "старт по часовой"?
Вложения
Untitled-2 copy.jpg (4870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.31 КБ)</a>
Untitled-1 copy.jpg (4870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.2 КБ)</a>
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Аватара пользователя
Stich
Опытный
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 13 мар 2015, 18:30
Репутация: 184
Настоящее имя: Никита
Откуда: Сочи
Контактная информация:

Re: Настройка инвертора BEST с прицелом на kanalog

Сообщение Stich »

Александр_ писал(а): в ячейке, отвечающей за Х1 есть только команда forward. как я понимаю, это и есть "старт по часовой"?
Насколько помню именно так.
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Настройка инвертора BEST с прицелом на kanalog

Сообщение Александр_ »

очень пригодилось руководство к частотнику, найденное в сети. нужно в соответствующей ячейке установить, что команды частотник принимает не с лицевой панели, а с колодки, а остальное прописано по умолчанию. на Х1 висит команда СТАРТ По ЧАСОВОЙ.
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Аватара пользователя
avgustian
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 15:30
Репутация: 0
Настоящее имя: Alex
Контактная информация:

Re: Настройка инвертора BEST с прицелом на kanalog

Сообщение avgustian »

А это какой частотник - скалярный или векторный?
Кир
Новичок
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:54
Репутация: 0
Настоящее имя: Веденеев Кир Владленович
Контактная информация:

Re: Настройка инвертора BEST с прицелом на kanalog

Сообщение Кир »

Добрый день. Помогите решить проблему с частником Best. мне необходимо включать/выключать его управлением с клеммника Х1, как настроить скорость на эту клемму? Не получается выставить( максимальная скорость 1800 об, хотя в базовых настройках стоит 400Гц
разъясните пошагово если можно
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Настройка инвертора BEST с прицелом на kanalog

Сообщение Александр_ »

полностью разобраться пока не дошли руки, но скорость регулируется. Х1 это только включение. собственно задание скорости сигналом +-10В это же другие клеммы