Это дало бы во первых индикацию эффективности программы (где перегружен станок, где недогружен), а самое главное-позволило бы аварийно остановиться при большинстве нештатных ситуаций практически моментально, по отклонению нагрузки от типовой на данном участке программы, причем точно, вплоть до индикации затупившейся фрезы..
Существуют ли частотники шпинделей с индикацией нагрузки?
- maagalex
- Мастер
- Сообщения: 477
- Зарегистрирован: 05 мар 2017, 14:39
- Репутация: 27
- Настоящее имя: Александр Липкович
- Контактная информация:
Существуют ли частотники шпинделей с индикацией нагрузки?
У меня вот мысль такая, если бы частотник выводил некий уровень своей нагрузки на валу в виде аналогового или цифрового сигнала-то можно было бы прогнав программу составить карту нагрузок и прилинковать к ней..
Это дало бы во первых индикацию эффективности программы (где перегружен станок, где недогружен), а самое главное-позволило бы аварийно остановиться при большинстве нештатных ситуаций практически моментально, по отклонению нагрузки от типовой на данном участке программы, причем точно, вплоть до индикации затупившейся фрезы..
Это дало бы во первых индикацию эффективности программы (где перегружен станок, где недогружен), а самое главное-позволило бы аварийно остановиться при большинстве нештатных ситуаций практически моментально, по отклонению нагрузки от типовой на данном участке программы, причем точно, вплоть до индикации затупившейся фрезы..
-
Enot_1
- Мастер
- Сообщения: 1359
- Зарегистрирован: 28 апр 2015, 00:12
- Репутация: 242
- Настоящее имя: Arkadiy
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re: Существуют ли частотники шпинделей с индикацией нагрузки
Элементарный показатель - сила тока.
- maagalex
- Мастер
- Сообщения: 477
- Зарегистрирован: 05 мар 2017, 14:39
- Репутация: 27
- Настоящее имя: Александр Липкович
- Контактная информация:
Re: Существуют ли частотники шпинделей с индикацией нагрузки
силу тока шпинделя извне измерить очень сложно, он высокочастотный и врезаться туда идея так себе..А вот частотник чутко отслеживает нагрузку и компенсирует ее повышением тока, он и должен выводить значение..Enot_1 писал(а):Элементарный показатель - сила тока.
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5183
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Существуют ли частотники шпинделей с индикацией нагрузки
Это очень приблизитеьный показатель, зависящий от кучи факторов кроме нагрузки.Enot_1 писал(а):Элементарный показатель - сила тока.
Просто получить точное значение поможет обратная связь - любой датчик оборотов, величина проскальзывания асинхронного двигателя (разница между частотами вращения магнитного поля и ротора) будет пропорциональна нагрузке.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
-
lkbyysq
- Мастер
- Сообщения: 2284
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 346
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Существуют ли частотники шпинделей с индикацией нагрузки
Переключатешь дисплей частотника на индикацию тока. От показаний отнимаешь ток холостого хода. Всё, чтобы оценить достаточно. Delta vfd-e, Sunfar.
- maagalex
- Мастер
- Сообщения: 477
- Зарегистрирован: 05 мар 2017, 14:39
- Репутация: 27
- Настоящее имя: Александр Липкович
- Контактная информация:
Re: Существуют ли частотники шпинделей с индикацией нагрузки
Так нужно на выходе а не на дисплее..lkbyysq писал(а):Переключатешь дисплей частотника на индикацию тока. От показаний отнимаешь ток холостого хода. Всё, чтобы оценить достаточно. Delta vfd-e, Sunfar.
-
MGG
- Мастер
- Сообщения: 3673
- Зарегистрирован: 08 фев 2016, 16:33
- Репутация: 1010
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Существуют ли частотники шпинделей с индикацией нагрузки
Модбасmaagalex писал(а):Так нужно на выходе а не на дисплее..lkbyysq писал(а):Переключатешь дисплей частотника на индикацию тока. От показаний отнимаешь ток холостого хода. Всё, чтобы оценить достаточно. Delta vfd-e, Sunfar.
А вообще исходя из конструкции гравицапы, работать все будет на холостом токе
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 76#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
https://www.instagram.com/dtw.moscow/
dtw.moscow@gmail.com
https://www.instagram.com/dtw.moscow/
dtw.moscow@gmail.com
-
lkbyysq
- Мастер
- Сообщения: 2284
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 346
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Существуют ли частотники шпинделей с индикацией нагрузки
К выходу подключен шпиндель. Шпиндель показывать силу тока не умеет, только крутить умеет. Силу тока в шпинделе показывает дисплей частотника. По крайней мере так утверждают в мануалах.
- maagalex
- Мастер
- Сообщения: 477
- Зарегистрирован: 05 мар 2017, 14:39
- Репутация: 27
- Настоящее имя: Александр Липкович
- Контактная информация:
Re: Существуют ли частотники шпинделей с индикацией нагрузки
То есть дельта по модбас выводит значение тока?MGG писал(а):Модбасmaagalex писал(а):Так нужно на выходе а не на дисплее..lkbyysq писал(а):Переключатешь дисплей частотника на индикацию тока. От показаний отнимаешь ток холостого хода. Всё, чтобы оценить достаточно. Delta vfd-e, Sunfar.
А вообще исходя из конструкции гравицапы, работать все будет на холостом токе
-
MGG
- Мастер
- Сообщения: 3673
- Зарегистрирован: 08 фев 2016, 16:33
- Репутация: 1010
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Существуют ли частотники шпинделей с индикацией нагрузки
Вроде все у кого Модбас выводят значение тока, иного не встречал.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 76#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
https://www.instagram.com/dtw.moscow/
dtw.moscow@gmail.com
https://www.instagram.com/dtw.moscow/
dtw.moscow@gmail.com
- merkwurdigliebe
- Мастер
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 17 дек 2013, 22:14
- Репутация: 580
- Откуда: București
- Контактная информация:
Re: Существуют ли частотники шпинделей с индикацией нагрузки
у меня на токарнике древний Yaskawa CIMR-V7 - на нем есть аналоговый выход 0-10V, на который можно назначить любой параметр мониторинга
update: и по MODBUS/RTU все это тоже, конечно, доступно. если надо запоминать - то конечно лучше по цифре. по-моему, абсолютно все частотники, где есть RS-485, могут все эти параметры мониторинга отдавать
update: и по MODBUS/RTU все это тоже, конечно, доступно. если надо запоминать - то конечно лучше по цифре. по-моему, абсолютно все частотники, где есть RS-485, могут все эти параметры мониторинга отдавать
Последний раз редактировалось merkwurdigliebe 23 авг 2019, 00:49, всего редактировалось 2 раза.
-
lkbyysq
- Мастер
- Сообщения: 2284
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 346
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Существуют ли частотники шпинделей с индикацией нагрузки
Я понял про дисплей.
Токовый трансформатор на провод шпинделя в помощь. Думаю, можно даже один, вносимое им возмущение считаю не существенным.
Токовый трансформатор на провод шпинделя в помощь. Думаю, можно даже один, вносимое им возмущение считаю не существенным.
-
lkbyysq
- Мастер
- Сообщения: 2284
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 346
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Существуют ли частотники шпинделей с индикацией нагрузки
Delta vfd-m тоже умеет выводить силу тока на аналоговый выход.