Помогите разобраться с электрикой (теперь с датчиками)
- selenur
- Почётный участник

- Сообщения: 4605
- Зарегистрирован: 21 авг 2013, 19:44
- Репутация: 1622
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Новый Уренгой
- Контактная информация:
Re: Помогите разобраться с электрикой (теперь с датчиками)
Посмотри в своем меню вот такой пункт:
Вот пример моих настроек остановки станка:
на нем видно что станок будет полностью остановлен если сработает любой из дачиков по оси X и Y, а так-же 1 из датчиков по оси Z/
Мой сайт: http://selenur.ru
Исходники моих программ: https://github.com/selenur
Instagram https://www.instagram.com/zheigurov/
Исходники моих программ: https://github.com/selenur
Instagram https://www.instagram.com/zheigurov/
-
popcorn
- Мастер
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 21 янв 2015, 00:20
- Репутация: 18
- Откуда: Янтарный край
- Контактная информация:
Re: Помогите разобраться с электрикой (теперь с датчиками)
Первый скришнот это сработка Z+, второй Z+ и Y-
Если только один датчик - то двигатель блокируется, а второй свою ось уже не блокирует.
На третьем скрине мои настройки датчиков, их всего три, раньше z был минус координата, но эффект тот же.
Если только один датчик - то двигатель блокируется, а второй свою ось уже не блокирует.
На третьем скрине мои настройки датчиков, их всего три, раньше z был минус координата, но эффект тот же.
-
popcorn
- Мастер
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 21 янв 2015, 00:20
- Репутация: 18
- Откуда: Янтарный край
- Контактная информация:
Re: Помогите разобраться с электрикой (теперь с датчиками)
Для чистоты эксперимента отключил датчик х, одна хурма.
У вас датчики напрямую поключены?
У вас датчики напрямую поключены?
