Частый пуск электродвигателей
- PKM
- Почётный участник

- Сообщения: 4263
- Зарегистрирован: 31 мар 2011, 18:11
- Репутация: 705
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Частый пуск электродвигателей
Есть необходимость включать 3-фазные электродвигатели на 380В небольшой мощности (0,4 кВт) на 0,5-1 секунду каждые 5 секунд.
Сигнал включения подается от управляющего реле Lovato LRD (4) плавкая вставка
(5) индуктивная нагрузка
В оригинале к выходам подключены контакторы с катушками на 220В. Вопрос, обязательно ли подключать варисторы параллельно катушке контактора, как показано на схеме (5)? Что-то их сложновато найти.
И еще, чем можно заменить контакторы? Надолго их не хватает, 10000 срабатываний набегает за пару дней. Китайские 3-фазные SSR подойдут для управления моторами? Можно ли подключить три однофазных SSR вместо 3-фазного?
Спасибо!
Сигнал включения подается от управляющего реле Lovato LRD (4) плавкая вставка
(5) индуктивная нагрузка
В оригинале к выходам подключены контакторы с катушками на 220В. Вопрос, обязательно ли подключать варисторы параллельно катушке контактора, как показано на схеме (5)? Что-то их сложновато найти.
И еще, чем можно заменить контакторы? Надолго их не хватает, 10000 срабатываний набегает за пару дней. Китайские 3-фазные SSR подойдут для управления моторами? Можно ли подключить три однофазных SSR вместо 3-фазного?
Спасибо!
-
nkp
- Мастер
- Сообщения: 8340
- Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
- Репутация: 1589
- Контактная информация:
Re: Частый пуск электродвигателей
а как движки "смотрят" на такой режим? (работа в таком режиме уже была?)
-------------
имхо от контактов нужно уходить...
-----------------
не рассматривали этектромеханическую муфту?
-------------
имхо от контактов нужно уходить...
-----------------
не рассматривали этектромеханическую муфту?
- tooshka
- Почётный участник

- Сообщения: 1803
- Зарегистрирован: 24 окт 2012, 14:26
- Репутация: 209
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Нижний Новгород
- Контактная информация:
Re: Частый пуск электродвигателей
Это если направление вращения не меняется. Есть такие муфты на пневматике или гидравлике (хотя на 0,5/1 секунду включение наверно не вариант)nkp писал(а):не рассматривали этектромеханическую муфту?
Милая, ты услышь меня
под окном стою со своим я ЧПУ! (Протяжно; с надрывом; форте)
Внимание!!! Чрезмерное увлечение ЧПУ приводит к проблемам в семейных отношениях!
под окном стою со своим я ЧПУ! (Протяжно; с надрывом; форте)
Внимание!!! Чрезмерное увлечение ЧПУ приводит к проблемам в семейных отношениях!
- PKM
- Почётный участник

- Сообщения: 4263
- Зарегистрирован: 31 мар 2011, 18:11
- Репутация: 705
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Re: Частый пуск электродвигателей
Направление вращения не меняется. Муфту не рассматривали... Вроде движки нормально работают, только контакторы периодически летят. Потому смотрю в сторону китайских SSR как самых дешевых. Не пойму, у них опторазвязка встроена?
- aegis
- Мастер
- Сообщения: 3171
- Зарегистрирован: 22 мар 2012, 06:59
- Репутация: 1810
- Настоящее имя: Михайло
- Откуда: Україна, Конотоп=>Запоріжжя=>Харьків
Re: Частый пуск электродвигателей
PKM, должна по идее быть развязка. может самому есть смысл собрать ssr из подножного корма - moc3023+bta16 как вариант
нікому нічого не нав'язую.
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Частый пуск электродвигателей
Встроена.PKM писал(а):Потому смотрю в сторону китайских SSR как самых дешевых. Не пойму, у них опторазвязка встроена?
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
-
nik1
- Мастер
- Сообщения: 8408
- Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
- Репутация: 3629
- Откуда: Красногорск
- Контактная информация:
Re: Частый пуск электродвигателей
Есть такой вариант, два тиристора, небольшое реле и один резистор
Это электронное реле , работает надежно , проверенно временем
Раньше твердотельные реле были дорогие, поэтому применяли такой вариант
Это электронное реле , работает надежно , проверенно временем
Раньше твердотельные реле были дорогие, поэтому применяли такой вариант
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Частый пуск электродвигателей
Вот из этих http://www.zip-2002.ru/rele/tverdotelny ... 30/?k=100/ можно подобрать. Цены вроде умеренные.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
- PKM
- Почётный участник

- Сообщения: 4263
- Зарегистрирован: 31 мар 2011, 18:11
- Репутация: 705
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Re: Частый пуск электродвигателей
Serg-tmn, а они нормально подойдут для пуска моторов? Все-таки индуктивная нагрузка?
И еще на всякий случай спрошу: 2 небольших движка на один контактор/SSR вроде не проблема?
И еще на всякий случай спрошу: 2 небольших движка на один контактор/SSR вроде не проблема?
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Частый пуск электродвигателей
По идее, в них варисторы есть для гашения выбросов. Ну и для трехфазной сети лучше брать на 440 вольт.PKM писал(а):Serg-tmn, а они нормально подойдут для пуска моторов?
Трехфазные SSR я не использовал, но коллекторный 1,8 кВт в режиме частого пуска (пылесос) - было дело. До сих пор работает. SSR на 240В/25А.
Просто двойная нагрузка, никаких тонкостей быть вроде не должно. Это же не ШД.PKM писал(а):2 небольших движка на один контактор/SSR вроде не проблема?
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
- solo
- Мастер
- Сообщения: 1374
- Зарегистрирован: 20 окт 2011, 18:39
- Репутация: 272
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
- Откуда: Украина Харьков
- Контактная информация:
Re: Частый пуск электродвигателей
Может более кардинально подойти к решению данной задачи и заменить асинхронный двигатель на шаговый двигатель которому не страшны ни частые пуски и момент стартовый приличный.
- NightV
- Почётный участник

- Сообщения: 6610
- Зарегистрирован: 30 дек 2011, 09:14
- Репутация: 2279
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
- Откуда: Israel
- Контактная информация:
Re: Частый пуск электродвигателей
тоже проскакивала такая мысль, но потом подумал что ответ слишком простой, и автор мог сам до него дойти но в связи специфики "где" мотор применяется от него отказался, или даже в голову такая мысль не пришлаsolo писал(а): заменить асинхронный двигатель на шаговый
мы же не знаем что мотор крутит
да и дороже выходит
Всё просто! если знаешь КАК!
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Частый пуск электродвигателей
Перечитал первый пост - действительно, режим сильно специфический.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
- Тима
- Почётный участник

- Сообщения: 3162
- Зарегистрирован: 01 мар 2012, 20:47
- Репутация: 1089
- Настоящее имя: Тимур
- Откуда: КБР
- Контактная информация:
Re: Частый пуск электродвигателей
Да! Ставил таkие на моторы 1.5kВт. несkольkо лет на3ад, работают до сиx пор. Тольkо бери с 3апасом по тоky в 5 ра3.PKM писал(а):а они нормально подойдут для пуска моторов?
П.С. на kлаве несkольkо kнопоk не работает, поэтомy и3вра..аюсь...
Дорогу осилит идущий!
Я все пойму, Вы только дайте денег!!!
Я все пойму, Вы только дайте денег!!!
-
Impartial
- Мастер
- Сообщения: 953
- Зарегистрирован: 23 фев 2011, 01:50
- Репутация: 36
- Контактная информация:
Re: Частый пуск электродвигателей
Только нужно на выходе включить RC цепочку нормирующую dU/dTPKM писал(а):а они нормально подойдут для пуска моторов? Все-таки индуктивная нагрузка?
- Тима
- Почётный участник

- Сообщения: 3162
- Зарегистрирован: 01 мар 2012, 20:47
- Репутация: 1089
- Настоящее имя: Тимур
- Откуда: КБР
- Контактная информация:
Re: Частый пуск электродвигателей
Ставил напрямyю после автомата. В доkax на твердотелky было написано: для индуктивнои нагрузки выбирать с 3апасом по тоky в 5 ра3.
Дорогу осилит идущий!
Я все пойму, Вы только дайте денег!!!
Я все пойму, Вы только дайте денег!!!
- PKM
- Почётный участник

- Сообщения: 4263
- Зарегистрирован: 31 мар 2011, 18:11
- Репутация: 705
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Re: Частый пуск электродвигателей
А можно подробнее?Impartial писал(а):Только нужно на выходе включить RC цепочку нормирующую dU/dT
Т.е. мотор напрямую к 3фазному SSR? Токов больших у меня не ожидается, на 25 А должно хватить.Тима писал(а):Ставил напрямyю после автомата. В доkax на твердотелky было написано: для индуктивнои нагрузки выбирать с 3апасом по тоky в 5 ра3.
Конечно есть абсолютно подходящие штуки типа http://www.svaltera.ua/catalog/879/792.php но 120дол отдавать неохота если можно взять китайское за 25дол http://www.ebay.com/itm/321057015308
- Тима
- Почётный участник

- Сообщения: 3162
- Зарегистрирован: 01 мар 2012, 20:47
- Репутация: 1089
- Настоящее имя: Тимур
- Откуда: КБР
- Контактная информация:
Re: Частый пуск электродвигателей
Да. напрямyю.PKM писал(а):Т.е. мотор напрямую к 3фазному SSR?
Дорогу осилит идущий!
Я все пойму, Вы только дайте денег!!!
Я все пойму, Вы только дайте денег!!!
-
Impartial
- Мастер
- Сообщения: 953
- Зарегистрирован: 23 фев 2011, 01:50
- Репутация: 36
- Контактная информация:
Re: Частый пуск электродвигателей
Посмотрите даташит. По моему там внутри они уже есть. Параллельно с симистором RC цепочка. Если есть включайте без. Если нет ставьте.PKM писал(а):А можно подробнее?