Vladimir52 писал(а):Кстати, никто не догадался про этот лайфхак? Я имею ввиду использование кабеля 1394.
Лет 5ть назад так делал, пока разъемы за нормальную цену не стали появляться ;)
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Аватара пользователя
Vladimir52
Мастер
Сообщения: 390
Зарегистрирован: 31 май 2017, 15:48
Репутация: 51
Настоящее имя: Владимир
Контактная информация:

Re: Про сервы Yaskawa

Сообщение Vladimir52 »

Дык разъемы и раньше можно было найти (хотя, для 3-5й Сигмы и сейчас сложно). Проблема в кабеле - хороший кабель для энкодера непросто подобрать.
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Про сервы Yaskawa

Сообщение aftaev »

Vladimir52 писал(а):Проблема в кабеле - хороший кабель для энкодера непросто подобрать.
На одном предприятии запускали двигатель 5000квт. К нему кучу датчиков подключаются. Требования можно сказать как к энкодерным. К ящику тащили метров по 100 кабеля. Наводки на предприятии офигенные. Предприятие всего то эл.энергию генерирует :) Приехали товарищи с Laap Кабеля и задарили каталог бумажный по кабелям, толщиной в 50мм. Есть и энкодерные кабеля.
Типа Сименс у них закупает ;)
Кучка прикольных зажимов. Вставил провода в разъем, нажал и готово, паять не нужно. Кабеля есть и масло и кислотостойкие. Вроде заводик построили в России https://lapprussia.lappgroup.com/
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Аватара пользователя
Vladimir52
Мастер
Сообщения: 390
Зарегистрирован: 31 май 2017, 15:48
Репутация: 51
Настоящее имя: Владимир
Контактная информация:

Re: Про сервы Yaskawa

Сообщение Vladimir52 »

aftaev писал(а):Кабеля есть и масло и кислотостойкие. Вроде заводик построили в России
Да, Lappkabel Ölflex - хороший, причем делают недалеко от меня, но так как я покупаю б/у-шные, то не всегда можно найти на барахолках нужную конфигурацию.
Щас как раз прикупился Helukabel Topflex для питания 2кВт движка, моток в 20м. Новый он стоит неприличных денег.
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Про сервы Yaskawa

Сообщение aftaev »

На Директе энкодерные провода продавались.
На питание ставили Кабель МКЭШ 3х1,5
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Аватара пользователя
Vladimir52
Мастер
Сообщения: 390
Зарегистрирован: 31 май 2017, 15:48
Репутация: 51
Настоящее имя: Владимир
Контактная информация:

Re: Про сервы Yaskawa

Сообщение Vladimir52 »

aftaev писал(а): МКЭШ 3х1,5
(Жалко мне далековато до директлота и МКЭШ )
Кстати, для 2 кВт требуется AWG14, а это уже сечение 2.5мм2.
Аватара пользователя
Vladimir52
Мастер
Сообщения: 390
Зарегистрирован: 31 май 2017, 15:48
Репутация: 51
Настоящее имя: Владимир
Контактная информация:

Re: Про сервы Yaskawa

Сообщение Vladimir52 »

Походу я спалил сервопак :cry:
Вот что значит больным с температурой торчать дома и возиться с железками. Трехфазную сеть подал как обычно на L1, L2, L3, а на контроль L1C, L2C - обычную сеть 220V :idiot:
wrong_connectoin1.jpg (1707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.75 КБ)</a>
Получается, я внутри сервопака соединил нейтраль с фазой, и ток пошел через С1:
wrong_connectoin2.jpg (1707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281 КБ)</a>
Хотя автоматы и отрубились, влючал я их руками (конечно, без всякого магнитного контактора :idiot: ). Поэтому выгорел предохранитель на 50А на силовом модуле.
IMG_20191213_120405.jpg (1707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
Очень надеюсь, что только им и ограничилось, но он еще прижег собою часть платы на управляющем модуле, а это уже совсем невесело.
IMG_20191213_124534.jpg (1707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
В общем вывод такой: не делайте так как я :freak:
Аватара пользователя
FLUKE
Мастер
Сообщения: 843
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 21:18
Репутация: 187
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Смоленск
Контактная информация:

Re: Про сервы Yaskawa

Сообщение FLUKE »

А 3 фазы по 200В кто где берёт на такие серваки?
Аватара пользователя
mikehv
Мастер
Сообщения: 2115
Зарегистрирован: 14 авг 2013, 10:10
Репутация: 1175
Откуда: Иваново
Контактная информация:

Re: Про сервы Yaskawa

Сообщение mikehv »

FLUKE писал(а):А 3 фазы по 200В кто где берёт на такие серваки?
есть трансформаторы.
А если мощность небольшая, то и от одной фазы заработает. У меня 400W по крайней мере без проблем пашет от одной.
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Про сервы Yaskawa

Сообщение aftaev »

mikehv писал(а):У меня 400W по крайней мере без проблем пашет от одной.
сервы Delta вроде до 1.5квт. Яскавы роде тоже могут, но нужно отключать определение фаз если есть в настройках.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Аватара пользователя
Vladimir52
Мастер
Сообщения: 390
Зарегистрирован: 31 май 2017, 15:48
Репутация: 51
Настоящее имя: Владимир
Контактная информация:

Re: Про сервы Yaskawa

Сообщение Vladimir52 »

FLUKE писал(а):А 3 фазы по 200В кто где берёт на такие серваки?
Здесь у автора темы проскакивала инфа на такие девайсы:
s-l1600.jpg (1631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.12 КБ)</a>
Но там, походу, набор диодов, который превращает три синусоиды в рябь с постоянной составляющей с действующим занчением напряжения около 200V. Интересно то, что Яскава рекомендует ставить разделительные конденсаторы на входах L1,L2,L3, которые бы как раз убирали постоянку - то есть в рассчете на нормальное синусоидальное напряжение, которое может дать только трансформатор. А что там получится с выхода такого девайса - непонятно.

Я склоняюсь к использованию трасформатора, хотя есть свои преимущества и недостатки:
- цена: для 2 кВт транса может быть больше цены сервопака
- вес: 2 кВт около 15 кг
- габариты: в шкаф и так сложно разместить несколько сервопаков с обвесом
- гудит :)
+ "чистое" синусоидальное напряжение, которое подходит по параметрам сервопаку
+ разделение высоковольтных контуров, это намного безопаснее, с учетом того, что высокое напряжение у нас практически "под носом"
+ выдерживает кратковременные КЗ
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Про сервы Yaskawa

Сообщение aftaev »

У знакомых на гидроабразивной резке где влага/вода, стоит такое Питание 3ф серв 220в от 380в (электронный трансформатор) #1 Сервы панасоник. Больше 5ти лет работает исправно.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Аватара пользователя
Vladimir52
Мастер
Сообщения: 390
Зарегистрирован: 31 май 2017, 15:48
Репутация: 51
Настоящее имя: Владимир
Контактная информация:

Re: Про сервы Yaskawa

Сообщение Vladimir52 »

aftaev писал(а):на гидроабразивной резке где влага/вода
Я бы там еще больше стремался работать без разделительного трасформатора ))
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Про сервы Yaskawa

Сообщение aftaev »

С завода так пришло ;) Станок, ящик управления усе заземлено как положено.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Аватара пользователя
Vladimir52
Мастер
Сообщения: 390
Зарегистрирован: 31 май 2017, 15:48
Репутация: 51
Настоящее имя: Владимир
Контактная информация:

Re: Про сервы Yaskawa

Сообщение Vladimir52 »

aftaev писал(а):заземлено как положено
Не хотел бы углубляться в офф-топ, но мы же понимаем, что смысл разделительного трансформатора в следующем: если окажется, что человек законтактирует с фазным проводом, при этом будет (например ногами) заземлен, контур "фаза->человек->земля" не замкнется на генератор сетевого напряжения, который тоже заземлен. Тоесть в этом случае через человека не потечет максимальный ток, а всего лишь ток утечки, что намного безопаснее. Так что, хорошее заземление на станке - это не полностью безопасное использование оборудования с высоким напряжением.
Кстати, недавно поинтересовался у владельца ОЦ, нафаршированного сервами от 2-х до 10 кВт, там стоит несколько трансформаторов, на 3 фазы по 200V, т.е. как и положено.
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Про сервы Yaskawa

Сообщение aftaev »

Vladimir52 писал(а):что смысл разделительного трансформатора в следующем: если окажется, что человек законтактирует с фазным проводом, при этом будет (например ногами) заземлен, контур "фаза->человек->земля" не замкнется на генератор сетевого напряжения, который тоже заземлен. Тоесть в этом случае через человека не потечет максимальный ток, а всего лишь ток утечки, что намного безопаснее.
Давай так: есть хороший новый транс 380 -> 220в который питает севы по 2квт 3шт. Как положено. Есть оператор с мокрыми ногами. Он берет и хватается рукой за выход транса где 220в. Шо будет?
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Аватара пользователя
Vladimir52
Мастер
Сообщения: 390
Зарегистрирован: 31 май 2017, 15:48
Репутация: 51
Настоящее имя: Владимир
Контактная информация:

Re: Про сервы Yaskawa

Сообщение Vladimir52 »

aftaev писал(а):Шо будет?
1.jpg (1607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.16 КБ)</a>
2.jpg
2.jpg (15.34 КБ) 1607 просмотров
Здесь, например, чуть менее легкомысленное пояснение принципа работы разделительного трансформатора, в том числе и для безопасности: https://contur-sb.com/razdelitelnyy-tra ... ip-raboty/
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Про сервы Yaskawa

Сообщение aftaev »

А теперь тоже самое и суем две руки в обе розетки :)
Vladimir52 писал(а):Кстати, недавно поинтересовался у владельца ОЦ, нафаршированного сервами от 2-х до 10 кВт, там стоит несколько трансформаторов, на 3 фазы по 200V, т.е. как и положено
То есть у него в розетке было 3ф 220в и стоят трансы 220-220в чисто для гальванической развязки?. Или трансы стоят 380-220 и больше всего они стоят не для гальванической развязки, а чтобы сервы не сгорели :)
Где нибудь видел чтобы в ОЦ стояли трансы скажем 380-380В для гальванической развязки? :)
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Аватара пользователя
Vladimir52
Мастер
Сообщения: 390
Зарегистрирован: 31 май 2017, 15:48
Репутация: 51
Настоящее имя: Владимир
Контактная информация:

Re: Про сервы Yaskawa

Сообщение Vladimir52 »

aftaev писал(а):А теперь тоже самое и суем две руки в обе розетки
Ну дык гальваническая развязка не для того, чтобы спасти самоубийц, а что бы предотвратить фатальные последствия случайного прикосновения к одной фазе.
Даже если к двум фазам случайно прикоснуться, то это как правило локальное поражение. Фатальное - это если ток проходит через обе руки или руки-ноги.
aftaev писал(а):То есть у него в розетке было 3ф 220в и стоят трансы 220-220в чисто для гальванической развязки?. Или трансы стоят 380-220 и больше всего они стоят не для гальванической развязки, а чтобы сервы не сгорели
Где нибудь видел чтобы в ОЦ стояли трансы скажем 380-380В для гальванической развязки?
Именно 380->220, и естественно несут в себе обе названные функции. Просто понизить напряжение можно было бы и диодами.
ОЦ с сервами на 400V никогда не видел. Скорее всего они там никогда не применяются (хотя, признаться, я видел не такое большое разнообразие ОЦ).
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Про сервы Yaskawa

Сообщение aftaev »

Vladimir52 писал(а):ОЦ с сервами на 400V никогда не видел. Скорее всего они там никогда не применяются (хотя, признаться, я видел не такое большое разнообразие ОЦ).
А на каком нибудь оборудовании на 380в, видел чтоб трансы были на 380-380? Я не видел. А как же гальваническая развязка :)

Недавно делали пусконаладку на большом предприятии, где много воды и пара. Вся электроавтоматика предприятия собрана на 220в. Оператор на пульте на 4м этаже нажимает кнопку, а к ней подведено 220в.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Ответить

Вернуться в «Электроника»