Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
Аватара пользователя
daemon78
Мастер
Сообщения: 1693
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
Репутация: 103
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Москва
Контактная информация:

Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Сообщение daemon78 »

Всем привет.
Захотел настроить управление шпинделем через Mach3 (пробовал и на WLMotion). Проблема заключается в том, что на выходе платы опторазвязки всего два дискретных состояния, либо 0 либо +10В и все. Ни какого промежуточного значения нет.

Подскажите, куда копать?
Аватара пользователя
daemon78
Мастер
Сообщения: 1693
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
Репутация: 103
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Сообщение daemon78 »

Плате кирдык?
Аватара пользователя
ScrewDriver
Мастер
Сообщения: 1942
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 01:44
Репутация: 498
Настоящее имя: Василий
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Сообщение ScrewDriver »

Что за плата-то?
Как подключена?

Если обычная "зеленая" - то http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 17#p399317 это ее схема.
Промышленная автоматика, ПЛК, приводы, SCADA системы
Мой Ютуб канал.
MaksSavchuk
Опытный
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 17 май 2019, 09:56
Репутация: 13
Настоящее имя: Максим Савчук
Контактная информация:

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Сообщение MaksSavchuk »

daemon78 писал(а):Подскажите, куда копать?
смотреть генерацию на входе если осцилл или логический анализатор есть ну и плюс нагружен ли выход 0-10в на инвертор или просто на какой-нить резюк когда меряете на нем напряжение?
Аватара пользователя
daemon78
Мастер
Сообщения: 1693
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
Репутация: 103
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Сообщение daemon78 »

ScrewDriver писал(а):Что за плата-то?
Как подключена?
Да, обычная, зеленая.
Подключена согласно схеме, к ней подходит +5 и +12 Вольт.

Судя по схеме, получается, что ОУ или транзистор сдох, что ли. Попробую сегодня на другой плате.
Спасибо за схему
Аватара пользователя
daemon78
Мастер
Сообщения: 1693
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
Репутация: 103
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Сообщение daemon78 »

MaksSavchuk писал(а):смотреть генерацию на входе если осцилл или логический анализатор есть ну и плюс нагружен ли выход 0-10в на инвертор или просто на какой-нить резюк когда меряете на нем напряжение?
Осцил сдох, другой с али едет, через недельку только будет :(
Но так как я с двух разных компов через два разных контроллера сигнал запускал, думаю хоть в одном случае на входе должен быть ШИМ.
Нет не нагружен, я мерил напрямую подключив мультиметр. Надо нагрузить?
MaksSavchuk
Опытный
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 17 май 2019, 09:56
Репутация: 13
Настоящее имя: Максим Савчук
Контактная информация:

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Сообщение MaksSavchuk »

daemon78 писал(а):Нет не нагружен, я мерил напрямую подключив мультиметр. Надо нагрузить?
хоть чем-то, резистор на пару кОм повесить.

ЗЫЖ чет в вышеприведенной схеме видать потеряли интегрирующую цепь когда рисовали ;)
Аватара пользователя
daemon78
Мастер
Сообщения: 1693
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
Репутация: 103
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Сообщение daemon78 »

MaksSavchuk писал(а):
daemon78 писал(а):Нет не нагружен, я мерил напрямую подключив мультиметр. Надо нагрузить?
хоть чем-то, резистор на пару кОм повесить.

ЗЫЖ чет в вышеприведенной схеме видать потеряли интегрирующую цепь когда рисовали ;)
Я вот тоже удивился. Подумал, неужели интегрирующую цепь на откуп нагрузки отдали.
Ок, нагружу
Аватара пользователя
ScrewDriver
Мастер
Сообщения: 1942
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 01:44
Репутация: 498
Настоящее имя: Василий
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Сообщение ScrewDriver »

MaksSavchuk писал(а):
daemon78 писал(а):Нет не нагружен, я мерил напрямую подключив мультиметр. Надо нагрузить?
хоть чем-то, резистор на пару кОм повесить.

ЗЫЖ чет в вышеприведенной схеме видать потеряли интегрирующую цепь когда рисовали ;)
Конденсаторы - это все от дьявола :hehehe:
Промышленная автоматика, ПЛК, приводы, SCADA системы
Мой Ютуб канал.
Аватара пользователя
daemon78
Мастер
Сообщения: 1693
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
Репутация: 103
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Сообщение daemon78 »

Аватара пользователя
daemon78
Мастер
Сообщения: 1693
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
Репутация: 103
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Сообщение daemon78 »

Люди добрые, у кого зеленая плата стоит, подскажите какой Пин у Вас выставлен в Маче Motor Outputs -> Spindle?
Аватара пользователя
ScrewDriver
Мастер
Сообщения: 1942
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 01:44
Репутация: 498
Настоящее имя: Василий
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Сообщение ScrewDriver »

У меня модбас.
Промышленная автоматика, ПЛК, приводы, SCADA системы
Мой Ютуб канал.
NikolayUa24
Мастер
Сообщения: 1407
Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:05
Репутация: 256
Настоящее имя: Николай
Контактная информация:

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Сообщение NikolayUa24 »

1пин PWM в мач и на плате тоже.
Страдания ведут человека к совершенству.
nevkon
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2471
Зарегистрирован: 17 июл 2015, 10:25
Репутация: 310
Настоящее имя: Константин
Откуда: Балаково (Саратовская обл.)
Контактная информация:

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Сообщение nevkon »

Перемычка правильно выставлена на зеленой плате?
NikolayUa24
Мастер
Сообщения: 1407
Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:05
Репутация: 256
Настоящее имя: Николай
Контактная информация:

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Сообщение NikolayUa24 »

Перемычка она же джампер никак не влияет на работу PWM, только на работу реле.
Страдания ведут человека к совершенству.
Аватара пользователя
daemon78
Мастер
Сообщения: 1693
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
Репутация: 103
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Сообщение daemon78 »

Всем спасибо, все заработало, вот только вопрос дичайших помех остался, что в Mach3 что в WL Motion при подключении управления через ШИМ. Если проводки убрать и вручную запускать, то ни единой помехи нет.
Re: ПО WLMill - управление фрезерным ЧПУ #181
NikolayUa24
Мастер
Сообщения: 1407
Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:05
Репутация: 256
Настоящее имя: Николай
Контактная информация:

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Сообщение NikolayUa24 »

daemon78 писал(а): помех остался, что в Mach3 что в WL Motion при подключении управления через ШИМ
Экранированный кабель,заземление, и на частотник EMI фильтр
Страдания ведут человека к совершенству.
Аватара пользователя
daemon78
Мастер
Сообщения: 1693
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
Репутация: 103
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Сообщение daemon78 »

NikolayUa24 писал(а):Экранированный кабель,заземление, и на частотник EMI фильтр
Все стоит из перечисленного.
Тут непонятно, почему при ручном включении все ок. Проблема появляется только после подачи ШИМ на включенный частотник.
Если ручной запуск но провод реле подключен, то так же ни каких проблем.
Я честно говоря не понимаю физику процесса распространения помехи по этим двум проводам.

Вчера провел эксперимент, подключил экранированный кабель с заземлением со стороны источника сигнала (ШИМ) - помехи на концевиках, E-STOP и Probe не реагируют на инвертор, у них все норм.
Подключил НЕ экранированный кабель с заземлением со стороны источника сигнала (ШИМ) - помехи на концевиках, E-STOP и Probe не реагируют на инвертор, у них все норм.

Сломал голову о вопрос почему помеха идет только на концевики? И концевики и ШИМ питаются от 12В которые идут на плату опторазвязки. Все остальное от +5. Может тут какая то засада?
Аватара пользователя
vegasuz
Новичок
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 18:03
Репутация: 0
Настоящее имя: Иванов Иван Иванович
Контактная информация:

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Сообщение vegasuz »

daemon78 писал(а):
NikolayUa24 писал(а):Экранированный кабель,заземление, и на частотник EMI фильтр
Все стоит из перечисленного.
Тут непонятно, почему при ручном включении все ок. Проблема появляется только после подачи ШИМ на включенный частотник.
Если ручной запуск но провод реле подключен, то так же ни каких проблем.
Я честно говоря не понимаю физику процесса распространения помехи по этим двум проводам.

Вчера провел эксперимент, подключил экранированный кабель с заземлением со стороны источника сигнала (ШИМ) - помехи на концевиках, E-STOP и Probe не реагируют на инвертор, у них все норм.
Подключил НЕ экранированный кабель с заземлением со стороны источника сигнала (ШИМ) - помехи на концевиках, E-STOP и Probe не реагируют на инвертор, у них все норм.

Сломал голову о вопрос почему помеха идет только на концевики? И концевики и ШИМ питаются от 12В которые идут на плату опторазвязки. Все остальное от +5. Может тут какая то засада?
Надо определиться:
1) Это наводки по кабелям датчиков? Отключить кабели датчиков от платы опторазвязки (они видимо в одном кабельканале с кабелем на шпиндель). Или отключить кабель на шпиндель от инвертора.
2) Если наводки по питанию от блоков питания? Посмотреть как организовано заземление блоков питания , нулевой провод. Запитать плату опторазвязки от аккумулятора 12 в.
Аватара пользователя
daemon78
Мастер
Сообщения: 1693
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
Репутация: 103
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Сообщение daemon78 »

vegasuz писал(а):1) Это наводки по кабелям датчиков? Отключить кабели датчиков от платы опторазвязки (они видимо в одном кабельканале с кабелем на шпиндель). Или отключить кабель на шпиндель от инвертора.
Отключаем кабель датчиков от опторазвязки на работающем шпинделе и помехи пропадают. Кабели пока не лежат в кабель канале, просто рядом висят. Но при ручном запуске они висят точно так же и помех нет.
vegasuz писал(а):Если наводки по питанию от блоков питания?
Нет наводок. При выключенном шпинделе все ок, при включенном шпинделе в ручном режиме все ок.

Нарисовал уже проблему
PWM1.jpg (2611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169446&sid=75a20b9292a22113b0b7538affd6f252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
Ответить