Преобразователь частоты Altivar 12, ATV12HU22M2 2,2 кВт 220В
-
Aerodance
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 фев 2019, 09:07
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Дима
- Контактная информация:
Преобразователь частоты Altivar 12, ATV12HU22M2 2,2 кВт 220В
здравствуйте! поможете настроить?)
-
Metbox
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 июн 2017, 13:27
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Преобразователь частоты Altivar 12, ATV12HU22M2 2,2 кВт
Схема подключения и инструкция на русском есть здесь https://prom-electric.ru/articles/1/358/
-
Aerodance
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 фев 2019, 09:07
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Дима
- Контактная информация:
Re: Преобразователь частоты Altivar 12, ATV12HU22M2 2,2 кВт
подключил, шпиндель стал раскручиваться рывками. перечитал мануал - заработало, все гуд, выключил. включаю, выдает opf1.
и вентилятор охлаждения чет не включается. в настройках ставил самовентиляцию и принудительно.
и вентилятор охлаждения чет не включается. в настройках ставил самовентиляцию и принудительно.
-
Евжений
- Мастер
- Сообщения: 1168
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 136
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Преобразователь частоты Altivar 12, ATV12HU22M2 2,2 кВт
Обрыв где-то. Провод бы проверить со всеми разъёмами. Шпиндель прозвонить.
Мануал в электронном виде есть?
Мануал в электронном виде есть?
Так это не настройки охлаждения инвертора. Это настройки охлаждения двигателя/шпинделя который к инвертору подключен.Aerodance писал(а):вентилятор охлаждения чет не включается. в настройках ставил самовентиляцию и принудительно.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
О Боже, дай мне .... пендель!
-
Aerodance
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 фев 2019, 09:07
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Дима
- Контактная информация:
Re: Преобразователь частоты Altivar 12, ATV12HU22M2 2,2 кВт
уже прозвонил. тот Мудаг, который станок собирал опять накосячил. переломился провод на шпинделе(цанга с контактами, или как оно правильно:))
это уже 2й провод, 1ый на Z переломился.
наверно он вкл, когда нагреется)
это уже 2й провод, 1ый на Z переломился.
наверно он вкл, когда нагреется)