Подключение драйвера ADTECH QS7AA050M2 к сети 220v

Сообщение alex_2d »

Добрый день. Не получилось найти исчерпывающий ответ на просторах интернета, поэтому решил создать тему.
Попал мне в руки драйвер ADTECH QS7AA050M2 и схема подключения к сети вызвала замешательство. Понимаю, вопрос скорее всего элементарный, но я не владею такими знаниями :)
Буду крайне признателен, если подпишете отмеченные на картинке провода, согласно обозначениям L, PE, N
Вложения
2018-10-18_10-34-44.png (2101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=148558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.9 КБ)</a>
Аватара пользователя
sima8520
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 4509
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 23:35
Репутация: 1617
Настоящее имя: Илья
Откуда: Беларусь, Гомель
Контактная информация:

Re: Подключение драйвера ADTECH QS7AA050M2 к сети 220v

Сообщение sima8520 »

А сеть какая у Вас? 220 или 380?
Если 380 то на вход Fuse три фазы кидаем, и землю на PE
Если 220, то на вход Protect (220v и AC~ ), и землю на PE
http://www.pcomponentes.com.ar/PDF/Adte ... Driver.pdf
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Подключение драйвера ADTECH QS7AA050M2 к сети 220v

Сообщение aftaev »

sima8520 писал(а):А сеть какая у Вас? 220 или 380? Если 380 то на вход Fuse три фазы кидаем, и землю на PE
Это при том что серва 3ф 220в ;) Хороший салют получится :)
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
alex_2d
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 18 окт 2018, 09:46
Репутация: 57
Контактная информация:

Re: Подключение драйвера ADTECH QS7AA050M2 к сети 220v

Сообщение alex_2d »

sima8520 писал(а):А сеть какая у Вас? 220 или 380?
сеть у меня 220
sima8520 писал(а):Если 380 то на вход Fuse три фазы кидаем
То есть, я беру L1, L2, L3 и цепляю на клеммы R, S, T ? Но это же будет подключение 380 и в инструкции написано, так не делать.
sima8520 писал(а):Если 220, то на вход Protect (220v и AC~ )
Это клеммы "r" и "t" ?
MGG
Мастер
Сообщения: 3673
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 16:33
Репутация: 1010
Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Подключение драйвера ADTECH QS7AA050M2 к сети 220v

Сообщение MGG »

RST силовая часть, rt сигнальная часть, На RT и на rt 220в 1 фаза, до 1.5 киловатта будет работать, может до одного, зависит от производителя. PE земля.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 76#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
https://www.instagram.com/dtw.moscow/
dtw.moscow@gmail.com
alex_2d
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 18 окт 2018, 09:46
Репутация: 57
Контактная информация:

Re: Подключение драйвера ADTECH QS7AA050M2 к сети 220v

Сообщение alex_2d »

MGG, огромное спасибо! А как быть, если мне нужно получить 3.7 киловатт ?
MGG
Мастер
Сообщения: 3673
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 16:33
Репутация: 1010
Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Подключение драйвера ADTECH QS7AA050M2 к сети 220v

Сообщение MGG »

alex_2d писал(а):, огромное спасибо! А как быть, если мне нужно получить 3.7 киловатт ?
Только 3ф 220в, нужно с 380 через понижающий.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 76#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
https://www.instagram.com/dtw.moscow/
dtw.moscow@gmail.com
alex_2d
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 18 окт 2018, 09:46
Репутация: 57
Контактная информация:

Re: Подключение драйвера ADTECH QS7AA050M2 к сети 220v

Сообщение alex_2d »

MGG писал(а):Только 3ф 220в, нужно с 380 через понижающий.
То есть, нужно взять с трансформатора те же три фазы, но что бы напряжение между ними было 220 а не 380. Теперь всё встало на свои места :) Ещё раз Большое Спасибо!