Электрошкаф

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
Sashalex24
Мастер
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 11:40
Репутация: 195
Настоящее имя: Александр
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Электрошкаф

Сообщение Sashalex24 »

Добрый день! Возникла проблема с шкафом станка. Я решил поменять разъемы и провода от шкафа до станка на экранированные силовые 4 жилы в экране сечением 0.75 и энкодерные 4 жилы в экране 0.35. на станке стоят сервы panasonic minas a5. При запуске одной из сервы в режим JOC соседние вываливаются в ошибку номер 120. и пробовал дотронутся до станины станка и меня щиплет. Раньше до замены проводов такого не было. В шкафу есть центральная точка заземления к ней подключены все экраны проводов (силовых и энкодерных ) к этой точке подключены земляные провода от болта на корпусе серводрайвера по схеме подключения на этот же болт подключается один из 4 проводов сервамоторов. Заземления в розетке при подключении у меня в доме нет. Есть фаза и ноль.
Sashalex24
Мастер
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 11:40
Репутация: 195
Настоящее имя: Александр
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Re: Электрошкаф

Сообщение Sashalex24 »

Получается что создается помехи на соседние серадрайвера и они уходят в ошибку. Может исчезнуть проблема после того как Я подключу центральное заземление в розетке дома?
Аватара пользователя
Rom327
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2989
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
Репутация: 437
Настоящее имя: Роман
Откуда: Подольск
Контактная информация:

Re: Электрошкаф

Сообщение Rom327 »

Sashalex24 писал(а):Получается что создается помехи на соседние серадрайвера и они уходят в ошибку. Может исчезнуть проблема после того как Я подключу центральное заземление в розетке дома?
Водопровод или отопления в доме центральные? Замерь напряжение между станком, когда щиплет током, и трубой отопления. Если напряжение равно 1/2 напряжения питания, скорее всего виноват входной фильтр БП.
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
Sashalex24
Мастер
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 11:40
Репутация: 195
Настоящее имя: Александр
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Re: Электрошкаф

Сообщение Sashalex24 »

у меня cервадрайвера подключены напрямую к 220v
Ответить