Электрошкаф
Добрый день! Возникла проблема с шкафом станка. Я решил поменять разъемы и провода от шкафа до станка на экранированные силовые 4 жилы в экране сечением 0.75 и энкодерные 4 жилы в экране 0.35. на станке стоят сервы panasonic minas a5. При запуске одной из сервы в режим JOC соседние вываливаются в ошибку номер 120. и пробовал дотронутся до станины станка и меня щиплет. Раньше до замены проводов такого не было. В шкафу есть центральная точка заземления к ней подключены все экраны проводов (силовых и энкодерных ) к этой точке подключены земляные провода от болта на корпусе серводрайвера по схеме подключения на этот же болт подключается один из 4 проводов сервамоторов. Заземления в розетке при подключении у меня в доме нет. Есть фаза и ноль.
-
Sashalex24
- Мастер
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 23 янв 2016, 11:40
- Репутация: 195
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Электрошкаф
Получается что создается помехи на соседние серадрайвера и они уходят в ошибку. Может исчезнуть проблема после того как Я подключу центральное заземление в розетке дома?
- Rom327
- Почётный участник

- Сообщения: 2989
- Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
- Репутация: 437
- Настоящее имя: Роман
- Откуда: Подольск
- Контактная информация:
Re: Электрошкаф
Водопровод или отопления в доме центральные? Замерь напряжение между станком, когда щиплет током, и трубой отопления. Если напряжение равно 1/2 напряжения питания, скорее всего виноват входной фильтр БП.Sashalex24 писал(а):Получается что создается помехи на соседние серадрайвера и они уходят в ошибку. Может исчезнуть проблема после того как Я подключу центральное заземление в розетке дома?
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
-
Sashalex24
- Мастер
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 23 янв 2016, 11:40
- Репутация: 195
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Электрошкаф
у меня cервадрайвера подключены напрямую к 220v