UAVpilot писал(а):Почему нельзя провода от каждого датчика вывести наружу и там их соединить в сеть?
UAVpilot писал(а):Значит плохо герметизируете.
К датчикам припаиваю провод витая пара. Одевается термоусадка, опускается в эпоксидку, потом опять термоусадка и опять в эпоксидку. Датчик засовывается в резиновый шлан. Шланг резиновый на конце трубка н/ж с запаяным концом. Шлан выходит из ферментера на 500мм.
Там в ферментере полно чудес. Субстрат при усадке может рвать шланги.
UAVpilot писал(а):Кто вас заставляет делать сеть внутри ферментера?
Внутри нет сети. Из стены ферментера торчат шланги резиновые а в них уже провода к датчикам
UAVpilot писал(а):Почему нельзя провода от каждого датчика вывести наружу и там их соединить в сеть? Сдох датчик - выдернули его из сети и он никому не мешает.
5 датчиков звездой по 10м провод не хотят стабильно работать.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.