Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
- pankinoa
- Кандидат
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 21:42
- Репутация: 11
- Настоящее имя: Олег
- Откуда: Самара
- Контактная информация:
Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
Недавно началось:
При включении инвертора ось Z сама движется
вот видео - https://yadi.sk/i/02VsGo853QqCS6
драйвера dm442
Сначала работало все норм.
Переехал в другую комнату - тут же ШД стали прыгать при включении инвертора.
На кабель от инвертора к шпинделю поставил ферритовых колец - помогло.
Теперь вот по оси Z сдвиги.
Поставил ферритовое кольцо на провода от драйвера к ШД - не помогает.
При включении инвертора ось Z сама движется
вот видео - https://yadi.sk/i/02VsGo853QqCS6
драйвера dm442
Сначала работало все норм.
Переехал в другую комнату - тут же ШД стали прыгать при включении инвертора.
На кабель от инвертора к шпинделю поставил ферритовых колец - помогло.
Теперь вот по оси Z сдвиги.
Поставил ферритовое кольцо на провода от драйвера к ШД - не помогает.
- Rom327
- Почётный участник

- Сообщения: 2989
- Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
- Репутация: 437
- Настоящее имя: Роман
- Откуда: Подольск
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
Заземление присутствует? Попробуй переверни вилку в розетке, поменяешь фазу-ноль... Иногда глюки пропадают...pankinoa писал(а):Недавно началось:
При включении инвертора ось Z сама движется
вот видео - https://yadi.sk/i/02VsGo853QqCS6
драйвера dm442
Сначала работало все норм.
Переехал в другую комнату - тут же ШД стали прыгать при включении инвертора.
На кабель от инвертора к шпинделю поставил ферритовых колец - помогло.
Теперь вот по оси Z сдвиги.
Поставил ферритовое кольцо на провода от драйвера к ШД - не помогает.
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
- pankinoa
- Кандидат
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 21:42
- Репутация: 11
- Настоящее имя: Олег
- Откуда: Самара
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
нереальноRom327 писал(а):Заземление присутствует? Попробуй переверни вилку в розетке, поменяешь фазу-ноль
см. мою тему - "в розетке 2 фазы по 110вольт" http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
-
NikolayUa24
- Мастер
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:05
- Репутация: 256
- Настоящее имя: Николай
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
А ноль где берешь? тогда только фильтр EMIpankinoa писал(а):нереальноRom327 писал(а):Заземление присутствует? Попробуй переверни вилку в розетке, поменяешь фазу-ноль
см. мою тему - "в розетке 2 фазы по 110вольт" http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
Страдания ведут человека к совершенству.
- pankinoa
- Кандидат
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 21:42
- Репутация: 11
- Настоящее имя: Олег
- Откуда: Самара
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
почитайте тему про 2 фазы. 2 синусоиды в противофазе дают 220Вольт. Такое есть в нашей природеNikolayUa24 писал(а):А ноль где берешь?
Через него что питать?NikolayUa24 писал(а):только фильтр EMI
- комп
- драйвера
- инвертор
- всю квартиру
?
- Rom327
- Почётный участник

- Сообщения: 2989
- Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
- Репутация: 437
- Настоящее имя: Роман
- Откуда: Подольск
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
Возьми лампочку на 100-150W. Один конец на батарею, водопровод, лучше всего лом в землю, параллельно лампочке вольметр. Так ты найдешь ноль. Скорее всего у тебя просажен ноль, потому и светит в обоих клеммах.pankinoa писал(а):нереальноRom327 писал(а):Заземление присутствует? Попробуй переверни вилку в розетке, поменяешь фазу-ноль
см. мою тему - "в розетке 2 фазы по 110вольт" http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
-
plotik
- Мастер
- Сообщения: 428
- Зарегистрирован: 10 май 2012, 15:30
- Репутация: 33
- Настоящее имя: Евгений
- Откуда: Rostov-on-Don
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
Инвертор в клетку ... как там её
--Фарадея 
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
- pankinoa
- Кандидат
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 21:42
- Репутация: 11
- Настоящее имя: Олег
- Откуда: Самара
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
почитайте тему про 2 фазы. 2 синусоиды в противофазе дают 220Вольт.Rom327 писал(а):Возьми лампочку на 100-150W. Один конец на батарею, водопровод, лучше всего лом в землю, параллельно лампочке вольметр. Так ты найдешь ноль. Скорее всего у тебя просажен ноль, потому и светит в обоих клеммах.
Про это предлагаю не обсуждать. 2 года станок работает, все норм было.
Как от помех шпинделя избавиться?
- pankinoa
- Кандидат
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 21:42
- Репутация: 11
- Настоящее имя: Олег
- Откуда: Самара
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
вместе со шпинделем?plotik писал(а):Инвертор в клетку ... как там её --Фарадея
помеха MAX идет, когда шпиндель стартует или тормозит
Провод к шпинделю короткий с общим экраном. На проводе стоит аж 3 ферритовых кольца
-
NikolayUa24
- Мастер
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:05
- Репутация: 256
- Настоящее имя: Николай
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
Фильтр для инвертора будет как памперс он не даст инвертору ср..ь в сеть. Питать инвертор. Фильтр можно сделать и самому.pankinoa писал(а):почитайте тему про 2 фазы. 2 синусоиды в противофазе дают 220Вольт. Такое есть в нашей природеNikolayUa24 писал(а):А ноль где берешь?
Через него что питать?NikolayUa24 писал(а):только фильтр EMI
- комп
- драйвера
- инвертор
- всю квартиру
?
Страдания ведут человека к совершенству.
- Alex2x
- Кандидат
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 18 апр 2016, 22:35
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Alexey
- Откуда: DE
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
От старой стиралки фильтр можно использовать.NikolayUa24 писал(а):Фильтр можно сделать и самому.
- ScrewDriver
- Мастер
- Сообщения: 1942
- Зарегистрирован: 06 сен 2016, 01:44
- Репутация: 498
- Настоящее имя: Василий
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
Частоту коммутации инвертора понизить/повысить попробуйте.pankinoa писал(а):вместе со шпинделем?plotik писал(а):Инвертор в клетку ... как там её --Фарадея
помеха MAX идет, когда шпиндель стартует или тормозит
Провод к шпинделю короткий с общим экраном. На проводе стоит аж 3 ферритовых кольца
Промышленная автоматика, ПЛК, приводы, SCADA системы
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- pankinoa
- Кандидат
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 21:42
- Репутация: 11
- Настоящее имя: Олег
- Откуда: Самара
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
это о кол-ве оборотов?ScrewDriver писал(а):Частоту коммутации инвертора
12.000 сейчас
- ScrewDriver
- Мастер
- Сообщения: 1942
- Зарегистрирован: 06 сен 2016, 01:44
- Репутация: 498
- Настоящее имя: Василий
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
не скорость, а частота коммутации ШИМ частотника.pankinoa писал(а): это о кол-ве оборотов?
12.000 сейчас
Должно быть в его настроечных параметрах.
С какой скоростью транзисторы щелкают, формируя синусоиду на выходе грубо говоря.
Это очень влияет на наводки и прочие эффекты.
Промышленная автоматика, ПЛК, приводы, SCADA системы
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- pankinoa
- Кандидат
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 21:42
- Репутация: 11
- Настоящее имя: Олег
- Откуда: Самара
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
Эксперименты показали:
наводки появляются только при включенном компьютере
наводки появляются только при включенном компьютере
- шпиндель
- Мастер
- Сообщения: 1810
- Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:57
- Репутация: 901
- Настоящее имя: Дмитрий
- Откуда: Бологое
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
может поможет...год назад собрал себе новый комп с USB 3, так совершенно невозможно стало рисовать планшетом Джениус..курсор стал прыгать как бешеный..пришлось ваком покупать..причина была в долбанннном usb 3...он собака даёт сильные помехи для беспроводных устройств....у меня плата управления самая простая ,DB 25 , без всяких usb..все провода и да же к шпинделю, не экранированные , никаких заземлений, станок работает без сбоев..так вот что я думаю, может помехи от шпинделя и частотника как то через usb на комп влияют ? 
- sima8520
- Почётный участник

- Сообщения: 4509
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 23:35
- Репутация: 1617
- Настоящее имя: Илья
- Откуда: Беларусь, Гомель
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
Гляньте сквозь отверстия в БП компа, есть ли там фильтры по входному напряжению. Так же, если будет не лень, вскройте системник и замеряйте напряжения на выходе БП, +5В, +12В. Если есть отклонения, значит кондеры вздулись, отсюда сбой ОС, высокие пульсации напряжения, помехи
-
parlaq
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 июл 2015, 20:47
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Василий
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
Было такое с новым кабелем LPT, поставил старый, самодельный от принтера, проблема решилась.
- pankinoa
- Кандидат
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 21:42
- Репутация: 11
- Настоящее имя: Олег
- Откуда: Самара
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
Пока решение такое - комп подключаю к одной розетке, а инвертор и драйвера - к другой линии на другом автомате.
буду пробовать 2 решения:
- фильтр EMI
- проверка и замена БП на компе (комп старый, вполне вероятно БП свое отжил)
буду пробовать 2 решения:
- фильтр EMI
- проверка и замена БП на компе (комп старый, вполне вероятно БП свое отжил)
-
alex1816
- Мастер
- Сообщения: 224
- Зарегистрирован: 03 фев 2017, 01:06
- Репутация: 35
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
На этом форуме есть где-то тема,где описано какой ферит поставить на выход инвертора силовой дабы убрать помехи от него(на определенный ферит несколько витков провода который идет от инвертора до мотора). я на телефоне - найти сейчас тяжеловато.