не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
Аватара пользователя
Tamrus
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 май 2017, 09:09
Репутация: 0
Настоящее имя: Рустам
Откуда: СССР
Контактная информация:

Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Сообщение Tamrus »

Alex_C писал(а):то попробуйте покопаться с настройками связанными с двигателем
неа.. все по старому. Чуть прибавляю частоту выше нуля - 5-6 оборотов и ошибка...
PD003=400
PD004=400
PD005=400
PD007=20
PD008=120
PD009=15
PD010=8
PD011=120
PD014 Acceleration=12
PD015 Deceleration=12
PD141=110
PD142=7
PD143=2
PD144=3000
PD70=0
PD72=400
PD73=120
Alex_C
Кандидат
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 01:56
Репутация: 4
Контактная информация:

Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Сообщение Alex_C »

Tamrus писал(а):PD142=7
142 - 7 (почему-то это максимум у меня)
А на двигателе 110В 12А. Не вяжется.
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
Сообщения: 9116
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Репутация: 2858
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Сообщение Сергей Саныч »

Подключите таки три лампочки треугольником вместо шпинделя. Ватт на 60. Обычных, накаливания, не энергосберегающих. Этим вы и определенность создадите - что же все-таки скисло, и шпиндель сбережете.
И еще посмотрите, на какое напряжение самый большой конденсатор в инверторе.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Аватара пользователя
Tamrus
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 май 2017, 09:09
Репутация: 0
Настоящее имя: Рустам
Откуда: СССР
Контактная информация:

Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Сообщение Tamrus »

Alex_C писал(а):А на двигателе 110В 12А. Не вяжется.
Не вяжется.
Аватара пользователя
Tamrus
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 май 2017, 09:09
Репутация: 0
Настоящее имя: Рустам
Откуда: СССР
Контактная информация:

Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Сообщение Tamrus »

простите что пропал - китайцы, капуста, жизнь...
В общем, в первый день (как выяснилось) сдохла линия 24в. Отсюда - реле, вентилятор и пр..
Линию восстановил, вентилятор дует, реле щелкает.
НО! В попытках починить (возможно) не сломанное, теперь делает пару оборотов шпиндель и получаю ошибку EOCA.
Сергей Саныч писал(а):И еще посмотрите, на какое напряжение самый большой конденсатор в инверторе.
4c8b5c03-a6f5-4f66-9807-75c64165458d.jpg (2830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.34 КБ)</a>
Это нормально?? для 110в 12А?

про лампочки - не так просто их теперь найти. ищу.. (пока есть одна)
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
Сообщения: 9116
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Репутация: 2858
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Сообщение Сергей Саныч »

Tamrus писал(а):Это нормально?? для 110в 12А?
Навскидку - мало. При однофазном подключении. Для трехфазной сети - пойдет.
Tamrus писал(а):про лампочки - не так просто их теперь найти.
Галогеновые еще можно http://www.220-volt.ru/catalog-90364/
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Аватара пользователя
Tamrus
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 май 2017, 09:09
Репутация: 0
Настоящее имя: Рустам
Откуда: СССР
Контактная информация:

Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Сообщение Tamrus »

Сергей Саныч писал(а):Галогеновые еще можно
Китайцы обещали что если шпиндель еще не сгорел - пришлют новый ЧП.
ищу сейчас у кого проверить....
Аватара пользователя
Tamrus
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 май 2017, 09:09
Репутация: 0
Настоящее имя: Рустам
Откуда: СССР
Контактная информация:

Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Сообщение Tamrus »

Вот и пришла беда. :cry:
Нашел на рынке моторов (есть тут и такой) 3х-фазник от насоса, и мой ЧП его раскрутил как ни в чем не бывало. :x
И если проблема в шпинделе - это значит покупать новый. Китайцы мне его не подарят, перемотать сам я точно не сумею, мастеров здесь таких нет, а значит а попал еще на 500 вечнозеленых енотов.. (((
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
Сообщения: 9116
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Репутация: 2858
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Сообщение Сергей Саныч »

Tamrus писал(а):3х-фазник от насоса, и мой ЧП его раскрутил как ни в чем не бывало. :x
И все равно не очевидно. Мотор от насоса - он ведь на 50 (или 60) Гц. Шпиндель, соответственно, на 400. Может, все-таки что-то не так в настройках?
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Enot_1
Мастер
Сообщения: 1359
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 00:12
Репутация: 242
Настоящее имя: Arkadiy
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Сообщение Enot_1 »

Tamrus писал(а):
Alex_C писал(а):то попробуйте покопаться с настройками связанными с двигателем
неа.. все по старому. Чуть прибавляю частоту выше нуля - 5-6 оборотов и ошибка...
PD003=400
PD004=400
PD005=400
PD007=20
PD008=120
PD009=15
PD010=8
PD011=120
PD014 Acceleration=12
PD015 Deceleration=12
PD141=110
PD142=7
PD143=2
PD144=3000
PD70=0
PD72=400
PD73=120
PD003 пробуй 130.
Alex_C
Кандидат
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 01:56
Репутация: 4
Контактная информация:

Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Сообщение Alex_C »

Tamrus писал(а):Вот и пришла беда. :cry:
Нашел на рынке моторов (есть тут и такой) 3х-фазник от насоса, и мой ЧП его раскрутил как ни в чем не бывало. :x
Модность этого трехфазного насоса и его номинальное питание какое? Если он меньшей мощности или на большее напряжение то это может свидетельствовать только о недостаточной мощности привода для вашего шпинделя. Что наиболее вероятно, учитывая максимальный ток 7А. Пишите, что двигатель живой и попросите китайцев убедится перед отправкой, что в соответствующем регистре привода можно установить ток указанный на шпинделе или попробуют работу отправляемого привода на шпиндель 3 фазы 110В 13А.
Можете еще попробовать включить привод на з двигатель киловатт на 4-6.

У шпинделя можно измерить сопротивление обмоток и проверить мегаомметром на пробой на корпус. Мегаомметр должен быть у продавцов, что торгуют ими на рынке.
Аватара пользователя
Tamrus
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 май 2017, 09:09
Репутация: 0
Настоящее имя: Рустам
Откуда: СССР
Контактная информация:

Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Сообщение Tamrus »

Модность этого трехфазного насоса и его номинальное питание какое?
Модность? не понял
движок на 220в 3 фазы, 3 hp (не знаю как пересчитать в наши ватты).
учитывая максимальный ток 7А
Простите, моя ошибка - забыл написать, что после востоновления реле, почему-то!, теперь я могу ставит значение уже 11А, но это не сильно мне помогло((
У шпинделя можно измерить сопротивление обмоток и проверить мегаомметром на пробой на корпус
0.6 - на всех контакта. Про мегаомметр - узнаю.
Пишите, что двигатель живой и попросите китайцев убедится перед отправкой, что в соответствующем регистре привода можно установить ток указанный на шпинделе или попробуют работу отправляемого привода на шпиндель 3 фазы 110В 13А.
Не уверен что у меня тут есть рычаги давления)) Но попробую...
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
Сообщения: 9116
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Репутация: 2858
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Сообщение Сергей Саныч »

Tamrus писал(а):Модность? не понял
движок на 220в 3 фазы, 3 hp (не знаю как пересчитать в наши ватты).
Мощность, видимо :)
3hp - примерно 2250 Вт. (3 лошадиные силы).

Емкость конденсаторов откровенно мала для 1-фазного включения при токе нагрузки 12А на фазу.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Аватара пользователя
Tamrus
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 май 2017, 09:09
Репутация: 0
Настоящее имя: Рустам
Откуда: СССР
Контактная информация:

Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Сообщение Tamrus »

Емкость конденсаторов откровенно мала для 1-фазного включения при токе нагрузки 12А на фазу.
не получается найти нормальный ПЧ, что бы увидеть что со шпинем все в порядке. Я тут же заказал бы другой ПЧ... :controller:
Аватара пользователя
Tamrus
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 май 2017, 09:09
Репутация: 0
Настоящее имя: Рустам
Откуда: СССР
Контактная информация:

Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Сообщение Tamrus »

вот.
PD009 - 7 (было 8)
https://youtu.be/vjQClcnFBZA

Уменьшение значения до 6 - не улучшает ситуацию. Как и увлечение.
Так. Шпень жив (кажется). уже полегче...
Аватара пользователя
Tamrus
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 май 2017, 09:09
Репутация: 0
Настоящее имя: Рустам
Откуда: СССР
Контактная информация:

Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Сообщение Tamrus »

Привет. Содержание предыдущих серий - выше)
Привалило новостей.
После безуспешных попыток все исправить, случилось две вещи:
при переборе всех комбинация вдруг случилось это:
https://youtu.be/XKV4nIRhvd4
кода я выставил:
PD009 - 8
PD010 - 6
что я считаю - есть хорошо! :good:
и второе:
китайцы прислали новый инвертор, причем на нем написали мое имя, и прикрепили видео что он работает 100% с моим типом шпинделя и полностью под него настроен.
..... и он - не заработал.((((((( те же симптомы, что и были с первым.
потому я в смешанных чувствах... :shock:
Alex_C
Кандидат
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 01:56
Репутация: 4
Контактная информация:

Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Сообщение Alex_C »

И от какой сети он запитывался у китайцев? Какой ток написан на корпусе "аналогичного" шпинделя и какой ток стоит в регистре?
Аватара пользователя
Tamrus
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 май 2017, 09:09
Репутация: 0
Настоящее имя: Рустам
Откуда: СССР
Контактная информация:

Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Сообщение Tamrus »

И от какой сети он запитывался у китайцев? Какой ток написан на корпусе "аналогичного" шпинделя и какой ток стоит в регистре?
везде 110 1.5 квт конечно.
Alex_C
Кандидат
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 01:56
Репутация: 4
Контактная информация:

Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Сообщение Alex_C »

Tamrus писал(а):
И от какой сети он запитывался у китайцев? Какой ток написан на корпусе "аналогичного" шпинделя и какой ток стоит в регистре?
везде 110 1.5 квт конечно.
110В одна фаза или три(у китайцев)? 1,5 кВт это мощность, а еще есть ток и он написан на корпусе шпинделя. Это для контроля, если на видео видна табличка
Аватара пользователя
Tamrus
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 май 2017, 09:09
Репутация: 0
Настоящее имя: Рустам
Откуда: СССР
Контактная информация:

Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель

Сообщение Tamrus »

110В одна фаза или три?
Все как и раньше)) 3 фазы. 110 вольт 1.5 квт
если на видео видна табличка
я не видел табличку. Но я уверен в их мотивации что бы заработал именно МОЙ шпиндель, такая небрежность с их стороны - потеря денег. Конечно они проверяли инвертор на таком же шпинделе как и мой.
Какой ток написан на корпусе "аналогичного" шпинделя и какой ток стоит в регистре?
Я предоставил им все данные, они уточняли несколько раз, пока я не отослал им фото моего шпинделя. Вся америка закупает у них подомные моторы на 110в, это была не уникальная поделка для меня, а стандартный набор роутер+инвертор.
Ответить

Вернуться в «Электроника»