Dmaster писал(а):Feror в пределах подачи 0-800 мм мин не превышает 0.04 .. а при подаче в 4000 уже 0.2.
Попытаюсь вставить свои 5 копеек.
Все ЧПУ, с которыми я работал (2С42, FMS2000, NC-210) управляют осями в целом одинаково: задание на привод пропорционально рассогласованию. Коэфф. пропорциональности в разных ЧПУ называется по-разному, но суть не в
этом. Если Ferror это рассогласование, то Ваши данные совершенно правильные. При подаче в 5 раз больше рассогласование и должно быть в 5 раз больше. Здесь нет никакой ошибки. (Если рассогласование = 0, задание на привод также = 0, никуда ехать не надо.)
Надо только не упускать из виду, что хотя задание и рассогласование пропорциональны, в ПИДе это не пропорциональный, а интегральный коэффициент (поскольку мы управляем скоростью, а позиция - это интеграл от скорости).