Расчет БП для питания сервоприводов

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Расчет БП для питания сервоприводов

Сообщение Александр_ »

моторы до 4000об/мин можно крутить
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Duhas
Мастер
Сообщения: 1961
Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
Репутация: 285
Настоящее имя: Андрей
Откуда: Красноярск
Контактная информация:

Re: Расчет БП для питания сервоприводов

Сообщение Duhas »

N1X писал(а):
nkp писал(а):хорош же наш привод... если ток "сам" своей жизнью живет
Ну закон сохранения энергии никто не отменял. Откуда возьмется ток, если к примеру двиг на холостом ходу?
устройте ему реверс каждые 20мс и вспомните еще раз свою интерпретацию закона сохранения энергии. можете еще в догонку заявить о том, что если вал не вращается, то и работы нет.
Аватара пользователя
N1X
Мастер
Сообщения: 3653
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
Репутация: 1646
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Беларусь, Гомель
Контактная информация:

Re: Расчет БП для питания сервоприводов

Сообщение N1X »

Duhas писал(а): устройте ему реверс каждые 20мс и вспомните еще раз свою интерпретацию закона сохранения энергии. можете еще в догонку заявить о том, что если вал не вращается, то и работы нет.
А можно вробще в синхронник 100А постоянки вкатить, и сварить обмотки, а потом кричать "УРА! Получилось!"
Речь о нормальном режиме работы. А с дуру как говорится... Куда пойдет ток без нагрузки на валу?
А по второму вопросу: механической нет.
К чему пост вообще? Потроллить? Если нет - так выскажи мнение.
Я выше уже писал, что не зря убрал строку про динамику.
Duhas
Мастер
Сообщения: 1961
Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
Репутация: 285
Настоящее имя: Андрей
Откуда: Красноярск
Контактная информация:

Re: Расчет БП для питания сервоприводов

Сообщение Duhas »

N1X писал(а): А можно вробще в синхронник 100А постоянки вкатить, и сварить обмотки, а потом кричать "УРА! Получилось!"
а в чем связь между вкатить 100А и сварить обмотки? тепловыделение на обмотках зависит от многого, и особенно от времени воздействия этих 100А.

в общем - чем выше напряжение питания тем быстрее можно получить желаемый ток в обмотке, в частности - чем ближе противоЭДС двигателя к напряжению питания - тем хуже динамика, да и статический момент на оборотах близких к максимальным тоже упадет.
в целом ток в обмотке равен I = (U - E)/R, когда у вас E близко к U, сложно поддерживать требуемый ток и скорость его нарастания.
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Расчет БП для питания сервоприводов

Сообщение Александр_ »

так что в итоге? 55В при максимуме у усилителей в 75 нормально будет?
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Аватара пользователя
N1X
Мастер
Сообщения: 3653
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
Репутация: 1646
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Беларусь, Гомель
Контактная информация:

Re: Расчет БП для питания сервоприводов

Сообщение N1X »

Александр_ писал(а):так что в итоге? 55В при максимуме у усилителей в 75 нормально будет?
Зависит от того, в каком диапазоне работать будете. На номинальном напряжении у двигателя номинальные обороты. Вот из этого в первую очередь исходить. Ниже напряжение - ниже обороты. Т.е. нужно понять что от привода нужно.
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Расчет БП для питания сервоприводов

Сообщение Александр_ »

решил по ряду причин остановиться на трансформаторном БП.
помогите рассчитать емкость и вольтаж конденсаторов.
я как-то не силен в этих формулах :-)
трансформатор выдаст примерно 37В переменки - около 51 вольта после спрямления.
Моторы 7,5А рабочий ток, пиковый ток усилителей 23А.
Диодный мост возьму с запасом, а вот с конденсаторами? Какая емкость и на сколько вольт? Современные из магазина или бумажные советские взять?
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Ответить