Нет кабель много проволочный за экранирован алюминиевой фольгой, заземлен ПЧ и экран, место обрыва оплавлено изоляция не нарушена скорей всего изначально держался на одной жилке при возрастании тока не выдержал нагрузки. Из за него 2 дня пляски и испорченный щит. Спасибо за помощь, поехал за новым кабелем, в магазине экранированного нет, придется брать обычную комнатную приводку и обматывать алюминиевой фольгой.ScrewDriver писал(а):перегиб и птица обломинго.Erch_84 писал(а):Еще раз прозвонил кабель, одна жила не звонится, 2 часа назад звонилась теперь нет, что такое происходит на высокой частоте, что сожгло жилу 2,5 мм2
кабель моножила поди?
Ставьте многожильный экранированный. Экран на ПЧ под болт заземления. ПЧ тоже заземлить.
Ошибка частотника
-
Erch_84
- Кандидат
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 03 дек 2015, 13:03
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Сергей
- Контактная информация:
Re: Ошибка частотника
- ScrewDriver
- Мастер
- Сообщения: 1942
- Зарегистрирован: 06 сен 2016, 01:44
- Репутация: 498
- Настоящее имя: Василий
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Ошибка частотника
Зачем? возьмите металлическую гофру и заземлите ее, будет экранErch_84 писал(а):обматывать алюминиевой фольгой.
Промышленная автоматика, ПЛК, приводы, SCADA системы
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.