А эээ... чем питать "трехфазные" сервопаки.

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
SVP
Мастер
Сообщения: 6140
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 15:49
Репутация: 884
Откуда: Москва
Контактная информация:

А эээ... чем питать "трехфазные" сервопаки.

Сообщение SVP »

Смотрю даташит, в нем написано
Phase - 3 phase, single phase allowed for 200w or less
Voltage - 220to230V
А сервопак зарраза на 400.
Кто-нибудь имеет опыт подключения к бытовой сети ?

От одной фазы он вероятно не закрутится вообще ?
Нужен инвертор дающий на выходе три фазы ?
Не могу только сообразить, этож не так называемые 380в должны получиться,
а что-то другое, или именно они ?
То, что выдают на выходе БП для китайских шпинделей не подойдет ?
(настроить на 220в и 50гц вместо 400)
SVP
Мастер
Сообщения: 6140
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 15:49
Репутация: 884
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: А эээ... чем питать "трехфазные" сервопаки.

Сообщение SVP »

Ммм.... от 380 судя по всему можно питать таким
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 33#p135733
Но 380 "тоже нет".

Заставить работать инвертор от шпинджеля похоже нельзя.

Неужели нет никакого приемлимого варианта питать подобные устройства от бытовых 220 ?.
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: А эээ... чем питать "трехфазные" сервопаки.

Сообщение aftaev »

SVP писал(а):Phase - 3 phase, single phase allowed for 200w or less
Voltage - 220to230V
А сервопак зарраза на 400.
Это как понимать?
SVP писал(а):Кто-нибудь имеет опыт подключения к бытовой сети ?
У меня все станки переведен на 1ф 220в.
SVP писал(а):От одной фазы он вероятно не закрутится вообще ?
Зависит от мощности сервопаков. До 1.5квт - скорее всего закрутиться, больше может выпадать в ошибку при нехватки напруги.
SVP писал(а):Нужен инвертор дающий на выходе три фазы ?
Re: питание 3-х фазной AC сервы #2
SVP писал(а):Не могу только сообразить, этож не так называемые 380в должны получиться,
Инвенторы или частотники не заточены питать сервы. Он обычно предназначены питать асинхронные движки.

Сервопривод - эт такой же частотник. И у многих схожий функционал. На входе стоит 1-3ф диодная сборка которая выпрямляет переменку и дальше конденсатор заряжается. Тобишь нужно частотникам/сервам постоянное напряжение. Это извращение, но при желании можно сделать свой БП хоть на 1000в и запитать им серву/частотник. При условии что у частотника/сервы нет детектора фазы.
Блочные сервы по такому принцип и устроены: БП который выдает скажем 400в постоянки питает 3 сервы и все это скручен в один блок.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
SVP
Мастер
Сообщения: 6140
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 15:49
Репутация: 884
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: А эээ... чем питать "трехфазные" сервопаки.

Сообщение SVP »

aftaev писал(а):Это как понимать?
Похоже т.к. 400w>200w, то сервопаку нужно 3 фазы...

Это из даташита...
Phase - 3 phase, single phase allowed for 200w or less
Voltage - 220to230V

Сервопак на 400w
aftaev писал(а):У меня все станки переведен на 1ф 220в.
Как переведены-то ?
Чем из 220в делается 3х220в ?
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: А эээ... чем питать "трехфазные" сервопаки.

Сообщение aftaev »

SVP писал(а):Сервопак на 400w
На 400ватт могут быт на 110в, на 220в и 400в.
Шильдик покажи на драйве и на моторе.

У меня Яскавы на 400ватт пашут от 1ф 220в на фрезерном 6т80ш. На нем же стоит Яскава 800ватт, так же 1ф 220в. И у многих так же сервы пашут от 1ф 220в. На токарном серва на 1квт пашит от 1ф. Была бы серва на 1.5квт и ее бы воткнул в 1ф 220в.
SVP писал(а):Как переведены-то ?
Пускатели заменены с 380в - на 220в или поставил трансформатор 220->380в
Моторы асинхронные работают от частотников 1ф 220в.
На двух токарниках стоят моторы 7.5квт и его вращает частотник Мицубиська 2.2квт от 1ф 220в.
SVP писал(а):Чем из 220в делается 3х220в ?
По большому счету оно не нужно если не драть стружку как на заводах по 5-7мм ;)
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
SVP
Мастер
Сообщения: 6140
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 15:49
Репутация: 884
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: А эээ... чем питать "трехфазные" сервопаки.

Сообщение SVP »

Это фуджи, нет его шилда, есть только маркировка и даташит.
Даташит
1y.png (2237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.33 КБ)</a>
Более "общий" документ
2.png (2237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.93 КБ)</a>
SVP
Мастер
Сообщения: 6140
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 15:49
Репутация: 884
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: А эээ... чем питать "трехфазные" сервопаки.

Сообщение SVP »

На движке написано 200hz 111V 2.6A 400W
Аватара пользователя
ukr-sasha
Мастер
Сообщения: 3401
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
Репутация: 2181
Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: А эээ... чем питать "трехфазные" сервопаки.

Сообщение ukr-sasha »

Попробовать от 1ф, скорее всего запуститься.
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: А эээ... чем питать "трехфазные" сервопаки.

Сообщение aftaev »

SVP писал(а):Более "общий" документ
400ватт должны работать от 1ф.
Если нет детектора фаз - то тебе повезло ;)
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Птица-феникс =)
Мастер
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 10 июн 2016, 00:42
Репутация: 90
Контактная информация:

Re: А эээ... чем питать "трехфазные" сервопаки.

Сообщение Птица-феникс =) »

Походу все себе этих фуджиков халявных набрали :hehehe: Приедет - будем пробовать от 1ф, не запустится - твердотельный транс с али нас спасет :good:
https://ru.aliexpress.com/af/Electronic ... lanktest=7
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: А эээ... чем питать "трехфазные" сервопаки.

Сообщение aftaev »

Птица-феникс =) писал(а): твердотельный транс с али нас спасет
Спасет тех у кого 3ф 380в есть, а у кого 1ф 220в - не спасет :)
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Птица-феникс =)
Мастер
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 10 июн 2016, 00:42
Репутация: 90
Контактная информация:

Re: А эээ... чем питать "трехфазные" сервопаки.

Сообщение Птица-феникс =) »

Ну так да ;) Хотя 400вт сервапаки явно не для станка дома, а если не дома, то почти всегда есть вариант протащить 3 фазы.
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: А эээ... чем питать "трехфазные" сервопаки.

Сообщение aftaev »

Птица-феникс =) писал(а):Хотя 400вт сервапаки явно не для станка дома
У меня дома 1ф и сервапаки на фрезерном стоят 400в и 800 ваттные и ниче нормально работают. Единственно что лучше сделать чтобы они по очереди в сеть включались :)
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Ответить

Вернуться в «Электроника»