Сообщение jalyn11 »

Здравствуйте форумчане, приобрел на Tao контроллер высоты плазма/газо резака SF-HC30A.https://world.taobao.com/item/392333377 ... 5ZC#detail.

На ТНС идут четыре входящих сигнала AUTO on/off, manual UP, manual DOWN и ARC voltage. Сам ТНС не поддерживает запуск плазмы. Реле пуска управляется непосредственно с выхода компьютера. IHS(начальная высота) инициируется сигналом DOWN с компьютера в течение определённого времени. Сигнала arc-OK нет.
Схема подключенияИзображение

Кто-нибудь подключал такой THC модуль к Linuxcnc?
Вложения
T2QWkwXJ8XXXXXXXXX-24797414.jpg (2925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.71 КБ)</a>
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Вопросы по подключению китайского plasma-THC SF-HC30 к L

Сообщение aftaev »

Подобные ТНС живут своей жизнью от ЧПУ. У них внутри маленький шаговик который таскает ось Z. Эти ТНС умеет искать метал и сам держать зазор без управления от ЧПУ.
Если его к ЧПУ и цеплять - то возможно через сигналы man Up и man Down + что то настроив в этом ТНС.

То что в этом ТНС маленький шаговик - шустро быстро тяжелый плазматрон он таскать не будет, да и вообще там очень хлипкая конструкция.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь