farengeit писал(а):А если по низкой стороне - ничего ему не будет, только напруга поменьше будет.
Давай посчитаем.
Берем, к примеру, небольшой такой трансик ватт на 100. Типичное количество витков на вольт для таких трансформаторов - около пяти. Итого 0,2 В на виток. Длина витка - ну, допустим, 25 см.
Диаметр провода вторичной обмотки (тоже достаточно типичный) - допустим 1мм. Сопротивление метра такого провода (медь) - 0,022 Ом, а наш бедный виток, значит, будет 0,022 * 0,25 = 0,0055 Ом. Ток при КЗ потечет 0,2 / 0,0055 = 36,36 А. Что раз в десять больше нормы для такого провода. Выделится на этом виточке около 7 ватт. Чего вполне достаточно, чтобы обуглить не только себя, но и соседние витки, с последующим развитием процесса КЗ.
T00T
Мастер
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 12:07
Репутация: 100
Контактная информация:

Re: Трансформатор вместо импульсников

Сообщение T00T »

Сергей Саныч писал(а):будет 0,022 * 0,25 = 0,0055 Ом
Не, не так.
Всё таки сопротивление у него комплексное, и значение тока будет меньше, но не на порядок.
А всё остальное правда....
Я не волшебник я пока учусь......
Аватара пользователя
farengeit
Опытный
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 19:54
Репутация: 13
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Самара
Контактная информация:

Re: Трансформатор вместо импульсников

Сообщение farengeit »

Сергей Саныч писал(а):Ток при КЗ потечет 0,2 / 0,0055 = 36,36 А.
допустим там будет 36А
Сергей Саныч писал(а):Что раз в десять больше нормы для такого провода.
откуда такая информация? для меди 1мм.кв. длительно допустимый ток около 15А.
Разрабатываем индивидуальные алгоритмы управления, создаем уникальные интерфейсы, решаем задачи автоматизации, диспетчеризации и удаленного доступа. С уважением инженеры компании Системы контроля.
http://www.systemcontrol.ru
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5183
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Трансформатор вместо импульсников

Сообщение Serg »

farengeit писал(а):для меди 1мм.кв. длительно допустимый ток около 15А.
Это для случая обычной электропроводки, где провода неплохо охлаждаются. Для намоточных проводов всё по другому:
http://vprl.ru/index/obmotochnye_provoda/0-76
третья таблица.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
T00T
Мастер
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 12:07
Репутация: 100
Контактная информация:

Re: Трансформатор вместо импульсников

Сообщение T00T »

Человек мало понимает в трансформаторах, а всему научить сложно.
Важно просто принять что так нельзя делать и всё.....
Я не волшебник я пока учусь......
Аватара пользователя
N1X
Мастер
Сообщения: 3653
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
Репутация: 1646
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Беларусь, Гомель
Контактная информация:

Re: Трансформатор вместо импульсников

Сообщение N1X »

UAVpilot писал(а):Не забывайте, что на "этом конце" сердечник трансформатора, который может перейти в насыщение.
Вот почему все смешивают активный ток и ток намагничивания в кучу ) не войдет транс в насыщение оттого, что у него нагрузка на выходе, как ни старайся не войдет...
Аватара пользователя
raddd
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 1564
Зарегистрирован: 10 фев 2015, 08:50
Репутация: 540
Настоящее имя: Alexey Rodionov
Откуда: Беларусь Минский р-н
Контактная информация:

Re: Трансформатор вместо импульсников

Сообщение raddd »

Ток в коротко замкнутом витке будет равен току короткого замыкания всей обмотки.
Т.е. пушистый зверь поверх транса обеспечен.
||||||||||||
||||||||||||
arkhnchul
Мастер
Сообщения: 1773
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 13:56
Репутация: 339
Откуда: москва
Контактная информация:

Re: Трансформатор вместо импульсников

Сообщение arkhnchul »

UAVpilot писал(а):Да и в случае длительной перегрузки у трансформатора может поплавится/пробиться изоляция и будет большой "бабах", а у импульсного БП просто сработает защита и отключит нагрузку.
или не сработает, и тогда поплавится/пробьется изоляция и будет бабах. Я таких мертвых блоков много видел, где защиты нет и не было никогда, только стабилизация.
Аватара пользователя
AndyBig
Мастер
Сообщения: 3971
Зарегистрирован: 07 мар 2014, 04:01
Репутация: 1121
Откуда: юг России
Контактная информация:

Re: Трансформатор вместо импульсников

Сообщение AndyBig »

raddd писал(а):Ток в коротко замкнутом витке будет равен току короткого замыкания всей обмотки.
Не всей обмотки, а одного витка :) Хотя он и равен току всей обмотки...
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5183
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Трансформатор вместо импульсников

Сообщение Serg »

arkhnchul писал(а):Я таких мертвых блоков много видел, где защиты нет и не было никогда, только стабилизация.
Каждый ССЗБ. :) Можно даже выбрать БП и без стабилизации и, даже, просто без БП в розетку воткнуть... :)
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
arkhnchul
Мастер
Сообщения: 1773
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 13:56
Репутация: 339
Откуда: москва
Контактная информация:

Re: Трансформатор вместо импульсников

Сообщение arkhnchul »

дык а разговор вообще о чем? Импульсный блок питания не предполагает автоматически защит по перегрузке или стабилизации, равно как и железно-трансформаторный - отсутствие таковых.
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5183
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Трансформатор вместо импульсников

Сообщение Serg »

Типовой импульсный БП имеет и стабилизацию и защиту. Типовой железно-трансформаторный не имеет ни того ни другого, да и стоит как правило дороже, ибо в нём больше железа и меди.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
arkhnchul
Мастер
Сообщения: 1773
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 13:56
Репутация: 339
Откуда: москва
Контактная информация:

Re: Трансформатор вместо импульсников

Сообщение arkhnchul »

возможно, мы как-то по-разному понимаем слово "типовой" :thinking:. Сейчас вокруг меня вагон устройств с импульсными источниками, и хорошо если хотя бы в паре-тройке из них есть защита по перегрузу. В одном есть отключение по перегреву ключей и выпрямительных диодов. Также в обозримом пространстве есть четыре девайса с железными трансформаторами: осциллограф, лабораторный источник, паяльная станция, аудиосистема onkyo-чототам. Все, кроме паялки, стабилизированы.
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5183
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Трансформатор вместо импульсников

Сообщение Serg »

arkhnchul писал(а):возможно, мы как-то по-разному понимаем слово "типовой"
примерно 90% для питания электроники своих станков используют БП от Mean-Well и их клоны - они выполнены по типовой схеме на типовых специализированных чипах вроде TL494, в которых уже есть всё и для стабилизации и для защиты. Остальные 10% используют компьютерные БП на тех-же TL494. :)
arkhnchul писал(а):Все, кроме паялки, стабилизированы.
и сколько энергии переводят в тепло эти стабилизаторы?.. :)
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Аватара пользователя
AndyBig
Мастер
Сообщения: 3971
Зарегистрирован: 07 мар 2014, 04:01
Репутация: 1121
Откуда: юг России
Контактная информация:

Re: Трансформатор вместо импульсников

Сообщение AndyBig »

Да отживают свой век уже обычные трансформаторы. Ну может в среде фанатов "теплого лампового" останутся или в каких-то специализированных девайсах, где он необходим по каким-то критериям :)
arkhnchul
Мастер
Сообщения: 1773
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 13:56
Репутация: 339
Откуда: москва
Контактная информация:

Re: Трансформатор вместо импульсников

Сообщение arkhnchul »

UAVpilot писал(а):Остальные 10% используют компьютерные БП на тех-же TL494
сейчас на 494 редко вижу. Обычно уже на специализированных для ATX чипах типа sg6105, с контролем всех напряжений - их геморройно переделывать)
UAVpilot писал(а):и сколько энергии переводят в тепло эти стабилизаторы?.
довольно дофига, да. В осциллографе кстати хоть и на железных трансформаторах, но вполне себе "импульсный") Он расчитан в том числе на работу от постоянки 42 вольта, так что от сети напряжение понижается, выпрямляется, стабилизируется и уже потом идет на инвертор с еще двумя железными же трансформаторами, после которых собственно получаются высокие напряжения для трубки и всего остального.
Аватара пользователя
Antigoogle
Опытный
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 12:30
Репутация: 1
Настоящее имя: Виталий
Откуда: Р-н-Д
Контактная информация:

Re: Трансформатор вместо импульсников

Сообщение Antigoogle »

эээ...ммм...а какой был вопрос кто помнит ??? :cheesy:
arkhnchul
Мастер
Сообщения: 1773
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 13:56
Репутация: 339
Откуда: москва
Контактная информация:

Re: Трансформатор вместо импульсников

Сообщение arkhnchul »

дык на него ответили уже)