Leadshine AM882H + Трансформатор
-
RomanCNC
- Кандидат
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 17:09
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Роман
- Контактная информация:
Re: Leadshine AM882H + Трансформатор
Убедили - буду делать один трансформатор.
Перечисляю аргументы в пользу одного:
1 - Дешевле
2 - Занимает меньшее место в шкафу
3- Общая мощность одного может быть меньше суммарной мощности 5-ти (т.к. одновременно вряд ли все ШД потребуют максимума по току нагрузки)
4 - Возможность взаимных перетоков при обратной ЭДС. (Все-таки может сделаю на базе трансформатора линейный стабилизированный БП )
Если кто-то может перечислить плюсы в пользу нескольких отдельных трансформаторов - пишите, будет очень ценно !
Теперь возник другой вопрос
Цитирую Даркстон : "При подключении нескольких драйверов к одному источнику питания всегда используйте схему подключения звезда с общей точкой на клемме источника питания. Не подключайте драйверы к клеммам другого драйвера!"
Что за схема ? Изобразите пожалуйста.
Перечисляю аргументы в пользу одного:
1 - Дешевле
2 - Занимает меньшее место в шкафу
3- Общая мощность одного может быть меньше суммарной мощности 5-ти (т.к. одновременно вряд ли все ШД потребуют максимума по току нагрузки)
4 - Возможность взаимных перетоков при обратной ЭДС. (Все-таки может сделаю на базе трансформатора линейный стабилизированный БП )
Если кто-то может перечислить плюсы в пользу нескольких отдельных трансформаторов - пишите, будет очень ценно !
Теперь возник другой вопрос
Цитирую Даркстон : "При подключении нескольких драйверов к одному источнику питания всегда используйте схему подключения звезда с общей точкой на клемме источника питания. Не подключайте драйверы к клеммам другого драйвера!"
Что за схема ? Изобразите пожалуйста.
- AndyBig
- Мастер
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 07 мар 2014, 04:01
- Репутация: 1121
- Откуда: юг России
- Контактная информация:
Re: Leadshine AM882H + Трансформатор
Все очень просто - подключайте каждый драйвер к блоку питания отдельными проводами.RomanCNC писал(а):Что за схема ? Изобразите пожалуйста.
-
RomanCNC
- Кандидат
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 17:09
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Роман
- Контактная информация:
Re: Leadshine AM882H + Трансформатор
Спасибо, так и думал о подключении.
-
RomanCNC
- Кандидат
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 17:09
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Роман
- Контактная информация:
Re: Leadshine AM882H + Трансформатор
Решил делать трансформатор на 1200 Вт
Подскажите по поводу номиналов вторичных обмоток.
Хочу сделать выводы, что бы после выпрямления были такие напряжения VDC : 36, 48, 60, 68, 80
Соответственно переменные напряжения (делю на квадратный корень из 2) VAC : 25.5, 34, 42.5, 48, 56.5
Но ведь будут потери на диодном мосту (KBPC3510), какие примерно ?
Подскажите еще по стабилизатору (типа LM317T) только для моих значений тока и напряжения - 70V 17А. Какие существуют, что выбрать ?
Подскажите по поводу номиналов вторичных обмоток.
Хочу сделать выводы, что бы после выпрямления были такие напряжения VDC : 36, 48, 60, 68, 80
Соответственно переменные напряжения (делю на квадратный корень из 2) VAC : 25.5, 34, 42.5, 48, 56.5
Но ведь будут потери на диодном мосту (KBPC3510), какие примерно ?
Подскажите еще по стабилизатору (типа LM317T) только для моих значений тока и напряжения - 70V 17А. Какие существуют, что выбрать ?
-
Duhas
- Мастер
- Сообщения: 1961
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
- Репутация: 285
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Красноярск
- Контактная информация:
Re: Leadshine AM882H + Трансформатор
на счет стабилизаторов - имхо, забудьте.
если хотите стабилизированный источник - берите импульсник.
если хотите стабилизированный источник - берите импульсник.
-
RomanCNC
- Кандидат
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 17:09
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Роман
- Контактная информация:
Re: Leadshine AM882H + Трансформатор
Почему ? Большие потери в тепло ? Не существует для таких номиналов ? Или еще что-то ... ?Duhas писал(а):на счет стабилизаторов - имхо, забудьте.
-
Duhas
- Мастер
- Сообщения: 1961
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
- Репутация: 285
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Красноярск
- Контактная информация:
Re: Leadshine AM882H + Трансформатор
то что вы перечислили,а самое главное - зачем?! если хотите защитить драйвера - предохранитель + защита, на варисторе и т.д. или тиристорная..
Вы так запариваетесь ради шаговых драйверов.. может уже на сервы пора ?
Вы так запариваетесь ради шаговых драйверов.. может уже на сервы пора ?
- AndyBig
- Мастер
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 07 мар 2014, 04:01
- Репутация: 1121
- Откуда: юг России
- Контактная информация:
Re: Leadshine AM882H + Трансформатор
Огромные. Умножьте разницу между входным и выходным напряжениями на предполагаемый ток потребления - это будет количество Ватт, уходящих в тепло. Да и не бывает микросхем - линейных стабилизаторов на такие параметры, это только делать свой стабилизатор на мощных транзисторах.RomanCNC писал(а):Почему ? Большие потери в тепло ?
-
RomanCNC
- Кандидат
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 17:09
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Роман
- Контактная информация:
Re: Leadshine AM882H + Трансформатор
Стабилизацию хочу не для защиты, а стабильной работы драйверов, что бы колебания напряжения не приводили к пропускам и т.п. некорректной работе.Duhas писал(а):... если хотите защитить драйвера - предохранитель + защита, на варисторе и т.д. или тиристорная..
Для защиты будет реле напряжения на входе и в цепи питания каждого драйвера предохранитель..
Еще стабилизатор на входе можно поставить 220В +/- 3% т.е. ~ 213-227 Вольт будет - соответственно на вторичной обмотке(50В) будет ~ 48,5 - 51,5 Вольт . После выпрямления ~ 68,6-72,8 В
Вот теперь вопрос, колебания напряжения питания драйвера в 5 Вольт (от 70В) приводят к нестабильной работе или нет ?
Просто смотрю фотографии шкафов станков, производящих впечатление, что все по уму сделано, так у всех линейные ИП стоят.
Это у народа такое стабильное напряжение или забивают на колебания ?
- AndyBig
- Мастер
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 07 мар 2014, 04:01
- Репутация: 1121
- Откуда: юг России
- Контактная информация:
Re: Leadshine AM882H + Трансформатор
Не должны. Если они не на килогерцовых частотахRomanCNC писал(а):колебания напряжения питания драйвера в 5 Вольт (от 70В) приводят к нестабильной работе или нет ?
-
Duhas
- Мастер
- Сообщения: 1961
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
- Репутация: 285
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Красноярск
- Контактная информация:
Re: Leadshine AM882H + Трансформатор
а как по вашему колебания будут сказываться? какой там процент изменения по вашему ? 30% ?
вы диагностировали пропуск шагов из-за нестабильного питания?
вы диагностировали пропуск шагов из-за нестабильного питания?
-
RomanCNC
- Кандидат
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 17:09
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Роман
- Контактная информация:
Re: Leadshine AM882H + Трансформатор
Не 30%, а примерно 7 % (5 от 70).Duhas писал(а):а как по вашему колебания будут сказываться? какой там процент изменения по вашему ? 30% ?
Я не диагностировал, просто vektor_z писал :Duhas писал(а):вы диагностировали пропуск шагов из-за нестабильного питания?
Вот я и подумал, что в этом возможно что-то есть.. только не от низкого напряжения, а от динамики изменения напряжения, пусть не часто (например 1 раз в час), но резко. Вот мне и интересно - может ли резкое изменение напряжения (пусть даже единоразово за день, час..) привести к некорректной работе, например пропускам..vektor_z писал(а):... и отказался от Трансформаторов, так как при просадках напряжения сети соответственно падало напряжения питания драйверов от чего были пропуски, ставил разные стабилизаторы, от них еще хуже, так как у большинства релейные схемы..
Я не утверждаю, а только интересуюсь, уважаемые коллеги, есть ли на практике такая проблема при использовании Линейных ИП...
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Leadshine AM882H + Трансформатор
Драйвер сам стабилизирует ток в обмотках, вне зависимости (в пределах возможного, конечно) от напряжения питания. Чтобы снизить динамику бросков входного напряжения, достаточно поставить на выход выпрямителя конденсатор побольше. Ставить линейный стабилизатор нецелесообразно, станок - не аудиотехника.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
-
Duhas
- Мастер
- Сообщения: 1961
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
- Репутация: 285
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Красноярск
- Контактная информация:
Re: Leadshine AM882H + Трансформатор
а почему вы отказываетесь от импульсника?
если вы настроите станок так, что стабильно работать он будет только на 70В, а на 65 - уже не будет, тот тут я думаю проблема не в питании, а желании работать на грани.
ПС даже в аудиотехнике редко встретишь стабилизацию общую питания, обычно стабилизация применяется во входных цепях(почти везде) и реже в маломощной части усилителя - в усилителе напряжения, усилитель тока\ выходной каскад обычно питается без стабилизаторов, да и необходимость в этом не велика, современная схемотехника УМ мало чувствительна к колебаниям питания.
если вы настроите станок так, что стабильно работать он будет только на 70В, а на 65 - уже не будет, тот тут я думаю проблема не в питании, а желании работать на грани.
ПС даже в аудиотехнике редко встретишь стабилизацию общую питания, обычно стабилизация применяется во входных цепях(почти везде) и реже в маломощной части усилителя - в усилителе напряжения, усилитель тока\ выходной каскад обычно питается без стабилизаторов, да и необходимость в этом не велика, современная схемотехника УМ мало чувствительна к колебаниям питания.
-
RomanCNC
- Кандидат
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 17:09
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Роман
- Контактная информация:
Re: Leadshine AM882H + Трансформатор
Конденсатор частично компенсирует просадку напряжения, а если скачек (вверх) ?Сергей Саныч писал(а):Чтобы снизить динамику бросков входного напряжения, достаточно поставить на выход выпрямителя конденсатор побольше.
Причин несколько :Duhas писал(а):а почему вы отказываетесь от импульсника?
- Во-первых я еще не определился с рабочим напряжением. Выбор между 50 или 70 В. Это самая главная причина. А трансформатор закажу с большим выбором номиналов выводов вторичной обмотки.
- Ну и в довесок разные недостатки импульсников, о которых пишут здесь - наводки, чувствительность к перенапряжению на выходе вызываемой обратной ЭДС от ШД (срабатывает защита) ну и т.д.
Ну в общем со стабилизацией немного успокоили, сначала буду делать трансформатор, а потом на его базе линейный ИП.
Резкие просадки напряжения будут "демпфировать" конденсаторы, а от перенапряжений спаяю схему с варисторами и предохранителями (спасибо Duhas за подсказку).
Заведу отдельную тему по созданию Линейного ИП.
А в этой теме, может кто знает, напишите, пожалуйста - какие потери напряжения на диодном мосту(KBPC3510) будут ? Потери имеют абсолютные значения или зависят от тока цепи и вх. напряжения ?
Мне это важно, что бы на правильный номинал заказать выводы вторичной обмотки. Хочу получить постоянное напряжение максимально близкое к планируемому.
- AndyBig
- Мастер
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 07 мар 2014, 04:01
- Репутация: 1121
- Откуда: юг России
- Контактная информация:
Re: Leadshine AM882H + Трансформатор
Как правило, все импульсники имеют подстройку. БП на 60В, я думаю, можно подстраивать в пределах 55-65. По-моему, этого достаточно для Ваших целей.RomanCNC писал(а):Выбор между 50 или 70 В. Это самая главная причина.
Наводки идут в основном не от БП, а от потребителей - того же шпинделя, например. Пульсации на выходе нормального БП не слишком высоки и не критичны для шаговых двигателей и драйверов. А перенапряжения на выходе боится любой БП (ну кроме голого трансформатора с диодным мостом)RomanCNC писал(а):разные недостатки импульсников, о которых пишут здесь - наводки, чувствительность к перенапряжению
По даташиту - 1.2 вольта на диод, то есть 2.4 вольта на мост.RomanCNC писал(а):какие потери напряжения на диодном мосту(KBPC3510) будут
Вы на какую мощность расчитываете БП? На какой долговременный номинальный ток и на какой кратковременный пиковый?
-
RomanCNC
- Кандидат
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 17:09
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Роман
- Контактная информация:
Re: Leadshine AM882H + Трансформатор
4 Шаговика Nema34 6АAndyBig писал(а):Вы на какую мощность расчитываете БП? На какой долговременный номинальный ток и на какой кратковременный пиковый?
В драйверах установлю 4.6А (пиковый 6.4А)
Напряжение 70В
Мощность БП рассчитываю на 1200 Вт (70В, 17А)
-
RomanCNC
- Кандидат
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 17:09
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Роман
- Контактная информация:
Re: Leadshine AM882H + Трансформатор
А, что, голый трансформатор с диодным мостом + сглаживающие конденсаторы - нельзя назвать полноценным БП ?AndyBig писал(а): А перенапряжения на выходе боится любой БП (ну кроме голого трансформатора с диодным мостом)
..ну плюс еще там предохранители, варисторы..
- AndyBig
- Мастер
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 07 мар 2014, 04:01
- Репутация: 1121
- Откуда: юг России
- Контактная информация:
Re: Leadshine AM882H + Трансформатор
Ну вы же поняли о каких БП я писал
Могу уточнить - стабилизирующий 
Сглаживающие кондеры, кстати, тоже боятся перенапряжения. Если, конечно, не ставить их с запасом в 200% по напряжению
Посчитаем
Потеря мощности на выпрямительном мосту - 2.4*10=24 Ватта. Потеря на выходном стабилизаторе (примем, что напряжение на выходе стабилизатора меньше на 10 вольт, чем входное после моста - нужно же иметь запас на случай проседания сети) - 10*10=100 Ватт. То есть при номинальном напряжении сети 124 Ватта будут уходить просто так в тепло, которое нужно будет отводить. При 17 Амперах это уже будет 210 Ватт. Если подскочит сетевое напряжение - будет еще веселее.
Сглаживающие кондеры, кстати, тоже боятся перенапряжения. Если, конечно, не ставить их с запасом в 200% по напряжению
Ну пусть даже 700 Ватт - 10А при 70В.RomanCNC писал(а):Мощность БП рассчитываю на 1200 Вт (70В, 17А)
Посчитаем
-
RomanCNC
- Кандидат
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 17:09
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Роман
- Контактная информация:
Re: Leadshine AM882H + Трансформатор
Кондеров планирую 2 по 6800 микрофарад 150 ВAndyBig писал(а):Сглаживающие кондеры, кстати, тоже боятся перенапряжения. Если, конечно, не ставить их с запасом в 200% по напряжению
Про выходной стабилизатор уже не думаю даже..AndyBig писал(а):Потеря на выходном стабилизаторе (примем, что напряжение на выходе стабилизатора меньше на 10 вольт, чем входное после моста - нужно же иметь запас на случай проседания сети) - 10*10=100 Ватт.
С каждым постом находятся предметные аргументы в пользу импульсного БП... но какая-то неведомая сила тянет меня в сторону Линейного