Прошу помощи по подключению автоматической проверки нуля
-
asti_N
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 ноя 2015, 15:18
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Прошу помощи по подключению автоматической проверки нуля
Я недавно заинтересовался CNC и купил станок в Китае. Нареканий пока к нему нет. Но вот решил подключить датчик нуля и понял, что надо лезть в контроллер. Так как выхода на панели управления нет. Перебрал весь инет, но то ли я дальтоник, то ли на самом деле не смог найти свой контроллер с описанием подключений. Контроллер такой как на фотке. Понятно по рисунку, что надо подключить к данному разъему. Вот только на какие ноги?
- igorvpetrov
- Мастер
- Сообщения: 317
- Зарегистрирован: 27 май 2015, 13:33
- Репутация: 64
- Настоящее имя: Игорь
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи по подключению автоматической проверки нуля
Левый нижний угол картинки. Там где кнопка "стоп" и концевик нарисованы, нарисован датчик нуля.
Логично предположить, что к этой колодке он и подключается. Один провод на GND, другой в любой свободный пин. Потом в программе управления (какая там у тебя?) указываешь, что на этом пине у тебя probe sensor сидит.
Логично предположить, что к этой колодке он и подключается. Один провод на GND, другой в любой свободный пин. Потом в программе управления (какая там у тебя?) указываешь, что на этом пине у тебя probe sensor сидит.
-
asti_N
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 ноя 2015, 15:18
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи по подключению автоматической проверки нуля
Это подключена кнопка аварийного отключения.
-
berkas
- Кандидат
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 02 май 2014, 18:57
- Репутация: 6
- Откуда: Томск (Новосибирск)
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи по подключению автоматической проверки нуля
А разве есть разница к какому контакту? Это все настраивается. Подключите на соседний (справа по фото) например, если на плате все верно, то в программе укажите 13 пин)
-
asti_N
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 ноя 2015, 15:18
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи по подключению автоматической проверки нуля
Большое спасибо за помощь. Разобрался, все работает.