Встал перед выбором, какую систему вентиляции выбрать для шкафа с электроникой.
За приток: в шкафу повышенное давление, следовательно через щели пыль не пройдет.
За вытяжку???
В институте 20 лет назад делал курсач: расчет гермо ящика для самолета, но там охлаждение через корпус и инертный газ под давлением.
Приток или вытяжка в шкаф
- magnetic
- Мастер
- Сообщения: 431
- Зарегистрирован: 03 авг 2015, 11:27
- Репутация: 73
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Приток или вытяжка в шкаф
Вилки и ложки на фото из AISI304!
- ultrus
- Мастер
- Сообщения: 2039
- Зарегистрирован: 09 апр 2013, 05:42
- Репутация: 1329
- Настоящее имя: Юрий
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Приток или вытяжка в шкаф
А в чём вопрос-то? Обычно ставят два вентилятора, один на приток (с фильтром конечно), а другой на вытяжку.magnetic писал(а):Встал перед выбором, какую систему вентиляции выбрать для шкафа с электроникой.
"Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам."
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Приток или вытяжка в шкаф
А на вытяжку зачем? Если есть приточный с фильтром, то в ящике будет гарантированный подпор чистого воздуха. Если поставить дополнительно такой же (но без фильтра, естественно) на вытяжку, то в шкафу будет пониженное давление и подсос пыли во все щели, ибо производительность того, который без фильтра, будет выше.ultrus писал(а):Обычно ставят два вентилятора, один на приток (с фильтром конечно), а другой на вытяжку.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
- AlexNikov
- Мастер
- Сообщения: 1212
- Зарегистрирован: 05 янв 2014, 20:09
- Репутация: 721
- Настоящее имя: Алексей
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Re: Приток или вытяжка в шкаф
А тепло вверху шкафа не будет скапливаться?...Хотя если сделать решетку сверху шкафа и тоже покрупнее туда фильтрСергей Саныч писал(а):А на вытяжку зачем? Если есть приточный с фильтром, то в ящике будет гарантированный подпор чистого воздуха. Если поставить дополнительно такой же (но без фильтра, естественно) на вытяжку, то в шкафу будет пониженное давление и подсос пыли во все щели, ибо производительность того, который без фильтра, будет выше.ultrus писал(а):Обычно ставят два вентилятора, один на приток (с фильтром конечно), а другой на вытяжку.
- N1X
- Мастер
- Сообщения: 3653
- Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
- Репутация: 1646
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Беларусь, Гомель
- Контактная информация:
Re: Приток или вытяжка в шкаф
Незачем, полность поддерживаю, и подтверждаю из практики эксплуатации. На всех шкафах новых станков вытяжки точно нет. Есть варианты:Сергей Саныч писал(а):А на вытяжку зачем?
1. Приточники с фильтрами внизу, окна выхлопа вверху (DMG)
2. Теплообменники RITTAL (Минские станочки в основном, чтобы дешевле было)
3. Холодильники RITTAL, Pfannenberg и подобные (EMCO, Boehringer и прочий импорт)
А вытяжка только из щелей сосать будет.
- magnetic
- Мастер
- Сообщения: 431
- Зарегистрирован: 03 авг 2015, 11:27
- Репутация: 73
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: Приток или вытяжка в шкаф
Спасибо за ответы, останавлюсь на приточном вентиляторе снизу + отверстие вверху шкафа, все с фильтрами.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
- avgustian
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 сен 2015, 15:30
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Alex
- Контактная информация:
Re: Приток или вытяжка в шкаф
Делайте приток с фильтром (снизу шкафа) + решетку сверху. Теплый воздух выйдет сверху, также может выдавится и через щели.