Концевые выключатели - какую цепь они должны размыкать?
- lexalex83
- Мастер
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 17 июн 2013, 08:34
- Репутация: 7
- Контактная информация:
Концевые выключатели - какую цепь они должны размыкать?
Я так понимаю, рекомендуется вслед за точными индуктивными датчиками, которые предназначены для калибровки, ставить механические концевые выключатели, которые что то вроде "последней надежды", которые нужны чтобы случайно не сломать станок если вдруг не сработает электроника. Так вот вопрос - какую цепь должны размыкать концевые выключатели? тупо вырубать блок (блоки) питания драйверов от сети 220В? так тогда получается надо еще туда- сюда тянуть по кабель каналам провода и гонять по ним 220 и все эти амперы и лишние наводки или может быть подключать эти выключатели через реле? кто как делает? нарисуйте схему)
- alexg-nn
- Мастер
- Сообщения: 793
- Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:45
- Репутация: 127
- Настоящее имя: Алексей
- Откуда: Нижний Новгород
- Контактная информация:
Re: Концевые выключатели - какую цепь они должны размыкать?
Можно размыкать низковольтную цепь катушки реле/контактора, которая уже рвёт 220в.
- lexalex83
- Мастер
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 17 июн 2013, 08:34
- Репутация: 7
- Контактная информация:
Re: Концевые выключатели - какую цепь они должны размыкать?
так а само реле что рвет?
- alexg-nn
- Мастер
- Сообщения: 793
- Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:45
- Репутация: 127
- Настоящее имя: Алексей
- Откуда: Нижний Новгород
- Контактная информация:
Re: Концевые выключатели - какую цепь они должны размыкать?
Смотря, что запитывает движки - у серводвигателей можно отрубать силовую часть усилителя, у шаговиков - вероятно, целиком отключать драйвер (хотя он может иметь и встроенный подобный функционал).
- torvn77
- Мастер
- Сообщения: 2442
- Зарегистрирован: 02 июн 2012, 22:12
- Репутация: 215
- Откуда: Россия,Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Концевые выключатели - какую цепь они должны размыкать?
Обдумывая кнопочку ESTOP я прищёл к выводу что их надо делать три штуки
Первая это обычная пауза - спасает изделие и людей.
Вторая отрубает сигналы step/dir от драйверов и останавливает шпиндель, нужна она на случай если не сработает первая.
Третья всё пропала бобик сдох отрубает питание и включается если из БУ пощёл сизый дым.
Концевики по идее должны нажимать на третью(коль уж автоматика пошла в разнос, а оператора нет рядом).
Но у третьей есть недостаток, массивный станок может поехать по инерции дальше, да и шпиндель не сразу останавливается.
Первая это обычная пауза - спасает изделие и людей.
Вторая отрубает сигналы step/dir от драйверов и останавливает шпиндель, нужна она на случай если не сработает первая.
Третья всё пропала бобик сдох отрубает питание и включается если из БУ пощёл сизый дым.
Концевики по идее должны нажимать на третью(коль уж автоматика пошла в разнос, а оператора нет рядом).
Но у третьей есть недостаток, массивный станок может поехать по инерции дальше, да и шпиндель не сразу останавливается.
- alexg-nn
- Мастер
- Сообщения: 793
- Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:45
- Репутация: 127
- Настоящее имя: Алексей
- Откуда: Нижний Новгород
- Контактная информация:
Re: Концевые выключатели - какую цепь они должны размыкать?
torvn77, а как решить какой провод резать какую кнопку нажимать, если припёрло? 
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5183
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Концевые выключатели - какую цепь они должны размыкать?
Как это какую? Сразу третью! А то ведь если нажать не ту, то может оказаться, что правильную нажимать уже будет некому. 
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- torvn77
- Мастер
- Сообщения: 2442
- Зарегистрирован: 02 июн 2012, 22:12
- Репутация: 215
- Откуда: Россия,Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Концевые выключатели - какую цепь они должны размыкать?
А если станок продолжит двигаться по инерции? 
- lexalex83
- Мастер
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 17 июн 2013, 08:34
- Репутация: 7
- Контактная информация:
Re: Концевые выключатели - какую цепь они должны размыкать?
а у меня швп у меня не продолжит. да и инерция это вообще не проблема. тупо прикрутил какие нибудь упоры и к ним прикрепить кусок резины. там не такие уж бешеные скорости чтобы станок сломался от удара об резиновый упор.
-
truejohnwayne
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 09 сен 2014, 22:16
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Концевые выключатели - какую цепь они должны размыкать?
Концевые выключатели(они же концевики) в исходном положении - цепь замкнута, при нажатии - цепь разомкнута. Я прав? А обычные кнопки получится использовать вместо них?
Ведь в Mach3 можно крутить моторы с неподключенной кнопкой ESTOP, точно не помню, но там вроде значения переворачиваются(true-false). Можно ли сделать также для концевиков и подключить кнопки?
Ведь в Mach3 можно крутить моторы с неподключенной кнопкой ESTOP, точно не помню, но там вроде значения переворачиваются(true-false). Можно ли сделать также для концевиков и подключить кнопки?
- torvn77
- Мастер
- Сообщения: 2442
- Зарегистрирован: 02 июн 2012, 22:12
- Репутация: 215
- Откуда: Россия,Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Концевые выключатели - какую цепь они должны размыкать?
Делайте так как хотите, но только они обязательно должны срабатывать при выходе станка за пределы рабочей зоны,truejohnwayne писал(а):Можно ли сделать также для концевиков и подключить кнопки?
а то возьмёт станок и сам себя сломает.
Ну соответственно концевые выключатели должны быть надёжны.
Впрочем некоторые люди работают с не полным комплектом концевиков или вообще без них.
Естественно, при этом они тщательно налаживают своё ЧПУ и аккуратно работают.
-
aftaev
- Зачётный участник

- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6194
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Концевые выключатели - какую цепь они должны размыкать?
сервы Яскавы имеет буфер, можно отрубить степ/дир, а они еще ездить будутtorvn77 писал(а):Вторая отрубает сигналы step/dir от драйверов и останавливает шпиндель, нужна она на случай если не сработает первая.
Почему тогда ось Z у многих падаетlexalex83 писал(а):а у меня швп у меня не продолжит.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
-
truejohnwayne
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 09 сен 2014, 22:16
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Концевые выключатели - какую цепь они должны размыкать?
torvn77, то есть можно останавливать станок как при размыкании цепи, так и при замыкании? дело за настройкой в mach
-
aftaev
- Зачётный участник

- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6194
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Концевые выключатели - какую цепь они должны размыкать?
Да, в Маче можно инвертировать сигнал как нужно. Ставится галка и все.truejohnwayne писал(а):torvn77, то есть можно останавливать станок как при размыкании цепи, так и при замыкании? дело за настройкой в mach
Только правильно ставить нормально замкнутые концевики, а когда станок наезжает то размыкается. Это нужно для того что если провод концевика где нибудь перебьешь то сработает авария. Если же сделать на оборот(контакты замыкаются при срабатывании) то обрыв провода обнаружиться когда концевик не сработал и станок улетел за пределы концевика
Так же и Естоп делают на размыкание
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.