Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
-
- Опытный
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
- Репутация: 8
- Настоящее имя: Данил
- Контактная информация:
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Похоже что с вольтажом все в порядке! Глюк мультиметра) Замерил проверенным, показывает 10в. на выходе с клемм. На соседних тоже все норм, куда подается 24 в. как и положено. Единственный вопрос почему сразу 10в показывает а не 0 ?
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
-
- Опытный
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
- Репутация: 8
- Настоящее имя: Данил
- Контактная информация:
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Ну теперь я получил с вашей помощью столько опыта, что могу сам ответить на последний вопрос! )
После того как МАЧ установит соединение с компьютером напряжение становится 0.
Но только в том случае если в настройках порт-пинс во вкладке оутпут ШПИНДЕЛЬ галочка ДИР-СТЕП установлена или снята, наверное у всех будет по разному. У меня ДИР-крестик СТЕП-галочка.
Проверил изменение оборотов через МАЧ - меняется!
Сегодня буду проводить обкатку. Об окончательном результате сообщу!
Ещё раз всем огромное спасибо! Особая благодарность Дмитрию! https://cnc-club.ru/forum/memberlist.ph ... le&u=42156
После того как МАЧ установит соединение с компьютером напряжение становится 0.
Но только в том случае если в настройках порт-пинс во вкладке оутпут ШПИНДЕЛЬ галочка ДИР-СТЕП установлена или снята, наверное у всех будет по разному. У меня ДИР-крестик СТЕП-галочка.
Проверил изменение оборотов через МАЧ - меняется!
Сегодня буду проводить обкатку. Об окончательном результате сообщу!
Ещё раз всем огромное спасибо! Особая благодарность Дмитрию! https://cnc-club.ru/forum/memberlist.ph ... le&u=42156
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
-
- Мастер
- Сообщения: 874
- Зарегистрирован: 05 июн 2015, 10:00
- Репутация: 97
- Откуда: Саратов
- Контактная информация:
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Вы на всякий случай проверьте как ведёт себя шпиндель при включении, выключении и жёсткой перезагрузки компа, а то при управлении при помощи реле на плате, например, он часто включается на пару секунд из-за отсутствия контроля над параллельным портом в этот момент времени... Для борьбы с этим явлением на более менее продвинутых платах есть поддержка сигнала charge pump, но надеюсь оно вам не понадобится.
-
- Опытный
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
- Репутация: 8
- Настоящее имя: Данил
- Контактная информация:
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Да, есть такое, включил,Argentum47 писал(а): ↑26 фев 2024, 13:29 Для борьбы с этим явлением на более менее продвинутых платах есть поддержка сигнала charge pump, но надеюсь оно вам не понадобится.
Теперь ещё один нюанс, при подаче полных оборотов 24000 в реальности 23500 примерно. И при этом на клеммах 9 вольт а не 10 как должно быть. Если понижать обороты то несоответствие становится ещё больше. При 12000 выдаёт 7800 и 3 вольта.
PD070 - 0 установлено
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
-
- Опытный
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
- Репутация: 8
- Настоящее имя: Данил
- Контактная информация:
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Ага, вот где собака не порылась ещё ) Spindle Pulleys минимум было 6000, поставил 0 и стало более правдиво но отклонение примерно 300-500 оборотов. Но уже стабильно на разных скоростях.
И теперь я вспоминаю про потенциометр который мы вырезали из схемы)
И теперь я вспоминаю про потенциометр который мы вырезали из схемы)
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
-
- Мастер
- Сообщения: 874
- Зарегистрирован: 05 июн 2015, 10:00
- Репутация: 97
- Откуда: Саратов
- Контактная информация:
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Если включается, то эксплуатация такого станка небезопасна, представьте если комп отрубится или ребутнётся в момент смены инструмента. Никакой charge pump эта плата не поддерживает насколько я помню, поэтому лучше всего запускать шпиндель с пульта частотника. По поводу несоответствия оборотов - это распространённая проблема на дешёвых и не очень платах, ШИМ плохо сделан, поэтому частоту так же лучше задавать с пульта, у меня только старт шпинделя с программы происходит по этой причине, но у меня не LPT, а Ethernet, и не Mach3, у меня никаких приколов с произвольным запуском нет.
-
- Опытный
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
- Репутация: 8
- Настоящее имя: Данил
- Контактная информация:
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
У меня нет смены инструмента. А до этого управлялось всегда с компа и даже когда были такие моменты с выключением электричества, то станок просто останавливался. А насчет charge pump я значит ошибся. Перечитал статью и там НЕ сказано что на этой плате есть такая функция. Я думал наоборот) https://vk.com/@easycnc-upravlenie-shpindelem-mach3
А по поводу несоответствия оборотов, я так думаю, мне нужно вернуть потенциометр на место.
Не подскажете как его правильно подключить?) Там три провода разных цветов, что куда подключать я не понимаю
А по поводу несоответствия оборотов, я так думаю, мне нужно вернуть потенциометр на место.
Не подскажете как его правильно подключить?) Там три провода разных цветов, что куда подключать я не понимаю
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
-
- Мастер
- Сообщения: 874
- Зарегистрирован: 05 июн 2015, 10:00
- Репутация: 97
- Откуда: Саратов
- Контактная информация:
-
- Опытный
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
- Репутация: 8
- Настоящее имя: Данил
- Контактная информация:
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Я думал речь про автосмену инструмента)Argentum47 писал(а): ↑26 фев 2024, 16:23Ну как это нет, вы же руками своими фрезы в патрон вставляете и закручиваете гайку, представьте что в этот момент он включится...
Представил ситуацию про которую вы говорите, задумался...
Надо проверить.
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
-
- Опытный
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
- Репутация: 8
- Настоящее имя: Данил
- Контактная информация:
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Да, при перезагрузке буквально на 1 секунду крутанулся шпиндель. Это не приятно. У меня конечно стоит бп, который не даст отрубится компу при резком отключение электричества, но все равно неприятно. А вот до этого мы рассматривали схему включения шпинделя не при помощи реле а другим способом на этой плате. Может при таком способе так не будет происходить?
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
-
- Опытный
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
- Репутация: 8
- Настоящее имя: Данил
- Контактная информация:
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Так ведь управление не с инвертора. Или вы про настройки МАЧ ?
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
-
- Мастер
- Сообщения: 874
- Зарегистрирован: 05 июн 2015, 10:00
- Репутация: 97
- Откуда: Саратов
- Контактная информация:
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
любой станок, управляемый по LPT делает так, если управление реле, замыкающее вход частотника, повешено на выход платы.
По умолчанию любая винда перезагружается в случае BSOD, то есть потеря питания - только один из вариантов почему это может произойти, а также по сути любая неисправность ПК.
-
- Мастер
- Сообщения: 2110
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 326
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Ну так значит стоит вылечить. Это не трудно.Argentum47 писал(а): ↑26 фев 2024, 17:38 любой станок, управляемый по LPT делает так, если управление реле, замыкающее вход частотника, повешено на выход платы.
-
- Опытный
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
- Репутация: 8
- Настоящее имя: Данил
- Контактная информация:
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Если делать вариант с реле то на него должны приходить FOV и DCM для включения шпинделя.гражданинъ писал(а): ↑24 фев 2024, 18:35 Тут реле не нужно ,по этому снять перемычку и забыть ! Управление включением ,реверсом и оборотами идёт по 16му и 17му пину и ещё по какому то ,это зависит от настройки в маче ,о которых мне не ведомо .
Хочу попробовать без реле.
Убрал перемычку реле.
FOV с инвертора подключил на 17 пин.
В маче прописал, но шпиндель не стартует.
Наверно DCM нужно тоже куда то пристроить ? Он так и остался на реле висеть.
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
-
- Мастер
- Сообщения: 1264
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 21:00
- Репутация: 163
- Настоящее имя: Дмитрий
- Контактная информация:
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Не "мы" а "вы" !
Вот обо всём этом я уже написал ! Перечитай тему не спеша ! Ну всё буквально!
Гражданином Непала может быть любой гражданин,зачатый НЕпалкой и НЕпальцем.
-
- Опытный
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
- Репутация: 8
- Настоящее имя: Данил
- Контактная информация:
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Я так и не смог понять как подключать потенциометр и какими ногами )гражданинъ писал(а): ↑26 фев 2024, 18:41 Не "мы" а "вы" !
Вот обо всём этом я уже написал ! Перечитай тему не спеша ! Ну всё буквально!
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
-
- Мастер
- Сообщения: 1264
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 21:00
- Репутация: 163
- Настоящее имя: Дмитрий
- Контактная информация:
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
По потенциометру фотки свои смотри как было ,как мерить писали .Или начнём изучать потенциометр ? Не нужен он ! Фреза не умеет мерить обороты ,300 минус не заметит ! Покажи тахометр чем мерил обороты ! А так это тоже просто цифры !гражданинъ писал(а): ↑ Так то FVD на 17й ,AVI на 0-10, СОМ на GND
Гражданином Непала может быть любой гражданин,зачатый НЕпалкой и НЕпальцем.
-
- Опытный
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
- Репутация: 8
- Настоящее имя: Данил
- Контактная информация:
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Ну так и есть. А DCM куда? )
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.