Страница 1 из 1

Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5

Добавлено: 01 фев 2014, 12:23
_NEON_
Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5... старое название (HC1C01D523B)... Изображение
Он у меня включается, но потом через 3 секунды отключается и выдает ошибку "ОL1", может кто сталкивался.
Ссылка на инвертор: TECORP C20C1D5.http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _2233.html
Ссылка на шпиндель GW1.5/220/24K-D80/ER16M. http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... eniya_gmt/

Пробовал настраивать по таблице быстрого пуска а ему хоть бы хны.....

Re: Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5

Добавлено: 01 фев 2014, 12:42
michael-yurov
_NEON_ писал(а):Пробовал настраивать по таблице быстрого пуска а ему хоть бы хны.....
По этой?
1,5.pdf
(1.37 МБ) 2148 скачиваний
_NEON_ писал(а):Он у меня включается, но потом через 3 секунды отключается и выдает ошибку "ОL1", может кто сталкивался.
Untitled-1.png (3440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (509.42 КБ)</a>
Детали последней ошибки, включая задание частоты, фактическую выходную частоту,
фактический выходной ток, фактическое выходное напряжение и напряжение шины постоянного
тока могут быть проверены параметрами P014~P018, чтобы пользователь мог проанализировать
причину ошибки и устранить ее как можно скорее.

Re: Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5

Добавлено: 01 фев 2014, 14:12
_NEON_
Да.... по этой таблице настраивал..... но увы и Ах.... Ошибки тоже читал.... может у кого стоит такой-же? скиньте пожалуйста параметры... спасибки....

Re: Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5

Добавлено: 01 фев 2014, 15:31
Darxton
_NEON_ писал(а):Да.... по этой таблице настраивал..... но увы и Ах.... Ошибки тоже читал.... может у кого стоит такой-же? скиньте пожалуйста параметры... спасибки....
Обмотки прозвоните, сопротивление померяйте.

Re: Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5

Добавлено: 01 фев 2014, 15:33
_NEON_
Обмотки прозвонил + кабель тоже... всё равно... . как быть?

Re: Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5

Добавлено: 01 фев 2014, 15:43
Darxton
_NEON_ писал(а):Обмотки прозвонил + кабель тоже... всё равно... . как быть?
Сопротивление паспортное? На корпус не звонятся?

Re: Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5

Добавлено: 01 фев 2014, 15:55
_NEON_
Между UVW везде 2,5 ом, между корпусом и обмотками не показывает.

Re: Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5

Добавлено: 01 фев 2014, 16:04
vovafed
попробуйте запустить без шпинделя если уйдет в ошибку 100 процентов неисправен инвертор
если на холостую нормально то перепроверять настройки

Re: Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5

Добавлено: 01 фев 2014, 16:08
_NEON_
Всё равно сразу US1 .....

Re: Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5

Добавлено: 01 фев 2014, 16:13
vovafed
значит на ремонт скорее всего или выходной полевой транзистор поленый или датчик тока
первый случай легко лечится перепайкой
а датчик тока проблема найти

Re: Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5

Добавлено: 01 фев 2014, 16:16
vovafed
сча фотки сделаю батарейки на фотике сели немного зарядятся
mhc-25sya датчик тока
k15t60 полевики

Re: Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5

Добавлено: 01 фев 2014, 16:19
_NEON_
ОК.... :)

Re: Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5

Добавлено: 01 фев 2014, 16:57
vovafed
фото силовой части неисправного инвертера потрошу немного на запчасти
если ваш инвертер на гарантии лучше в официальный сервисный центр отправить на ремонт
мы в москву свои отправляли сюда http://www.tecorp-group.ru/

Re: Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5

Добавлено: 01 фев 2014, 17:14
_NEON_
Офигеть....

Re: Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5

Добавлено: 02 фев 2014, 08:36
_NEON_
Всё таки если потенциометром выставляешь 003,0 выдаёт ошибку US 3

Re: Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5

Добавлено: 02 фев 2014, 16:30
pochet71
Столкнулся с аналогичной проблемой. Оказывается подгорают контакты реле. Контактная группа стоит параллельно резисторам, через которые заряжаются конденсаторы. Контакты реле рассчитаны на ток 3А. Почему производитель поставил именно его - непонятно.Менее мощные привода работают, этот, на 1,5 квт, при подаче нагрузки загинается. Лечится болячка заменой более мощным реле. Я поставил HRS4H-S-DC12V. Две ножки встали как родные, а остальные две дотянул проводниками. Цена вопроса 20 рублей.

Re: Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5

Добавлено: 02 фев 2014, 16:43
pochet71
Извиняюсь! У меня была ошибка LU1 А так симптомы те же.
Есть ещё один - на 0.75 квт тот пытались запустить на заклиненом роторе. При пуске сразу выдаёт UC1. Что бы это значило?

Re: Помогите настроить инвертор TECORP C20C1D5

Добавлено: 14 дек 2015, 21:39
VNM
Приятно хоть что-то пишет, а если на силовом блоке просто горит "alarm power"? Вскрыл: модуль весь живой, датчики тока на HCPL 7840 то же. В режимы переключаться могу. Какого и куда копать, а? Ну дак ради рассудка кто-то, что-то сообчить. Ну а то хоть весь об стенку! С уважением Валерий Николаевич.