ШИМ регулятор скорости шпинделя на твердотельном реле
- rean32
- Мастер
- Сообщения: 443
- Зарегистрирован: 24 апр 2012, 11:13
- Репутация: 84
- Контактная информация:
ШИМ регулятор скорости шпинделя на твердотельном реле
Возникла идея программно управлять скоростью вращения коллекторного шпинделя (обычный со щетками) с помощью ШИМ сигнала, который может генерить Mach3. Один из выходов LPT порта подаем на вход твердотельного реле. А управляемый выход реле подключаем последовательно с движком. Само собой о точной регулировке оборотов речь не идет. Получится что то подобное кнопки в электродрели, только управление не нажатием а с компа. Кто нибудь делал нечто подобное? Насколько это вообще рабочая идея?
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5183
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: ШИМ регулятор скорости шпинделя на твердотельном реле
Control Method: Zero Cross Trigger
Response Time: ON < 10ms , OFF < 10ms
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- rean32
- Мастер
- Сообщения: 443
- Зарегистрирован: 24 апр 2012, 11:13
- Репутация: 84
- Контактная информация:
Re: ШИМ регулятор скорости шпинделя на твердотельном реле
Ну вроде как нормальные показатели. ШИМ герц на 20 планирую сделать. Т.е 50 мсUAVpilot писал(а):Control Method: Zero Cross Trigger
Response Time: ON < 10ms , OFF < 10ms
- sergey27rus
- Почётный участник

- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 15 авг 2013, 07:22
- Репутация: 730
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Хабаровск Дальний Восток РФ
- Контактная информация:
Re: ШИМ регулятор скорости шпинделя на твердотельном реле
На твердотельном реле шима не получить. У него задачи простые вкл/выключить
- РЕКЛАМА
- Почётный участник

- Сообщения: 736
- Зарегистрирован: 11 дек 2012, 21:46
- Репутация: 80
- Откуда: Брянск
- Контактная информация:
Re: ШИМ регулятор скорости шпинделя на твердотельном реле
Есть и те которые могут регулировать в зависимости от поданного напряжения. Маркировку не помню, но в таком-же корпусе.
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5183
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: ШИМ регулятор скорости шпинделя на твердотельном реле
Хотите 20 герцовым ШИМом регулировать 50 герцовое питание? Ну-ну..rean32 писал(а):Ну вроде как нормальные показатели. ШИМ герц на 20 планирую сделать. Т.е 50 мс
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- rean32
- Мастер
- Сообщения: 443
- Зарегистрирован: 24 апр 2012, 11:13
- Репутация: 84
- Контактная информация:
Re: ШИМ регулятор скорости шпинделя на твердотельном реле
Ну пускай не 20 а 10 Гц. Как то я думаю будет работать. Посмотрим, реле заказал, как приедет напишу о результатах.UAVpilot писал(а):Хотите 20 герцовым ШИМом регулировать 50 герцовое питание? Ну-ну..rean32 писал(а):Ну вроде как нормальные показатели. ШИМ герц на 20 планирую сделать. Т.е 50 мс
- rean32
- Мастер
- Сообщения: 443
- Зарегистрирован: 24 апр 2012, 11:13
- Репутация: 84
- Контактная информация:
Re: ШИМ регулятор скорости шпинделя на твердотельном реле
А как называется такой девайс? Как в поиске задать?РЕКЛАМА писал(а):Есть и те которые могут регулировать в зависимости от поданного напряжения. Маркировку не помню, но в таком-же корпусе.
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5183
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: ШИМ регулятор скорости шпинделя на твердотельном реле
Надо наоборот - минимум 100 Гц.rean32 писал(а):Ну пускай не 20 а 10 Гц. Как то я думаю будет работать. Посмотрим, реле заказал, как приедет напишу о результатах.
Опять-же это реле умеет вкл/выкл только при переходе напряжения через ноль.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Re: ШИМ регулятор скорости шпинделя на твердотельном реле
ШИМ регулятор для двигателя постоянного тока с тахометром. На мощных MOSFET.
U=12-150В
I= 342A (pulse drain current 1368А)
https://www.youtube.com/watch?v=ZyOEf_p3lBU
U=12-150В
I= 342A (pulse drain current 1368А)
https://www.youtube.com/watch?v=ZyOEf_p3lBU
- rean32
- Мастер
- Сообщения: 443
- Зарегистрирован: 24 апр 2012, 11:13
- Репутация: 84
- Контактная информация:
Re: ШИМ регулятор скорости шпинделя на твердотельном реле
Пришло реле. Проверил в работе. Скептики оказались правы - идея не рабочая, скорость срабатывания слишком низкая для нормального управления оборотами. Ну ничего страшного, мне этот регулятор особо и не нужен был, просто хотелось проверить идею. Зато как реле - работают идеально, ничего не щелкает)))