Страница 1 из 1

Не активна вкладка mdi

Добавлено: 04 окт 2021, 11:09
SDRF
Добрый день. Вопрос следующий, по какой причине может вкладка MDI быть не активна, первый раз сталкиваюсь, конфиг создал, захожу, а там можно только в ручном. В чем подвох ? :think:

Re: Не активна вкладка mdi

Добавлено: 04 окт 2021, 11:14
MX_Master
Фотки и файлы конфига в студию :)

Re: Не активна вкладка mdi

Добавлено: 04 окт 2021, 12:27
SDRF
[/code]
MX_Master писал(а): 04 окт 2021, 11:14 Фотки и файлы конфига в студию :)

Re: Не активна вкладка mdi

Добавлено: 04 окт 2021, 12:33
SDRF
Фото с экрана

Re: Не активна вкладка mdi

Добавлено: 04 окт 2021, 13:58
mikehv
Захоумить надо сначала оси станка. MDI без этого не выполняется. Так всегда было.

Re: Не активна вкладка mdi

Добавлено: 06 окт 2021, 11:33
SDRF
mikehv писал(а): 04 окт 2021, 13:58 Захоумить надо сначала оси станка. MDI без этого не выполняется. Так всегда было.
Ну может по дефолту так, но у нас на всех станках, MDI активна прям с запуска, мало ли надо стол отжать или инструмент достать перед тем как хоумиться.

Re: Не активна вкладка mdi

Добавлено: 06 окт 2021, 11:40
mikehv
SDRF писал(а): 06 окт 2021, 11:33
mikehv писал(а): 04 окт 2021, 13:58 Захоумить надо сначала оси станка. MDI без этого не выполняется. Так всегда было.
Ну может по дефолту так, но у нас на всех станках, MDI активна прям с запуска, мало ли надо стол отжать или инструмент достать перед тем как хоумиться.
На каких стойках?
Мне фанук не дает. Линуксснс тоже не дает. Можно игнорировать лимиты, тогда даст. Обычная безопасность

Re: Не активна вкладка mdi

Добавлено: 06 окт 2021, 11:45
mikehv
И кстати, зачем отжимать оправку через MDI? этож обычная PLC процедура. Жмется кнопка, при условии соблюдения процедур безопасности, отжимается инструмент.

Re: Не активна вкладка mdi

Добавлено: 06 окт 2021, 17:39
aftaev
mikehv писал(а): На каких стойках?
Мне фанук не дает. Линуксснс тоже не дает. Можно игнорировать лимиты, тогда даст. Обычная безопасность
Сименс даст работать, если в настройках указать что может ось работать без хомления.
mikehv писал(а): И кстати, зачем отжимать оправку через MDI? этож обычная PLC процедура. Жмется кнопка, при условии соблюдения процедур безопасности, отжимается инструмент.
А если кнопки нет?
Часто бывает на станке нужна какая нибудь простая операция. Нужно включить вращение шпинделя токарного. Неохото из-за этого гнать станок в дом.

Re: Не активна вкладка mdi

Добавлено: 06 окт 2021, 19:57
nkp
SDRF писал(а): В чем подвох ?
NO_FORCE_HOMING = 1
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/confi ... aj_section