Страница 1 из 2

AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить

Добавлено: 15 фев 2013, 11:44
РЕКЛАМА
Доукомплектовал связку серва mhmd042p1u - мозги mbddt 2210003.

Документация по такому набора тут: http://industrial.panasonic.com/ww/i_e/ ... acs_e.html

Помогите подключить по степ-дир к лпт, в смысле куда чего к каким разъемам на какие контакты и если чего менять в настройках. (мотор и питание подключены).

Адски боюсь чего спалить, а знание англицкого на уровне 3 класса.

Помогите......

При включении без подключения к компу светит ошибка 38 "Run-inhibition input protection" гугл перевел как : Run-торможение входа защиты

На что он ругается?

Re: AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить

Добавлено: 15 фев 2013, 13:06
РЕКЛАМА
Есть в комплекте шнурок для com порта..

Re: AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить

Добавлено: 15 фев 2013, 13:38
aftaev
Читаешь мануал там должна быть функция ручного вращения нужна чтоб проверить роботоспособность. В Яскавах это JOG функция запускается через кнопки на серве Fn002
Для начало ее запусти убедиться что мотор и усилок совместимы и исправны

Re: AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить

Добавлено: 15 фев 2013, 17:11
РЕКЛАМА
это все стояло на одном агрегате в паре, и на момент деинсталяции работало.
В мануале разбираюсь-никак не разберусь, очень там много информации, а какая из них мне необходима не могу вычленить..
та ошибка которую он выдает, я так понимаю, это жалоба на отсутствие сигналов управления?

моргает ошибка 38 при включении. экран то-же моргает постоянно. на попытки ввести чего-нибудь результат-error.. :(

Re: AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить

Добавлено: 15 фев 2013, 19:23
aftaev
Серва может быть в режиме удержания или просто включена. Никаких ошибок не должно быть.
При включении серва ждет сигнал включения S-on если его нет вал сервы свободно вращается. Когда подаем сигнал S-on серва подает напряжение на мотор и удерживает позицию(если она задана в настройках)

В твоем варианте возможно нет тормозного резистора или что то не подключил.
Фото выложи чтоб было видно провода.

Re: AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить

Добавлено: 15 фев 2013, 19:27
aftaev
И покажи ссылку конкретно на мануал, лень по твоей ссылке искать где там твоя модель.

Re: AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить

Добавлено: 15 фев 2013, 19:52
РЕКЛАМА
http://industrial.panasonic.com/ww/i_e/ ... s_a4_e.pdf
прошивка вроде как в них у всех одинаковая, разнятся только мощностью , корпусом и на 1-3 фазы
P21.jpg (5149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.64 КБ)</a>
Подключено все как было, только почему-то не было петли (счас оранжевая) стоит. на ошибку не повлияло

Re: AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить

Добавлено: 15 фев 2013, 20:03
РЕКЛАМА
http://industrial.panasonic.com/ww/i_e/ ... 4e_08s.pdf

а это я так понял по устранению неисправностей мануал..

Re: AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить

Добавлено: 15 фев 2013, 20:04
aftaev
Что за петля? Коричневый провод? Из-за него фотку и попросил это тормозной резистор

Re: AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить

Добавлено: 15 фев 2013, 20:06
aftaev
Серва до этого где стаяла?

Re: AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить

Добавлено: 15 фев 2013, 20:40
РЕКЛАМА
Широкоформатный принтер "Leopard"

А там просто перемычка и резистор внутри или это непростая проводина?

Re: AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить

Добавлено: 15 фев 2013, 22:49
aftaev
РЕКЛАМА писал(а):А там просто перемычка и резистор внутри или это непростая проводина?
эта перемычка чтобы подключить внутренний резистор все правильно.

Судя по описанию ошибки серва ждет сигналы. Нужно переводить серву в степ/дир.
Ищи прогу от нее и подключай к компу.

Re: AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить

Добавлено: 16 фев 2013, 10:43
РЕКЛАМА
Вау!
Я её оживил.
Пришлось разобрать разъем, который оказался не com а просто конектор, подключить питание для активизации оптопар, замкнуть cw и ccw выходы на com-.

Что-то не могу найти как отключить эти концевики, этож лишние 24 вольта бп тратить, больше ни для чего он не нужен..

В большом разъеме мозгов провода еще были подпаяны на :
pelse1
pulse2
sign1
sign2
oa+
oa_

Что это может означать? может она по шаговому режиму и была подключена?

А серва так и должна при попытке ее крутануть возвращаться обратно? както слабовато фиксируется, не будет косяков в процессе работы?

Re: AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить

Добавлено: 16 фев 2013, 10:50
aftaev
РЕКЛАМА писал(а):Что-то не могу найти как отключить эти концевики, этож лишние 24 вольта бп тратить, больше ни для чего он не нужен..
В настройках сервы должно отключаться. Ищи прогу для этой сервы.
РЕКЛАМА писал(а):А серва так и должна при попытке ее крутануть возвращаться обратно?
В смысле? Словно вал резиновый? Крутишь вал, чем сильнее крутишь тем сильнее сопротивляется?

Re: AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить

Добавлено: 16 фев 2013, 10:54
aftaev
РЕКЛАМА, как лучше быть с твоим Панасом написал в ЛС.

Re: AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить

Добавлено: 16 фев 2013, 11:22
РЕКЛАМА
именно как резиновый, сдвигаешь его, а он упирается чем дальше тем сильнее и встает там где был. можно провернуть на примерно на 1/8 оборота за шкив на моторе.

Может проще продать ее или поменяться на шаговики с драйверами? ?

Re: AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить

Добавлено: 16 фев 2013, 12:24
ukr-sasha
Это нормальное поведение для сервы.
У вас просто не настроены коэффициенты ПИД. Попробуйте постепенно увеличивать П, и сами заметите, как будет изменяться жесткость вала двигателя.

Re: AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить

Добавлено: 16 фев 2013, 12:57
aftaev
РЕКЛАМА писал(а):Может проще продать ее или поменяться на шаговики с драйверами? ?
Все ровно :) У серв так и будет это меняется через настройку ПИ.
У Яскав есть функции настройки жесткости через функции от 1 до 10 чем больше цифра тем жестче вал. Далее идет тонкая настройка ручками.
У тебя тож должно быть. Нужно найти мануал на твою серву.

Re: AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить

Добавлено: 16 фев 2013, 15:09
РЕКЛАМА
Да мануалы есть, там по ссылкам, но они все на англицком, запустил я ее только благодаря картинкам..

а прежде чем лезть в дебри настроек надо сначала ее научить компьютора слушаться хоть как-то.
pulse и sign это вероятно степ и дир? почему их два комплекта? что еще и куда надо завести для управления?

Re: AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить

Добавлено: 16 фев 2013, 15:54
aftaev
РЕКЛАМА писал(а):pulse и sign это вероятно степ и дир?
Да
РЕКЛАМА писал(а):почему их два комплекта?
Степ + Степ -
Дир + Дир -
Обычно так

Вот Яскава как подключается к ЛПТ. Твои Мицу скорее всего имеют ту же распиновку.
Серва схема.JPG (5106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.76 КБ)</a>
Схема.JPG (5106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.77 КБ)</a>