Страница 1 из 3
Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки
Добавлено: 26 сен 2019, 10:15
daemon78
Всем привет.
Захотел настроить управление шпинделем через Mach3 (пробовал и на WLMotion). Проблема заключается в том, что на выходе платы опторазвязки всего два дискретных состояния, либо 0 либо +10В и все. Ни какого промежуточного значения нет.
Подскажите, куда копать?
Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки
Добавлено: 26 сен 2019, 11:51
daemon78
Плате кирдык?
Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки
Добавлено: 26 сен 2019, 12:18
ScrewDriver
Что за плата-то?
Как подключена?
Если обычная "зеленая" - то
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 17#p399317 это ее схема.
Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки
Добавлено: 26 сен 2019, 12:31
MaksSavchuk
daemon78 писал(а):Подскажите, куда копать?
смотреть генерацию на входе если осцилл или логический анализатор есть ну и плюс нагружен ли выход 0-10в на инвертор или просто на какой-нить резюк когда меряете на нем напряжение?
Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки
Добавлено: 26 сен 2019, 12:33
daemon78
ScrewDriver писал(а):Что за плата-то?
Как подключена?
Да, обычная, зеленая.
Подключена согласно схеме, к ней подходит +5 и +12 Вольт.
Судя по схеме, получается, что ОУ или транзистор сдох, что ли. Попробую сегодня на другой плате.
Спасибо за схему
Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки
Добавлено: 26 сен 2019, 12:35
daemon78
MaksSavchuk писал(а):смотреть генерацию на входе если осцилл или логический анализатор есть ну и плюс нагружен ли выход 0-10в на инвертор или просто на какой-нить резюк когда меряете на нем напряжение?
Осцил сдох, другой с али едет, через недельку только будет

Но так как я с двух разных компов через два разных контроллера сигнал запускал, думаю хоть в одном случае на входе должен быть ШИМ.
Нет не нагружен, я мерил напрямую подключив мультиметр. Надо нагрузить?
Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки
Добавлено: 26 сен 2019, 12:44
MaksSavchuk
daemon78 писал(а):Нет не нагружен, я мерил напрямую подключив мультиметр. Надо нагрузить?
хоть чем-то, резистор на пару кОм повесить.
ЗЫЖ чет в вышеприведенной схеме видать потеряли интегрирующую цепь когда рисовали

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки
Добавлено: 26 сен 2019, 13:00
daemon78
MaksSavchuk писал(а):daemon78 писал(а):Нет не нагружен, я мерил напрямую подключив мультиметр. Надо нагрузить?
хоть чем-то, резистор на пару кОм повесить.
ЗЫЖ чет в вышеприведенной схеме видать потеряли интегрирующую цепь когда рисовали

Я вот тоже удивился. Подумал, неужели интегрирующую цепь на откуп нагрузки отдали.
Ок, нагружу
Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки
Добавлено: 26 сен 2019, 15:58
ScrewDriver
MaksSavchuk писал(а):daemon78 писал(а):Нет не нагружен, я мерил напрямую подключив мультиметр. Надо нагрузить?
хоть чем-то, резистор на пару кОм повесить.
ЗЫЖ чет в вышеприведенной схеме видать потеряли интегрирующую цепь когда рисовали

Конденсаторы - это все от дьявола

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки
Добавлено: 26 сен 2019, 20:06
daemon78
Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки
Добавлено: 26 сен 2019, 20:56
daemon78
Люди добрые, у кого зеленая плата стоит, подскажите какой Пин у Вас выставлен в Маче Motor Outputs -> Spindle?
Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки
Добавлено: 26 сен 2019, 21:20
ScrewDriver
У меня модбас.
Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки
Добавлено: 26 сен 2019, 21:35
NikolayUa24
1пин PWM в мач и на плате тоже.
Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки
Добавлено: 27 сен 2019, 05:10
nevkon
Перемычка правильно выставлена на зеленой плате?
Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки
Добавлено: 27 сен 2019, 06:29
NikolayUa24
Перемычка она же джампер никак не влияет на работу PWM, только на работу реле.
Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки
Добавлено: 27 сен 2019, 08:07
daemon78
Всем спасибо, все заработало, вот только вопрос дичайших помех остался, что в Mach3 что в WL Motion при подключении управления через ШИМ. Если проводки убрать и вручную запускать, то ни единой помехи нет.
Re: ПО WLMill - управление фрезерным ЧПУ #181
Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки
Добавлено: 27 сен 2019, 09:00
NikolayUa24
daemon78 писал(а): помех остался, что в Mach3 что в WL Motion при подключении управления через ШИМ
Экранированный кабель,заземление, и на частотник
EMI фильтр
Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки
Добавлено: 27 сен 2019, 09:07
daemon78
NikolayUa24 писал(а):Экранированный кабель,заземление, и на частотник EMI фильтр
Все стоит из перечисленного.
Тут непонятно, почему при ручном включении все ок. Проблема появляется только после подачи ШИМ на включенный частотник.
Если ручной запуск но провод реле подключен, то так же ни каких проблем.
Я честно говоря не понимаю физику процесса распространения помехи по этим двум проводам.
Вчера провел эксперимент, подключил
экранированный кабель с заземлением со стороны источника сигнала (ШИМ) - помехи на концевиках, E-STOP и Probe не реагируют на инвертор, у них все норм.
Подключил
НЕ экранированный кабель с заземлением со стороны источника сигнала (ШИМ) - помехи на концевиках, E-STOP и Probe не реагируют на инвертор, у них все норм.
Сломал голову о вопрос почему помеха идет только на концевики? И концевики и ШИМ питаются от 12В которые идут на плату опторазвязки. Все остальное от +5. Может тут какая то засада?
Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки
Добавлено: 27 сен 2019, 10:42
vegasuz
daemon78 писал(а):NikolayUa24 писал(а):Экранированный кабель,заземление, и на частотник EMI фильтр
Все стоит из перечисленного.
Тут непонятно, почему при ручном включении все ок. Проблема появляется только после подачи ШИМ на включенный частотник.
Если ручной запуск но провод реле подключен, то так же ни каких проблем.
Я честно говоря не понимаю физику процесса распространения помехи по этим двум проводам.
Вчера провел эксперимент, подключил
экранированный кабель с заземлением со стороны источника сигнала (ШИМ) - помехи на концевиках, E-STOP и Probe не реагируют на инвертор, у них все норм.
Подключил
НЕ экранированный кабель с заземлением со стороны источника сигнала (ШИМ) - помехи на концевиках, E-STOP и Probe не реагируют на инвертор, у них все норм.
Сломал голову о вопрос почему помеха идет только на концевики? И концевики и ШИМ питаются от 12В которые идут на плату опторазвязки. Все остальное от +5. Может тут какая то засада?
Надо определиться:
1) Это наводки по кабелям датчиков? Отключить кабели датчиков от платы опторазвязки (они видимо в одном кабельканале с кабелем на шпиндель). Или отключить кабель на шпиндель от инвертора.
2) Если наводки по питанию от блоков питания? Посмотреть как организовано заземление блоков питания , нулевой провод. Запитать плату опторазвязки от аккумулятора 12 в.
Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки
Добавлено: 27 сен 2019, 11:17
daemon78
vegasuz писал(а):1) Это наводки по кабелям датчиков? Отключить кабели датчиков от платы опторазвязки (они видимо в одном кабельканале с кабелем на шпиндель). Или отключить кабель на шпиндель от инвертора.
Отключаем кабель датчиков от опторазвязки на работающем шпинделе и помехи пропадают. Кабели пока не лежат в кабель канале, просто рядом висят. Но при ручном запуске они висят точно так же и помех нет.
vegasuz писал(а):Если наводки по питанию от блоков питания?
Нет наводок. При выключенном шпинделе все ок, при включенном шпинделе в ручном режиме все ок.
Нарисовал уже проблему