Доброго времени суток. Помогите пожалуйста решить задачку с ПЧ.
Нужно: передать ошибку с пч на систему ЧПУ (для аварийного останова станка в случае перегруза шпинделя).
В данном пч есть программируемое реле(Ra, Rb, Rc на рисунке), оно используется для включения сож при запуске шпинделя (подается 24В на электроклапан).
Также есть обведенные на схеме многофункциональные выводы(помечены маркером), их также можно запрограммировать, но я не могу понять логику их работы. Цепь не замыкается, напряжение не подается. Мерил как между MO1/MO2 и MCM, так между MO1/MO2 и землей.
Очень прошу помочь понять принцип работы этих выходов.
Заранее благодарю за ответы.
Мануал инвертора прилагаю к сообщению
Re: ПЧ Delta MS300
Добавлено: 26 июн 2018, 22:22
aftaev
dreamisi писал(а):Цепь не замыкается, напряжение не подается. Мерил как между MO1/MO2 и MCM, так между MO1/MO2 и землей.
Почитай в гугле что такое открытый коллектор

Re: ПЧ Delta MS300
Добавлено: 26 июн 2018, 22:25
dreamisi
Спасибо, прочел.
Позвольте подстрахуюсь вопросом. ТО есть по сути 24В на электроклапан я могу пустить через цепь MO1/MO2 и MCM?
Прошу прощения, если спрашиваю откровенную глупость. Я только учусь и не хочу накосячить.
Re: ПЧ Delta MS300
Добавлено: 26 июн 2018, 22:28
raddd
А чем меряли "замыкается"?
Там по схеме оптрон с диодным мостом. А это два диода по 0.5в и около 0.2 на оптроне потери в переходах.
На мсм подать +12в. с мо1 на светодиод и второй конец светодиода на -12в (разумеется через резистор). Ну или вместо светодиода тестером напругу померять.
Прозаанивать тестером некорректно. Т.к. нппрчжение на его щупах слишком мало чтобы пройти два диода и оптрон неоткроется.
Re: ПЧ Delta MS300
Добавлено: 26 июн 2018, 22:32
raddd
dreamisi писал(а):Спасибо, прочел.
Позвольте подстрахуюсь вопросом. ТО есть по сути 24В на электроклапан я могу пустить через цепь MO1/MO2 и MCM?
Прошу прощения, если спрашиваю откровенную глупость. Я только учусь и не хочу накосячить.
Электроклапан должен потреблять не более 30милиампер
Если так то можно.
Пардон. 50милиампер.
Re: ПЧ Delta MS300
Добавлено: 26 июн 2018, 23:13
dreamisi
Подскажите пожалуйста как именно нужно подключить?
Я так понимаю на один из пинов 12В, на другой - контакт с клапана? и 2ой контакт с клапана на землю?
Голова на ночь глядя не соображает, утром прочту еще разок про подключение на открытый коллектор
Re: ПЧ Delta MS300
Добавлено: 26 июн 2018, 23:29
raddd
В твоем случае ролярномть не имее т значения
Подключай так как удобно.
Re: ПЧ Delta MS300
Добавлено: 26 июн 2018, 23:40
raddd
На этом выходе имеет значение.
А чтобы проще понимать стрелка в обозначении полупроводниковых приборов указывает на минус.
Вот транзистор с открытым колектором. Стрелка на эмиттере NеPопалаN npn. Коллектор всегда будет смотреть на плюс. Напрямую или через нагрузку.
PопалNP pnp наоборот. Диод так же.
Re: ПЧ Delta MS300
Добавлено: 26 июн 2018, 23:46
raddd
И да. Поправлюсь. Схема с открытым коллктором считается тогда когда эмиттер уже гдето посажен на общую шинку. Ну а если коллектор посажен на шинку то открытый эмиттер.
Причем надо смотреть на структуру этого транзистора. Чтобы знать шинку на плюс или минус сажать.
Re: ПЧ Delta MS300
Добавлено: 27 июн 2018, 01:13
Serg
Забейте на общие коллекторы и эмиттеры - их там нет.

Эта схема (фототранзистор с диодным мостом) представляет собой ключ, комутирующий ток любой полярности.
Мерять что-либо тестером бесполезно - слишком малые напряжение и ток на щупах тестера, может нехватать длдя открытия полупроводникового перехода дажее в прямом направлении.
Re: ПЧ Delta MS300
Добавлено: 27 июн 2018, 12:15
dreamisi
Большое спасибо!
Осталось найти потребляемый ток клапанами, чтобы понять, реализуема эта схема вообще или нет.
Re: ПЧ Delta MS300
Добавлено: 27 июн 2018, 13:04
dreamisi
Также возник вопрос, для чего вообще могу применяться эти программируемые выходы?
Для моего случая они судя по всему не подходят, мощность электроклапана 3,8 Вт, по току не проходит, если я ничего не напутал:(
Re: ПЧ Delta MS300
Добавлено: 27 июн 2018, 13:59
Евжений
dreamisi писал(а):для чего вообще могу применяться эти программируемые выходы
стр 11-14 мануала в первом посте.
Допустим можно в параметр 2-13 вписать 9. Значит релюшка будет срабатывать при условии что частотник готов к работе.
Re: ПЧ Delta MS300
Добавлено: 27 июн 2018, 14:03
dreamisi
Евжений писал(а):dreamisi писал(а):для чего вообще могу применяться эти программируемые выходы
стр 11-14 мануала в первом посте.
Допустим можно в параметр 2-13 вписать 9. Значит релюшка будет срабатывать при условии что частотник готов к работе.
Ну диапазон настраиваемых параметров я понял, вопрос в применение вообще этого реле, что от них можно запитать и с какой целью, по току они слабые же( я именно про МО)
Re: ПЧ Delta MS300
Добавлено: 27 июн 2018, 14:12
Евжений
Реле твердотельное, например.
Re: ПЧ Delta MS300
Добавлено: 27 июн 2018, 15:13
raddd
Или вот такое 24в
Re: ПЧ Delta MS300
Добавлено: 27 июн 2018, 16:05
Евжений
dreamisi писал(а):Нужно: передать ошибку с пч на систему ЧПУ (для аварийного останова станка в случае перегруза шпинделя).
И для этого тоже. На вход чпу. Или на вход серводрайвера.
Re: ПЧ Delta MS300
Добавлено: 27 июн 2018, 16:09
Serg
raddd писал(а):Или вот такое 24в
У такого ток срабатывания заметно больше. В 50 мА влезет разве что ток удержания, и то не у всех.
Re: ПЧ Delta MS300
Добавлено: 27 июн 2018, 16:42
raddd
UAVpilot писал(а):raddd писал(а):Или вот такое 24в
У такого ток срабатывания заметно больше. В 50 мА влезет разве что ток удержания, и то не у всех.
Вот
http://belchip.by/product/?selected_product=10315
Re: ПЧ Delta MS300
Добавлено: 27 июн 2018, 17:28
Serg
На картинке показаны реле, монтирующиеся на DIN-рейку и на напряжение 24В - вот про них я и говорю. А реле для монтажа на печатную плату тут как-бэ не в тему...
P.S. То, что есть всякие миниатюрные реле с током срабатывания даже в единицы миллиампер (герконовые например) я тоже знаю...