В начале Вопрос: Какие настройки нужно сделать на сабже, чтобы при управлении с аналогового входа +/- 10В, на выходе с драйвера эмулированного энкодера (CN1 30-35) было 500 импульсов между нулевыми, то есть за 1 оборот вала мотора, если у энкодера 2500 имп/об.?
Ситуация:
На станке вышел из строя драйвер DC щеточного мотора с энкодором на 500 импульс/оборот (Matador). Драйвер старенький, мотор тоже, но до сих пор работали, и вот время пришло.
Можно купить на замену за 90 тыс.руб. Лежат еще на европейских складах, ждут своего часа нас разорить. Производителя давно купили, и такие не производятся больше в UK.
А ну етих буржуев, охренели. А давайте купим в Пурлоджик за 40 тыс.руб. и привод, и мотор. Дурное дело нехитрое.
Посмотрели там по характеристикам, вроде подходит, потом разберемся. Приплыло это чудо, на проводах ессно сэкономили, только разъемы.
Двигатели 750Вт М02430,Энкодер Tamagava 2500 импульс/оборот. День паяю провода (15жил на энкодер + 4 жилы UVWEP). Смысл в том, что рассчитывалось, переключить в режим управления скоростью, аналоговый вход +/- 10В, и выставить делитель 5 к 2500, чтобы получить 500 имп/об на выходе драйвера. Подключаю к компу, USB-UART переходник есть, 9пин разьем от нульмодема кусачками хрясь, 2,3,5 обжимаем RJ45 по схеме из мануала. Устанавливаем прогу, COM2 9600 вылет с ошибкой
От имени администратора
В мануале ни слова. Подключаю к выходу с драйвера A B Z каналы на осциллограф, 16 канальный TTL анализатор, делаю оборот вала мотора, подсчитываю количество импульсов ~620 - 640, точно не получается, ПО к осцилографу кривое, выделить фрагмент сэмпла можно только мышью, при масштабе, где нулевых импульсов не видно. Переключаю в тест режим P4=1, командую Enable P5=1, и кнопками кручу вал куда хочу, скорость JOG P34=20 об/мин. В режиме удержания мотор "дрожит", на получаемой диаграмме осцилографа совсем беда, помехи жуть, экранированный провод (USB кусачками хрясь, 4 провода + экран, щикарно, минуса каналов на черный, красный, зеленый, белый на +A,+B,+Z, соответственно), Помехи остались. Каналы через резистор со светодиодом на общий, помехи почти исчезли, но всеравно 3-4 в секунду лишних всплеска регистрируются. Есть делитель в параметрах P32 - делитель частоты линий энкодера, собственно на него и расчитывали, вбиваю туда 5 (из соображений 2500/5=500, как со старого энкодера), делаю оборот мотором, подсчитываю количество импульсов, ничего не меняется. Да как так-то? Мозг взрыв рука лицо. Ну думаю я щас электронным редуктором P12=5 P13=1, делаю 4 оборота с паузами мерию количество импульсов, 120-128 об/мин, и только 2 Z импульса. А мне надо 500 импульсов на канале А ,между нулевыми по каналу Z. Мозг взрыв рука лицо. Ну думаю, может это тестовый режим такой. Переключаю P4=2, подаю внутренние +12в на INCOM 17>9 и тумблер GND>10 для Enable, 19>20 Vin>GND замыкаю, типа "стою как вкопанный", переключаю тумблер и, барабанная дробь! "А всетаки она крутица", медленно, но крутица, переключаю режим индикатора "o" показывает на аналоговом входе прыгающие значения -12~-17, ну думаю не беда, у нас есть P29 - Напряжение нуля аналогового входа? вбиваю туда 15, enter и крутица еще быстрее. Да как так-то? Мозг взрыв рука лицо. А минус не поставишь, инверсия ничего не дает, есть еще фильтр P28, вообще не влияет ни на что по моему. Остается надеятся, что с ЧПУ аналоговый 0 будет в плюсеге.
Ситуация:
На станке вышел из строя драйвер DC щеточного мотора с энкодором на 500 импульс/оборот (Matador). Драйвер старенький, мотор тоже, но до сих пор работали, и вот время пришло.
Можно купить на замену за 90 тыс.руб. Лежат еще на европейских складах, ждут своего часа нас разорить. Производителя давно купили, и такие не производятся больше в UK.
А ну етих буржуев, охренели. А давайте купим в Пурлоджик за 40 тыс.руб. и привод, и мотор. Дурное дело нехитрое.
Посмотрели там по характеристикам, вроде подходит, потом разберемся. Приплыло это чудо, на проводах ессно сэкономили, только разъемы.
Двигатели 750Вт М02430,Энкодер Tamagava 2500 импульс/оборот. День паяю провода (15жил на энкодер + 4 жилы UVWEP). Смысл в том, что рассчитывалось, переключить в режим управления скоростью, аналоговый вход +/- 10В, и выставить делитель 5 к 2500, чтобы получить 500 имп/об на выходе драйвера. Подключаю к компу, USB-UART переходник есть, 9пин разьем от нульмодема кусачками хрясь, 2,3,5 обжимаем RJ45 по схеме из мануала. Устанавливаем прогу, COM2 9600 вылет с ошибкой