Управление сервоприводом 60ST-MO1330 с ПЛК
-
Marik1991
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 мар 2018, 10:29
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Марьян
- Контактная информация:
Управление сервоприводом 60ST-MO1330 с ПЛК
Здравствуйте! Столкнулся с задачей управления сервоприводом 60ST-MO1330 и не могу разобратся. Контроллер у меня Schneider m241. Во первых: при управлении step/dir мне нужно на питание давать только +5 или можно +24? Во вторых: как правильно подключать энкодер к контроллеру, потому что у меня он отказывается работать? Помогите пожалуйста кто работал с такими серваками, уже битую неделю борюсь и никак. Спасибо.
-
Vitalii
- Опытный
- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 08 янв 2017, 05:18
- Репутация: 77
- Настоящее имя: Vitaliy
- Откуда: Россия, Ульяновск
- Контактная информация:
Re: Управление сервоприводом 60ST-MO1330 с ПЛК
1. Драйвер можно питать 24, вот схема включения из документации:
Важно обеспечить нужный ток 10-15mA. Для питания 24В, нужно ставить резисторы 2-3кОм.
2. В документации упоминается два способа подключения энкодера:
- специальная микросхема am26ls32 - оптопара 6N137 при этом нужно в линию установить резистор 220Ом
2. В документации упоминается два способа подключения энкодера:
- специальная микросхема am26ls32 - оптопара 6N137 при этом нужно в линию установить резистор 220Ом