Страница 4 из 15

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 07 июн 2015, 22:40
Александр_
реле по 500р/шт стоит взять?

и как думаете - по трансформатору на тормоз какой лучше? тот, что в теории выдаст около 96В и потом чуть душить диодами или тот, что без нагрузки даст 89,5В постоянки? Расчетное напряжение на тормозе 90В DC, но я без понятия какая там "вилка" на срабатывание.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 07 июн 2015, 23:32
ukr-sasha
Александр, продумайте схему, а затем закупку начинайте.
Давайте свои варианты на рассмотрение.
Александр_ писал(а):и как думаете - по трансформатору на тормоз какой лучше? тот, что в теории выдаст около 96В и потом чуть душить диодами или тот, что без нагрузки даст 89,5В постоянки? Расчетное напряжение на тормозе 90В DC, но я без понятия какая там "вилка" на срабатывание.
Уверен ,что будут и тот и тот работать.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 08 июн 2015, 14:49
Александр_
по блоку питания для тормоза:
тот транс, что на авито оказался ЕЭ4.700.592. Первичка 220В, вторичка - две по 30В со средней точкой.
Видимо, 32В выдает без нагрузки. получается, не очень подходит? под нагрузкой может просесть до 84 постоянки. маловато?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 08 июн 2015, 14:54
Hanter
да думаю нормально будет жить... 6 вольт погоды не сделают...

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 24 июн 2015, 15:20
Александр_
по-моему, перепутал темы и часть своего сюда http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=120 написал.
так что продолжу дальше здесь, чтобы не засорять.
по поводу плотности компоновки соглашусь - да, плотно. Но, конечно, не из моей склонности ковыряться в проводах в ограниченном пространстве, а все исходя из размеров шкафа. есть большое желание использовать родной электрошкаф и не городить лишнего, тем более, что почти все влезает.
по нагреву советы получились разнонаправленные: сначала отсоветовали ставить кулеры, а теперь пугаете ошибкой по перегреву.
кстати, посмотрел еще раз мануал - схему монтажа не нарушаю. там пишут, что интервал между сервопаками можно 1см делать. с кулерами, естественно.
а по фильтру? получается, вполне можно его использовать если по 2 из 3 каналов отлично 220В проходят?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 24 июн 2015, 15:31
Сергей Саныч
Александр_ писал(а):получается, вполне можно его использовать если по 2 из 3 каналов отлично 220В проходят?
Куда он денется :)
Александр_ писал(а):Видимо, 32В выдает без нагрузки. получается, не очень подходит? под нагрузкой может просесть до 84 постоянки. маловато?
Для надежности срабатывания всяческих электромагнитных устройств обычно закладывают запас процентов 30-50. И если тормоз рассчитан на 90 вольт, то, скорее всего, сработает и от 70. Так что беспокоиться не стоит.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 24 июн 2015, 15:39
Александр_
вот и я того же мнения

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 24 июн 2015, 20:17
Александр_
начал рисовать схему подключения. спасибо ukr-sasha за ссылку на видео про пускатель - теперь понял. не знал про дополнительный контакт и из-за этого в голове не собиралось все в кучу.
пока первоначально вырисовывается такая схема. ничего грубо не напутал? лимитов на станке как таковых, наверное, не будет. будут аварийные датчики выключения по краям (правда как съезжать с них при наезде пока не понятно) и с одной стороны каждой оси датчик HOME (обычный грубый, предполагающий точное базирование по линейкам).
пока не очень нравится только кнопка "питание". получается, что через нее идет весь ток, значит это должна быть приличных размеров кнопка. но через пускатель если ее вешать, то должна быть к ней пара на панели на выключение, что неудобно. хотел обычную, с фиксацией.
и по номиналу автоматов: сервопаки на 2,5А. автомат будет сорее как выключатель, значит можно взять по току с некоторым запасом. сколько?
а предохранители - так и брать на 2,5А?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 24 июн 2015, 21:08
ukr-sasha
Александр_ писал(а):пока не очень нравится только кнопка "питание". получается, что через нее идет весь ток, значит это должна быть приличных размеров кнопка.
Вместо кнопки рубильник на 25-40А сбоку шкафа.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 24 июн 2015, 21:28
Александр_
изначально он там и есть, но как-то неудобно туда тянуться.
я вот думаю - на момент замыкания кнопки питания сила отключена, верно? а в замкнутом состоянии и пусть себе ток через нее идет.
хотя, наверное, все равно нехорошо - панель будет многожильным проводом подключена и если два из них силовых, то это явно плохо.

а по остальному пока ничего не напутал? а то сгорит еще все :-)
какие бы номиналы автоматов и предохранителей взять на сервопаки?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 24 июн 2015, 21:39
alexg-nn
Пардон за мою дремучесть, но разве автомат не выполняет функцию предохранителя?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 24 июн 2015, 21:49
Александр_
да, безусловно.
но я хочу сделать опять же как тут http://www.chipmaker.ru/topic/151516/page__st__40

"Предохранители более скоростные, и они выступают защитой. А автоматы, скорее, как выключатели с функцией дополнительной защиты"

надо только с номиналами определиться тех и других. вряд ли автоматы на 2,5А есть, да и при пуске сервопака пожет, там за 2,5А переваливает - кто его знает. значит нужно брать с каким-то штатным запасом чтобы и не вырубало каждый раз и сработало когда нужно

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 24 июн 2015, 21:57
ukr-sasha
Александр_ писал(а):а по остальному пока ничего не напутал?
Наехала ось на концевик. Сила отключилась. Как потом его включить, чтобы съехать с лимита? Вручную?
Лучше концевики на сервопаки завести.
Александр_ писал(а):какие бы номиналы автоматов и предохранителей взять на сервопаки?
В инструкции должно быть написано.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 24 июн 2015, 22:17
Александр_
да, про это я и написал выше. наверное, лучше тогда концевики в сервопак. просто aftaev советовал концевики в сервопак, лимиты на пускатель, но у меня только одни какие-то выключатели по концам будут.
в мануале пишут что автомат и предохранитель на 5 ампер аж нужно. раз пишут, пусть будет пять.
я не пойму (примечание 2) - нужно не просто автомат выбирать, а автомат, выдерживающий соответствующие кратковременные перегрузки?
при этом в таблице указывают, что предохранитель нужен на 5 ампер и тут же сами себе противоречат говоря, что предохранитель может сгорать при включении нагрузки.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 25 июн 2015, 00:20
Александр_
а куда в данном случае цепляется индикатор "ошибка" на панели управления?
как я понимаю, он должен гореть если сервопак выпадает в ошибку и не загораться если я просто вырублю силу кнопкой "стоп".

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 25 июн 2015, 06:22
ukr-sasha
Лампы на какое напряжение?
И лампа "питание" неправильно подключена.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 25 июн 2015, 08:52
Александр_
вообще-то я думал лампочки на 24В все, но лампа "сила" завязана на пускатель, так что получается что этот индикатор должен от 220 работать.
лампа "питание" неправильно потому что должна просто на выход БП 24В параллельно? силу прицепить параллельно цепочке на 24В?
а куда обычно лампа "ошибка" цепляется? она же как-то должна включаться на размыкание цепи.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 25 июн 2015, 15:33
Александр_
пробежался по магазинам - оказывается, автомат на 5А это экзотика. У всех марок только 4 и 6 ампер. Есть китайские дешевые, но их как-то стремно ставить.
как лучше - поставить 6А и предохранители на 5А или искать все же "правильный" автомат? попробую эти найти http://eshop.avselectro.ru/goods/195644/

с кнопкой (рубильником) включения питания тоже непросто - среди обычных кнопок из тех, что можно назвать "тумблер" есть только на 25А. маловато? хочу все же, хоть и отдельным проводом, вывести этот тумблер на панель. а стандартные кнопки как для пускателей хоть и увесистые на вид все вроде пишут что на 10А.

переделал подключение лампочек "питание" и "сила". теперь обе на 24В. как " ошибку" запитывать - хз. не бывает же "нормально разомкнутых" лампочек :-)

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 26 июн 2015, 14:48
Александр_
удалось купить автоматы КЕАЗ. в магазине сказали, что хорошие, гораздо лучше китайских.

никак не пойму этот кусок схемы. как подключить лампу "авария" чтобы она срабатывала на разрыв цепи?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 26 июн 2015, 15:12
alexg-nn
Александр_ писал(а):как подключить лампу "авария" чтобы она срабатывала на разрыв цепи
Так это нормально замкнутый контакт реле. Если всё ОК, то он будет разомкнут. а при аварии он сам замкнётся и зажжёт лампу.