Страница 21 из 28
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 30 авг 2015, 09:11
Дмитро
Александр_ писал(а): куда заводится индексная метка в каналоге?
Нужен только один сигнал, и на любой цифровой вход.
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 30 авг 2015, 10:01
Александр_
то есть сигнал с индексной метки идет мимо платы-преобразователя и остается одинарным (не раскладываем на + и -)?
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 30 авг 2015, 12:42
nik1
Я себе оба сигнала заводил на Зет метку , как по мне это надежнее
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 30 авг 2015, 15:09
Serg
nanthony писал(а):Неправда Ваша. Изоляция куда толще чем у простой витухи. Насадить разьем нет никакой возможности.
У многожильной витой пары просто общая толщина проводка больше т.к. при одинаковом сечении по меди общий диаметр многожильной "жилы" больше. Из-за этого для многожильний витой пары приходится использовать специальные коннекторы.
Да и в спеках на этот Belden 9504.00U305 не указаны параметры по изгибам, есть только "Min. Bend Radius (Install)", пометка Install означает, что этот изгиб постоянный, т.е. проложили и закрепили в таком положении.
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 30 авг 2015, 17:24
nanthony
UAVpilot писал(а):Из-за этого для многожильний витой пары приходится использовать специальные коннекторы.
Ну, начнем с того, что для цельно тянутой витой пары разъемов стандартом не предусмотрено вообще. То, что мы насаживаем на нее разъемы не говорит о том, что мы правы. Разъемы ВСЕ КАК ОДИН рассчитаны именно на многожильный кабель. Цельнотянутый экструдированный кабель кримпуется в розетки, плинты, кроссы, но никак не в разъем.
Да, некоторые производители "извращают" стандарт и правила в угоду массовых любителей. Но это не стандарт.
Кроме того, витая пара "пачкордовая" многожильная имеет точно такой же диаметр и все параметры как и цельнотянутая, за одним исключением - она куда более гибкая и в ней применяется более гибкая внешняя оболочка.
Тот кабель про который говорю я - ни в один разъем не влезет. Ни в "специальный", никуда.
Хотя не стану настаивать, что это кабель для подвижных устройств. Однако, приобретая его и общаясь с производителем (да, по кабелям у меня есть к ним доступ) мне было сказано, что и для подвижных тоже. Устно.
Кроме того, Helukabel производит упомянутую выше
nik1 писал(а):Витая пара есть гибкая, как раз для подвижных соединений
например такой
Речь про серию Хуликабеля PAAR-TRONIC-CY (Уже не тот Белдынь, хотя есть аналоги и у Генерал-кабла) - там четко и ясно написано, что она для подвижных соединений. И да, это витая пара, но лишь в этом ее сходство с "витухой" для сетей. Там и сечение иное и оплетка не та и материал другой и экран плетеный.
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 30 авг 2015, 21:13
Александр_
nik1 писал(а):Я себе оба сигнала заводил на Зет метку , как по мне это надежнее
то есть пропустить через преобразователь сигнал Z, получить на выходе Z и Z- и их с каждой оси завести на цифровые входы каналога?
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 30 авг 2015, 21:17
nik1
За каналог не знаю, у меня другой контроллер, на нем диффиренциальные входы под это дело
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 30 авг 2015, 21:29
Александр_
так это вроде и получится дифференциальный сигнал Z+ и Z-.
цифровой вход на каналоге это где помечено стрелкой?
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 31 авг 2015, 20:00
Александр_
подпаял недостающие провода в разъемы линеек на случай переделки сигналов на дифференциальные.
все же интересно - можно ли завести линейки напрямую в кфлоп и как в каналог правильно завести индексные сигналы?
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 31 авг 2015, 21:41
ukr-sasha
Александр_ писал(а):все же интересно - можно ли завести линейки напрямую в кфлоп и как в каналог правильно завести индексные сигналы?
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 31 авг 2015, 22:20
Александр_

я в том смысле, чтобы в кфлоп и чтобы правильно работали. не у всех же каналог есть, кфлоп же должен как-то с линейками правильно работать.
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 31 авг 2015, 22:30
ukr-sasha
Александр, вот вы
упрямый настойчивый.
Я дал ссылку на инфу, куда можно подключить линейки в кфлопе!
Попробуйте почитать и подумать, а не по одним и тем же вопросам ходить.

Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 06 сен 2015, 08:30
Александр_
пришел обнадеживающий ответ с завода по линейкам:
Hi Alex,
Please see the reply from factory, let me know if any question.
Can transfer to EIA422
Step:
1. Open the cap on readhead and you will see one piece of PCB
2. Find A A-,B B-,Z Z- on PCB
3.Use 9pin cable to connect with A A-,B B-,Z Z-,5V,0V and GND
то есть все нужное уже есть в наличии, просто как-то подпаяться к плате? никаких конвертеров сигнала не нужно выходит?
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 07 сен 2015, 17:25
Александр_
расковырял клей в сканирующей головке. как и было написано в предыдущем сообщении (ukr-sasha как всегда оказался прав) под слоем клея скрываются недостающие сигналы, которые можно просто взять без всяких конвертеров и микросхем. фактически, в китайских линейках TTL и EIA422 фактиески отличаются только наличием/отсутствием соответствующих проводов. придется из-за своей невнимательности теперь как-то самому допаивать. очень, конечно, хочется припаять их с обратной стороны платы. в письме производителя что-то про это ни слова. можно аккуратно отвинтить платку и подпаяться или есть вероятность все сломать? несколькими постами выше упоминались многочисленные проводки с обратной стороны из-за которых нельзя ничего трогать с места.
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 10 сен 2015, 08:30
Александр_
странно - продавец ответил, что можно снять платку чтобы подпаяться с обратной стороны. можно ей верить?
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 10 сен 2015, 09:35
nik1
Попробуй, может у твоих нет герметика снизу
мои обе были залиты и снизу, оторвать так и не смог
у меня была одна поломанная , на ней отрывал , с трудом но отошла
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 10 сен 2015, 11:08
Александр_
То ечть сложность не в том, что сразу оборвутся провода? Если плата будет поддаваться то можно аккуратно пытаться снять?
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 10 сен 2015, 11:15
nik1
Конечно можно
там где то 3 см можно вытянуть на тех проводках от считывающей головки
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 10 сен 2015, 19:27
aleha
nik1 писал(а):Конечно можно
там где то 3 см можно вытянуть на тех проводках от считывающей головки
Вот такой он товарищь не решительный не поленился сфоткать чтоб он успокоился

Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 26 сен 2015, 11:30
alexg-nn
Ко мне тоже приехали линейки. Правда документации на них не особо густо, поэтому изучаю методом научного тыка. Линейки снятые с какого то пресса, снаружи отмыл, теперь пытаюсь на коленке проверить, работают ли они.
Модель RSF Electronik MSA6702SG.
Оригинальный разъём 8-контактов, не нашёл на него даташит.
Поэтому разобрал его, решив ориентироваться на цвет проводов.
Цвета там такие:
- красный
- жёлтый
- розовый
- зелёный
- коричневый
- серый(или грязно голубой)
- чёрный
- белый
Первоначально думал, что питание (5в и земля) будут красный и чёрный, соответственно. Но оказалось, что чёрный и белый провода значительно толще остальных, что как бы намекает, что они подают питание.
Плата внутри стоит под углом и вынуть её как то не удалось простым потягиванием, наверное приклеена. Но, насколько я смог её осмотреть, подписей на плате нет.
Вопрос к обладателям линеек RSF, может кто знает точное назначение цветов? Ну или хотя бы верна ли моя догадка с питанием?
ЗЫ
Извиняюсь за качество фоток, телефон только под рукой и был