Страница 3 из 3
Re: Помогите настроить инвертор FULING INVERTER DZB200B003
Добавлено: 12 мар 2014, 13:22
ukr-sasha
natanika76 писал(а):Что значит фраза "Значение этого параметра не может быть изменено, если преобразователь находится в рабочем состоянии" ?? Может быть можно как-то вывести из этого "рабочего состояния" и внести изменения?
Написал выше, внимательно читайте.
Re: Помогите настроить инвертор FULING INVERTER DZB200B003
Добавлено: 12 мар 2014, 13:23
natanika76
ukr-sasha писал(а):Я бы отсоединил все провода кроме питания и двигателя, и попытался настроить.
Вот это мне тоже приходило в голову.... Попробую...
Re: Помогите настроить инвертор FULING INVERTER DZB200B003
Добавлено: 12 мар 2014, 13:25
tooshka
natanika76 писал(а):Вот что интересно - под NCStudio не настраивали инвертор специально! Раньше был пульт (с ним станок пришел, MPC6610), потом стал сильно "глючить", поменяли на NCStudio (установила плату в компьютере, переставила, согласно схеме провода на новую плату в станке, и всё, инвертор не трогала, никакие параметры не меняла). Все заработало сразу...
Вот это ключевые слова, вернемся в начало как я понял в частотнике ничего не меняли и все работало-значит все дело не в нем. На частотнок не приходит какой то сигнал. Копать думаю туда надо.
Re: Помогите настроить инвертор FULING INVERTER DZB200B003
Добавлено: 12 мар 2014, 13:28
ukr-sasha
tooshka писал(а):Вот это ключевые слова, вернемся в начало как я понял в частотнике ничего не меняли и все работало-значит все дело не в нем. На частотнок не приходит какой то сигнал. Копать думаю туда надо.
Позвольте с вами не согдаситься, коллега.
Наоборот, приходит сигнал разрешения работы, через терминал.
И возвращаемся чуть назад, при сигнале разрешения работы, ключевые параметры вы изменить не сможете.
Re: Помогите настроить инвертор FULING INVERTER DZB200B003
Добавлено: 12 мар 2014, 13:35
vovafed
на клему s1 заходит сигнал включения его надо отключить
ukr-sasha писал(а):Наоборот, приходит сигнал разрешения работы, через терминал.
остальные 3 провода определяют частоту 100 200 и300 герц
их потом тоже придется перенастроить иначе не даст раскрутится шпинделю до 24000 оборотов
Re: Помогите настроить инвертор FULING INVERTER DZB200B003
Добавлено: 12 мар 2014, 13:35
tooshka
ukr-sasha писал(а):при сигнале разрешения работы, ключевые параметры вы изменить не сможете.
Может быть и так. Тогда проводочки посбрасывать и посмотреть что будет.
Re: Помогите настроить инвертор FULING INVERTER DZB200B003
Добавлено: 12 мар 2014, 13:42
igor44
у natanika76
Шпиндель запускается.........его проверял электрик при подключении.
Ей просто надо изменить параметры под новый шпиндель, а как раз этого она сделать и не может.
Re: Помогите настроить инвертор FULING INVERTER DZB200B003
Добавлено: 12 мар 2014, 13:44
natanika76
Да!!! Все получилось!!!
Провода отсоединила (тонкие, что на клеммы подходили, черный, зеленый, синий, красный)
При включении высветилось не P 0.00, а H 0.00 и засветился индикатор Stop... Инвертор дал поменять все параметры, что мне прислали со шпинделем, причем обороты в 24000 выставились автоматически...
После этого подсоединила проводки обратно, настройки остались!!!!
Большое всем спасибо за помощь!!!

Re: Помогите настроить инвертор FULING INVERTER DZB200B003
Добавлено: 12 мар 2014, 13:46
natanika76
ukr-sasha писал(а):В качестве идеи: многие инверторы не разрешают менять некоторые параметры если есть сигнал разрешения работы с пульта, причем шпиндель может не вращаться, т.к. выходная частота равна нулю.
Я бы отсоединил все провода кроме питания и двигателя, и попытался настроить.
Вот это оказалось ключевым! Отдельное Вам спасибо! Да и в инструкции пометки, на которые раньше не обратила внимание, оказались весьма важными))))
Re: Помогите настроить инвертор FULING INVERTER DZB200B003
Добавлено: 12 мар 2014, 13:47
ukr-sasha
На здоровье, как говорится.

Re: Помогите настроить инвертор FULING INVERTER DZB200B003
Добавлено: 22 май 2014, 09:49
AndreySv75
Помогите решить проблему. По ошибке в 3.04 поставил 0 - отдельная клавиатура, сейчас клавиатура на борту не функционирует. Может есть какая-то комбинация к сбросу к заводским настройкам? Какая клавиатура имеется в виду под external keyboard preferential ENB. Если кто знает или сталкивался с подобной проблемой прошу помочь. Заранее благодарен.
Re: Помогите настроить инвертор FULING INVERTER DZB200B003
Добавлено: 20 апр 2016, 14:31
zhenzar
Подскажите пожалуйста как настроить инвертор для работе на меньшей частоте? плата pcimc-3d ncstudio фрезер rj1212 Фрезировка стали У10 требуется не так много оборотов, есть в nc studio регулятор оборотов. Диапазон 6-24 т.об. с шагом 3т.об. то есть минимум 6 тысяч, для У10 перебор фрезы горят
Re: Помогите настроить инвертор FULING INVERTER DZB200B003
Добавлено: 02 авг 2017, 18:42
Lepar
zhenzar писал(а):Подскажите пожалуйста как настроить инвертор для работе на меньшей частоте? плата pcimc-3d ncstudio фрезер rj1212 Фрезировка стали У10 требуется не так много оборотов, есть в nc studio регулятор оборотов. Диапазон 6-24 т.об. с шагом 3т.об. то есть минимум 6 тысяч, для У10 перебор фрезы горят
так убавьте програмно...F1.02 поставьте 100 ГЦ... или 50....и обороты упадут