Страница 3 из 3

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Добавлено: 30 сен 2019, 23:06
daemon78
vegasuz писал(а):Это конкурс "угадайка"? С такими вопросами вам лучше к экстрасенсам.
Сгорел оптрон на вход Probe.
Станок ощутимо бился током, что меня озадачило.
Начал звонить удлинитель и обнаружил, что земля где то внутри него оборвана.
Заменил удлинитель, током биться перестал.
Похоже оптрон не вынес незаземленный станок :( :( :(

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Добавлено: 01 окт 2019, 08:57
daemon78
Подскажите плз, какие оптроны используются на "народной" плате.
У меня, зараза, маркировка стерта, или вообще ее не было

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Добавлено: 01 окт 2019, 10:02
nevkon
На зеленой, четырехлапый? Любой 817, например PC-817.

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Добавлено: 01 окт 2019, 10:09
daemon78
nevkon писал(а):На зеленой, четырехлапый? Любой 817, например PC-817.
Спасибо!!!

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Добавлено: 01 окт 2019, 11:36
VAT
daemon78 писал(а):Станок ощутимо бился током, что меня озадачило.
Начал звонить удлинитель и обнаружил, что земля где то внутри него оборвана.
Полагаю что в инверторе есть сетевой фильтр с конденсаторами с F и N на PE. Соответственно при отсутствии земли в розетке у вас на шпинделе 110В. Хотя и не силовые. Не убъет, а электронике много и не надо.
Я бы отрезал ШИМ от оптовходов - это линии +10, +12, GND, объединил питание ОУ и полевого транзистора и запитал это все от отдельного источника +12в или вытащил питание из инвертора - с каскада кторый принимает этот аналоговый сигнал..

P.S. приехал инвертер . описание скуднейшее - но на аналоговом входе нарисован потенциометр подключеный в клемме +5/+10В - пока не пойму как выставляется или определено 5 или 10В. но вот оттуда можно и запитать ШИМ и не надо никуда лезть и выдумывать. Правда ОУ на плате скорее всего не rail-to-rail а какаянить дешевка и выдать полный диапазон не сможет.. есть правда еще клемма 12В.. в общем есть над чем подумать

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Добавлено: 01 окт 2019, 11:50
daemon78
VAT писал(а):Правда ОУ на плате скорее всего не rail-to-rail а какаянить дешевка и выдать полный
На инверторах обычно можно настроить максимальное напряжение которое будет соответствовать 400Гц, а на WLMill внести корректировку по частоте/напряжению, там это реализовано. В итоге можно уйти от необходимости rail2rail.

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Добавлено: 01 окт 2019, 13:19
VAT
ну тем более

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Добавлено: 07 окт 2019, 19:06
VAT
VAT писал(а):Полагаю что в инверторе есть сетевой фильтр с конденсаторами с F и N на PE.
в моем конкретном китайском случае клемма "земля" соединена только с радиатором, что в общем то неплохо.. но считай что незадействована.
VAT писал(а):но вот оттуда можно и запитать ШИМ и не надо никуда лезть и выдумывать.
Да в общем то не нужна развязка ШИМ на плате опторазвязки. Так выходит - в инверторе этот интерфейс уже изолирован и запитан. Вот там изоляция интерфейса управления от собственно силовой части - необходима и обязательна. Развязка датчиков Хоум тоже выглядит глуповато..
daemon78 писал(а):Похоже оптрон не вынес незаземленный станок
скорее всего он помер от того что заземление оказалось неполным. неполное заземление хуже его отсутствия

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Добавлено: 08 окт 2019, 11:00
daemon78
VAT писал(а):скорее всего он помер от того что заземление оказалось неполным
Это как это?

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Добавлено: 08 окт 2019, 13:57
VAT
Это как это?
если оба устройства заземлены между ними нет разницы потенциалов и не пойдет ток. если незаземлены - то изза противопомеховых фильтров в БП каждого разница потенциалов будет - но незначительная типа несколько вольт.. если только одно заземлено - то эта разница будет ~110в. Ток там неубийственный - но неприятный уже человеку. А электронике этого тока может и достаточно окажется.

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Добавлено: 09 окт 2019, 09:08
daemon78
Вчера меня станок в очередной раз звезданул током, норвы не выдержали, схватил мультиметр и давай тыкать во все места.
С удивлением обнаружил, что в самом шпинделе разъем земля не звонится на корпус шпинделя. Либо так должно быть (тогда я ни чего уже не понимаю) либо обрыв.
А так как частотник по идее заземляет шпиндель через этот разъем, то получилось упс.

Схватил кусок провода и соединил корпус станка с землей частотника. И все, жизнь наладилась, ни единого разрыва!!!

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Добавлено: 09 окт 2019, 09:29
Lunatic
Писали уже об этом, проверять надо сняв разъем со шпинделя. Забывают китайцы провод от разъема на корпус прикрутить.

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Добавлено: 09 окт 2019, 09:38
NikolayUa24
daemon78 писал(а):Схватил кусок провода и соединил корпус станка с землей частотника.
И потом соединил (электрическую цепь) с землей ?

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Добавлено: 09 окт 2019, 09:53
daemon78
Lunatic писал(а):Писали уже об этом, проверять надо сняв разъем со шпинделя.
Вот же ж блин же ж!!! Забывают они. Хорошо хоть подшипники вставить не забывают.
NikolayUa24 писал(а):И потом соединил (электрическую цепь) с землей ?
Не понял, откуда там электрическая цепь? Я только про провод заземления, 220 идут на частотник, туда же приходит провод заземления. Далее из за отсутствия контакта между корпусом шпинделя и землей частотника я прокинул этот контакт отдельным проводом.

Может я не понял вопрос, но надо фоткой заржал так, что соседи заинтересовались происходящем на моем мониторе :lol: :lol: :lol:

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Добавлено: 09 окт 2019, 10:13
Сергей Саныч
daemon78 писал(а):Вот же ж блин же ж!!! Забывают они.
Они не забывают. Они экономят. 5-10 см провода, да пайка, да лепесток. да кембрика кусочек :)

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Добавлено: 09 окт 2019, 13:41
Serg
Все подвижные металлические части станка должны быть соединены со станиной отдельными заземляющими проводами достаточного сечения, а сама станина с контуром защитного заземления...

Re: Постоянно +10В на PWM выходе платы опторазвязки

Добавлено: 09 окт 2019, 14:54
daemon78
UAVpilot писал(а):Все подвижные металлические части станка должны быть соединены со станиной отдельными заземляющими проводами достаточного сечения, а сама станина с контуром защитного заземления...
Вот, теперь именно так и стало. Надеюсь теперь не будут оптроны выгорать