Страница 13 из 15
Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Добавлено: 10 апр 2018, 08:24
Serg
N1X писал(а):Перемножить конечно же на миллиметровке в векторной форме, да?
Это лишнее, в данном случае значения мощности в VA будет вполне достаточно.
Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Добавлено: 10 апр 2018, 08:48
N1X
UAVpilot писал(а):значения мощности в VA
Это будет не мощность, а хрень собачья... Ну как можно перемножить два ортогональных вектора по модулю и утверждать, что получили осмысленный результат? Будет цифра от балды завышенная во много раз. Хотите активные потери на нагрев обмоток - i2r, но блин, не ток же намагничивания на напряжение сети множить.
Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Добавлено: 10 апр 2018, 23:59
Serg
N1X писал(а):Это будет не мощность, а хрень собачья...
Предложи свой вариант для этого случая?

Не нравится VA - можно взять ваттметр и получить Вт. Тем более, что вопрошающий не уточняет какую именно мощность он хочет определить активную, рективную или полную.

Только вот суть моего ответа не в этом, а в попытке дать методику определения мощности трансформатора (второе предложение)...

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Добавлено: 14 июн 2018, 09:16
Александр_
Немного отвлекся, возвращаюсь к своей теме.
Скомпоновал все в реальности, цепляю фото.
Вот на эту конструкцию вы говорите просто там где заходит питание 220В поставить на входе автомат ампер на 50 и все?
на каждый сервоусилитель тогда автомат ставить не буду.
Нужны ли предохранители или можно обойтись? При последовательном подключении как на картинке не совсем понятно куда их втыкать. на каждый "плюсовой" участок кабеля который подходит к усилку7
есть в этом смысл? Кратковременно усилитель держит довольно большой ток. Может в случае чего нештатного уже входной автомат сработает?
просто ставя предохранители нужно тогда цепочку ALARM усложнять - а то вырубится одна ось, а станок продолжит пилить.
Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Добавлено: 14 июн 2018, 09:31
john1987887
Из опыта скажу, что на каждый агрегат нужен свой автомат или УЗО. Тем более на усилок. Элементарно, не придется тыркать общее питание, когда будете настраивать оси. А еще фильтры на каждый усилок и частотник не забудьте.
Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Добавлено: 14 июн 2018, 09:50
Александр_
а что за фильтры? в смысле можно купить в электротоварах или специальные какие-то с ebay например?
не хотелось бы автоматы конечно ставить. на прошлом станке навтыкал, фактически и не пригодились при настройке, а место занимают.
Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Добавлено: 14 июн 2018, 09:58
john1987887
ЭМИ фильтры. Купить хоть на Али, хоть в Чип и Дипе. Подбираются по току. Автоматы под усилок можно подобрать, тогда не придется ждать адской аварии, чтобы вырубило главный автомат.
Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Добавлено: 14 июн 2018, 10:09
Александр_
то есть все же три отдельных автомата на каждый усилок, автомат на шпиндель и все это заводить в общую сеть ALARM?
тогда и главный автомат вроде не нужен получается
Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Добавлено: 14 июн 2018, 10:12
john1987887
Я только не могу понять, при чем тут автоматы и АЛАРМ. Тревога идет в ЧПУ, которая остановит станок. Если вы хотите рубить силу при аварии физически, то вам пускатель нужен. Автоматы вы как отключать при аварии будете? Разве что быстренько добежать, открыть шкаф и щелкнуть рукой

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Добавлено: 14 июн 2018, 12:04
Malyarka74
john1987887 писал(а):Я только не могу понять, при чем тут автоматы и АЛАРМ. Тревога идет в ЧПУ, которая остановит станок. Если вы хотите рубить силу при аварии физически, то вам пускатель нужен. Автоматы вы как отключать при аварии будете? Разве что быстренько добежать, открыть шкаф и щелкнуть рукой

чтоб автоматы срабатывали при аварии, ставится модуль блокконтакта, он и вырубит автомат при поступленении сигнала на него.
Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Добавлено: 14 июн 2018, 19:09
Александр_
нет, автоматы при аварии я вырубать не хочу. контактор силу вырубать будет и все. но нужно же и наоборот предусмотреть - срабатывает автомат - вырубается сила ВСЕГО станка.
Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Добавлено: 14 июн 2018, 20:41
Malyarka74
на ум приходит только типа что то реле контроля фаз (но у него чуть другое назначение и для постоянки я его не встречал). более опытные поправят меня)
Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Добавлено: 14 июн 2018, 21:27
Александр_
окончательно запутался
по ходу нужно не усложнять, поставить один автомат и все. с чего бы там такие перегрузки случились чтобы предохранители выбивало? усилок держит красткосрочно перегрузку
Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Добавлено: 15 июн 2018, 04:43
john1987887
Вы мануал-то откройте! Там четко указано что ставить перед усилком.
Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Добавлено: 24 июн 2018, 12:15
Александр_
Прикупил вот такой симпатичный фильтр (прихватил еще и на 80А). По мануалу фильтр стоит перед трансформаторным БП. Можно его поставить вообще на вход всего шкафа? Или если это отфильтрованное напряжение будет питать например, частотник то это уже неправильно будет и после фильтра должны быть только БП и питающиеся от них сервоусилители?
Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Добавлено: 24 июн 2018, 22:17
alex1816
Александр_ писал(а):Или если это отфильтрованное напряжение будет питать например, частотник то это уже неправильно будет и после фильтра должны быть только БП и питающиеся от них сервоусилители?
Ну наверное да: соседям будет чистое напряжение, а электронике шкафа с помехами от частотника.
Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Добавлено: 25 июн 2018, 00:14
Serg
Фильтры и автоматы защищают не ваше оборудование от сети, а сеть от вашего оборудования.
Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Добавлено: 25 июн 2018, 11:01
Александр_
поставлю тогда на всякий случай тогда фильтр просто перед трансформаторным БП
Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Добавлено: 28 июн 2018, 09:41
ukr-sasha
UAVpilot писал(а):Фильтры и автоматы защищают не ваше оборудование от сети, а сеть от вашего оборудования.
По автоматам соглашусь.
А по поводу фильтров - нет.
Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Добавлено: 28 июн 2018, 16:33
Serg
Фильтры которые защищают оборудование от сети уже встроены в это оборудование (современное).