Re: СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
Добавлено: 17 янв 2017, 07:47
Поделюсь своей историей. Вдруг поможет. Работал лазерный станок. У меня в розетке одной воткнут вольтметр постоянно. Смотрю, начало напряжение скакать. Купил стабилизатор. Потом как то прихожу, сосед напротив машину пылесосит салон. Как только у него пылесос присасывается где то в салоне, у меня аж освещение приглушается, падает до 146В. Ну думаю, все, нагрузка большая, понакупили сварочников, не поработать теперь.Евгений+++ писал(а):В сети 202 В, при включении плазмы падает до 189 - 195 в.aftaev писал(а):И возможно выдает не 40,а все 30А
Не радует однако
Может стабилизатор?
У кого какие мысли?
Поговорил с батей, электрик он у меня. Говорит, не должно такое быть, скорее всего ноль отваливается где то по пути.(К слову сказать проводка до гаража идет в металлической трубе и уже выглядит не очень). Взяли кусок провода и продублировали ноль от распределительного шкафа до линии, которая идет вдоль гаражей.
Отец оказался прав. Я и чайник на 1,5 КВт включаю и все на свете - максимум, на 5 В падает напряжение.
Да, хочу добавить - провод через год отгорел. Попросил электрика гаражного, он сделал нормальные клеммы на этот провод. Не знаю на сколько хватит, а так думаю, надо сечение больше ставить и не многожильный провод использовать.
Вот такая история! (даже была мысль про покупку генератора... а решилось по другому)