Страница 2 из 2

Re: ПЧ Delta MS300

Добавлено: 27 июн 2018, 18:25
raddd
Они как бы не сильно отлисаются
http://omron.com.ru/dynamic/managers/ma ... asheet.pdf
Да и сименс с 4мя групами лично мерял. 30ма

Re: ПЧ Delta MS300

Добавлено: 28 июн 2018, 14:53
Олег.
Именно эти релюхи, иногда MY2 от омрона цепляю на транзисторные выходы частотника 3G3MX2. Такая же схема с мостиком, то же ток на 50 mA.
Использую релюхи с встроенным диодом параллельно катушке.

Re: ПЧ Delta MS300

Добавлено: 01 июл 2018, 14:54
dreamisi
На плате ЧПУ, чтобы замкнуть выход аварийного останова, его нужно кинуть на землю. А с выходов ПЧ MO1/MO2, я так понимаю, можно подать разве что напряжение.
Подскажите, через реле можно завязать эту цепь: при ошибке на ПЧ MO1 выход подает на реле напряжение и оно замыкает выход аварийного останова на землю?

Re: ПЧ Delta MS300

Добавлено: 01 июл 2018, 15:35
Евжений
dreamisi писал(а):выход подает на реле напряжение и оно замыкает выход аварийного останова на землю?
При ошибке контакты реле замыкаются. Напряжение чп никуда не подаёт. Берёте провод и рвёте контрактами реле.

Re: ПЧ Delta MS300

Добавлено: 01 июл 2018, 17:27
N1X
dreamisi писал(а):На плате ЧПУ, чтобы замкнуть выход аварийного останова, его нужно кинуть на землю.
Ну так MCM на землю, а выход на вход... И попробовать :)

Re: ПЧ Delta MS300

Добавлено: 02 июл 2018, 14:08
dreamisi
Понял, попробую, спасибо большое:)