Re: Ошибка частотника
Добавлено: 06 апр 2017, 15:21
Нет кабель много проволочный за экранирован алюминиевой фольгой, заземлен ПЧ и экран, место обрыва оплавлено изоляция не нарушена скорей всего изначально держался на одной жилке при возрастании тока не выдержал нагрузки. Из за него 2 дня пляски и испорченный щит. Спасибо за помощь, поехал за новым кабелем, в магазине экранированного нет, придется брать обычную комнатную приводку и обматывать алюминиевой фольгой.ScrewDriver писал(а):перегиб и птица обломинго.Erch_84 писал(а):Еще раз прозвонил кабель, одна жила не звонится, 2 часа назад звонилась теперь нет, что такое происходит на высокой частоте, что сожгло жилу 2,5 мм2
кабель моножила поди?
Ставьте многожильный экранированный. Экран на ПЧ под болт заземления. ПЧ тоже заземлить.