Страница 9 из 14

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Добавлено: 26 фев 2024, 11:01
danil7979
Похоже что с вольтажом все в порядке! Глюк мультиметра) Замерил проверенным, показывает 10в. на выходе с клемм. На соседних тоже все норм, куда подается 24 в. как и положено. Единственный вопрос почему сразу 10в показывает а не 0 ?

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Добавлено: 26 фев 2024, 11:24
danil7979
Ну теперь я получил с вашей помощью столько опыта, что могу сам ответить на последний вопрос! )

После того как МАЧ установит соединение с компьютером напряжение становится 0.
Но только в том случае если в настройках порт-пинс во вкладке оутпут ШПИНДЕЛЬ галочка ДИР-СТЕП установлена или снята, наверное у всех будет по разному. У меня ДИР-крестик СТЕП-галочка.
Проверил изменение оборотов через МАЧ - меняется!
Сегодня буду проводить обкатку. Об окончательном результате сообщу!
Ещё раз всем огромное спасибо! Особая благодарность Дмитрию! https://cnc-club.ru/forum/memberlist.ph ... le&u=42156

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Добавлено: 26 фев 2024, 13:29
Argentum47
Вы на всякий случай проверьте как ведёт себя шпиндель при включении, выключении и жёсткой перезагрузки компа, а то при управлении при помощи реле на плате, например, он часто включается на пару секунд из-за отсутствия контроля над параллельным портом в этот момент времени... Для борьбы с этим явлением на более менее продвинутых платах есть поддержка сигнала charge pump, но надеюсь оно вам не понадобится.

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Добавлено: 26 фев 2024, 14:21
danil7979
Argentum47 писал(а): 26 фев 2024, 13:29 Для борьбы с этим явлением на более менее продвинутых платах есть поддержка сигнала charge pump, но надеюсь оно вам не понадобится.
Да, есть такое, включил,

Теперь ещё один нюанс, при подаче полных оборотов 24000 в реальности 23500 примерно. И при этом на клеммах 9 вольт а не 10 как должно быть. Если понижать обороты то несоответствие становится ещё больше. При 12000 выдаёт 7800 и 3 вольта.

PD070 - 0 установлено

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Добавлено: 26 фев 2024, 14:34
danil7979
Ага, вот где собака не порылась ещё ) Spindle Pulleys минимум было 6000, поставил 0 и стало более правдиво но отклонение примерно 300-500 оборотов. Но уже стабильно на разных скоростях.

И теперь я вспоминаю про потенциометр который мы вырезали из схемы)

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Добавлено: 26 фев 2024, 15:32
Argentum47
danil7979 писал(а): Да, есть такое, включил,
Если включается, то эксплуатация такого станка небезопасна, представьте если комп отрубится или ребутнётся в момент смены инструмента. Никакой charge pump эта плата не поддерживает насколько я помню, поэтому лучше всего запускать шпиндель с пульта частотника. По поводу несоответствия оборотов - это распространённая проблема на дешёвых и не очень платах, ШИМ плохо сделан, поэтому частоту так же лучше задавать с пульта, у меня только старт шпинделя с программы происходит по этой причине, но у меня не LPT, а Ethernet, и не Mach3, у меня никаких приколов с произвольным запуском нет.

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Добавлено: 26 фев 2024, 15:56
danil7979
У меня нет смены инструмента. А до этого управлялось всегда с компа и даже когда были такие моменты с выключением электричества, то станок просто останавливался. А насчет charge pump я значит ошибся. Перечитал статью и там НЕ сказано что на этой плате есть такая функция. Я думал наоборот) https://vk.com/@easycnc-upravlenie-shpindelem-mach3

А по поводу несоответствия оборотов, я так думаю, мне нужно вернуть потенциометр на место.
Не подскажете как его правильно подключить?) Там три провода разных цветов, что куда подключать я не понимаю :wik:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Добавлено: 26 фев 2024, 16:23
Argentum47
danil7979 писал(а): У меня нет смены инструмента.
Ну как это нет, вы же руками своими фрезы в патрон вставляете и закручиваете гайку, представьте что в этот момент он включится...

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Добавлено: 26 фев 2024, 16:32
danil7979
Argentum47 писал(а): 26 фев 2024, 16:23
danil7979 писал(а): У меня нет смены инструмента.
Ну как это нет, вы же руками своими фрезы в патрон вставляете и закручиваете гайку, представьте что в этот момент он включится...
Я думал речь про автосмену инструмента)
Представил ситуацию про которую вы говорите, задумался...
Надо проверить.

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Добавлено: 26 фев 2024, 16:41
danil7979
Да, при перезагрузке буквально на 1 секунду крутанулся шпиндель. Это не приятно. У меня конечно стоит бп, который не даст отрубится компу при резком отключение электричества, но все равно неприятно. А вот до этого мы рассматривали схему включения шпинделя не при помощи реле а другим способом на этой плате. Может при таком способе так не будет происходить?

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Добавлено: 26 фев 2024, 17:10
lkbyysq
danil7979 писал(а): при перезагрузке буквально на 1 секунду крутанулся шпиндель.
Чтобы крутанулся шпиндель, должно быть выполнено ДВА условия.
1. Разрешено вращение шпинделя.
2. Установлены ненулевые обороты.

Смотрите настройки инвертора и подключения к нему.

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Добавлено: 26 фев 2024, 17:25
danil7979
lkbyysq писал(а): 26 фев 2024, 17:10 Чтобы крутанулся шпиндель, должно быть выполнено ДВА условия.
1. Разрешено вращение шпинделя.
2. Установлены ненулевые обороты.

Смотрите настройки инвертора и подключения к нему.
Так ведь управление не с инвертора. Или вы про настройки МАЧ ?

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Добавлено: 26 фев 2024, 17:38
Argentum47
lkbyysq писал(а): Чтобы крутанулся шпиндель, должно быть выполнено ДВА условия.
любой станок, управляемый по LPT делает так, если управление реле, замыкающее вход частотника, повешено на выход платы.
danil7979 писал(а): У меня конечно стоит бп, который не даст отрубится компу при резком отключение электричества
По умолчанию любая винда перезагружается в случае BSOD, то есть потеря питания - только один из вариантов почему это может произойти, а также по сути любая неисправность ПК.

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Добавлено: 26 фев 2024, 17:48
lkbyysq
Argentum47 писал(а): 26 фев 2024, 17:38 любой станок, управляемый по LPT делает так, если управление реле, замыкающее вход частотника, повешено на выход платы.
Ну так значит стоит вылечить. Это не трудно.

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Добавлено: 26 фев 2024, 18:24
danil7979
гражданинъ писал(а): 24 фев 2024, 18:35 Тут реле не нужно ,по этому снять перемычку и забыть ! Управление включением ,реверсом и оборотами идёт по 16му и 17му пину и ещё по какому то ,это зависит от настройки в маче ,о которых мне не ведомо .
Если делать вариант с реле то на него должны приходить FOV и DCM для включения шпинделя.

Хочу попробовать без реле.

Убрал перемычку реле.
FOV с инвертора подключил на 17 пин.
В маче прописал, но шпиндель не стартует.
Наверно DCM нужно тоже куда то пристроить ? Он так и остался на реле висеть.
e7787ad3-dcdb-48f1-9e49-1117b2d4e65c.jpg (416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.89 КБ)</a>

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Добавлено: 26 фев 2024, 18:41
гражданинъ
danil7979 писал(а): мы вырезали
Не "мы" а "вы" ! :hehehe:
Вот обо всём этом я уже написал ! Перечитай тему не спеша ! Ну всё буквально!

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Добавлено: 26 фев 2024, 18:43
danil7979
гражданинъ писал(а): 26 фев 2024, 18:41 Не "мы" а "вы" ! :hehehe:
Вот обо всём этом я уже написал ! Перечитай тему не спеша ! Ну всё буквально!
Я так и не смог понять как подключать потенциометр и какими ногами )

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Добавлено: 26 фев 2024, 18:46
гражданинъ
гражданинъ писал(а): Так то FVD на 17й ,AVI на 0-10, СОМ на GND
По потенциометру фотки свои смотри как было ,как мерить писали .Или начнём изучать потенциометр ? Не нужен он ! Фреза не умеет мерить обороты ,300 минус не заметит ! :hehehe: Покажи тахометр чем мерил обороты ! А так это тоже просто цифры !

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Добавлено: 26 фев 2024, 18:50
lkbyysq
danil7979 писал(а): Убрал перемычку реле.
FOV с инвертора подключил на 17 пин.
В маче прописал, но шпиндель не стартует.
Наверно DCM нужно тоже куда то пристроить ? Он так и остался на реле висеть.
Сомневаюсь, что так будет работать.
А вот при помощи оптопары сделать можно.

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Добавлено: 26 фев 2024, 18:50
danil7979
гражданинъ писал(а): 26 фев 2024, 18:46 Так то FVD на 17й ,AVI на 0-10, СОМ на GND
Ну так и есть. А DCM куда? )