Страница 6 из 8

Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.

Добавлено: 09 май 2016, 21:55
Damag
нужно нивертировать сигнал.

Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.

Добавлено: 09 май 2016, 22:28
NikolayUa24
Без фоток твоих настроек дела не будет.

Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.

Добавлено: 10 май 2016, 09:40
nevkon
В том и проблема что не подключен. Сначала надо подключить, потом настраивать. Иначе будет шум всякий на этом пине.

Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.

Добавлено: 10 май 2016, 13:10
i-vengo
nevkon писал(а):В том и проблема что не подключен. Сначала надо подключить, потом настраивать. Иначе будет шум всякий на этом пине.
Я подключал все пины. Результата не было.
Как можно чувствительность уменьшить на пинах? Или это не делается на маче?

Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.

Добавлено: 10 май 2016, 15:05
Lunatic
А к чему датчик подключен (должен быть подключен) ? В смысле напрямую на LPT или есть плата переходная (оптоизоляция)? В теме не нашел описания. Похоже на отсутствие подтяжки к 0 или к 5В и соответственно наводки возникают. Датчики индуктивные или механические? Питание датчиков какое?

Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.

Добавлено: 10 май 2016, 16:41
i-vengo
Lunatic писал(а):А к чему датчик подключен (должен быть подключен) ? В смысле напрямую на LPT или есть плата переходная (оптоизоляция)? В теме не нашел описания. Похоже на отсутствие подтяжки к 0 или к 5В и соответственно наводки возникают. Датчики индуктивные или механические? Питание датчиков какое?
Плата китайская TB6600. Датчики механические. И как сделать "подтяжку"?

Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.

Добавлено: 10 май 2016, 18:30
NikolayUa24
i-vengo писал(а):
Lunatic писал(а):А к чему датчик подключен (должен быть подключен) ? В смысле напрямую на LPT или есть плата переходная (оптоизоляция)? В теме не нашел описания. Похоже на отсутствие подтяжки к 0 или к 5В и соответственно наводки возникают. Датчики индуктивные или механические? Питание датчиков какое?
Плата китайская TB6600. Датчики механические. И как сделать "подтяжку"?
Может поможет http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 72#p208225

Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.

Добавлено: 10 май 2016, 19:07
Lunatic
i-vengo писал(а):
Lunatic писал(а):А к чему датчик подключен (должен быть подключен) ? В смысле напрямую на LPT или есть плата переходная (оптоизоляция)? В теме не нашел описания. Похоже на отсутствие подтяжки к 0 или к 5В и соответственно наводки возникают. Датчики индуктивные или механические? Питание датчиков какое?
Плата китайская TB6600. Датчики механические. И как сделать "подтяжку"?
Мне это ничего не говорит к сожалению. Схема подключения нужна если датчики к какой то плате подключаются.
Если датчик напрямую к LPT то можно так подключить:
датчик.png
датчик.png (5.67 КБ) 2093 просмотра

Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.

Добавлено: 11 май 2016, 14:34
i-vengo
У меня в наличии есть ещё вот такие датчики-
http://ru.aliexpress.com/item/Proximity ... 02615.html
По два датчика на ось. Займу три входа на оптоплате. В запасе останется ещё два входа. (например для датчика высоты)
Как их подключить? Там три проводка. Смущает слово LOAD. Датчик будет питаеться от 12В. Боюсь спалить плату.
Ткните пальцем пожалуйста, куда и как втыкать эти три проводка.

Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.

Добавлено: 11 май 2016, 16:07
NikolayUa24
i-vengo писал(а): Боюсь спалить плату.
знать бы какую, хоть фото покажи или это тайна.

Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.

Добавлено: 11 май 2016, 16:40
i-vengo
NikolayUa24 писал(а):
i-vengo писал(а): Боюсь спалить плату.
знать бы какую, хоть фото покажи или это тайна.
Извиняюсь, забыл уточнить- TB6600HG. Вот такой комплект покупал.
http://ru.aliexpress.com/item/3-Axis-CN ... 25312.html

Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.

Добавлено: 11 май 2016, 16:47
i-vengo
Нашёл в инете вот такую схему, правда датчик немного другой, в отличии от моего.
http://totcnc.com/koncevye-datchiki/dat ... 4/p39.html
так вот там такая схема подключения-
Подойдёт ли так?

Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.

Добавлено: 11 май 2016, 17:05
Lunatic
Нужно подробный мануал по плате искать, или у продавца спросить. Может быть кто-то такое уже покупал и подключал. Угадать вряд ли получится. Вроде CD есть в комплекте, там схемы должны быть.

Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.

Добавлено: 11 май 2016, 17:07
NikolayUa24
Подай на плату питание и посмотри что там на выходе,будет питание нужны датчики NPN, нет тогда PNP . Или сними экран и посмотри там опторозвязка имеется. Так ты выяснишь какие датчики нужны (PNP закрытый) при срабатывании выход "замыкается" на питание. (NPN открытый) при срабатывании выход датчика "замыкается" на минус питания (0V).

Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.

Добавлено: 11 май 2016, 17:17
i-vengo
NikolayUa24 писал(а):Подай на плату питание и посмотри что там на выходе,будет питание нужны датчики NPN, нет тогда PNP . Или сними экран и посмотри там опторозвязка имеется. Так ты выяснишь какие датчики нужны (PNP закрытый) при срабатывании выход "замыкается" на питание. (NPN открытый) при срабатывании выход датчика "замыкается" на минус питания (0V).
есть вот такая схема- По ней видно, что на датчике подключаются клеммы COM и NO.

Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.

Добавлено: 11 май 2016, 17:26
NikolayUa24
COM это минус а вот NC там что по меряй. Мне кажется выхода датчиков "замыкается" на минус питания (0V).

Может поможет http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 72#p208225 там на схеме выхода датчиков "замыкается" на минус.
У датчиков Стандартные цвета проводов: Коричневый - "плюс" питания. Синий (голубой) - ноль, масса, "минус" питания. Черный (белый) - выход.

Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.

Добавлено: 11 май 2016, 17:33
i-vengo
Замерил на плате напряжение. 5 вольт показывает.

Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.

Добавлено: 11 май 2016, 17:50
N1X
NC - Normally Closed, нормально замкнутый, тобишь, когда кнопка отпущена - NC замкнут на COM.

Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.

Добавлено: 11 май 2016, 19:16
i-vengo
Ура! Подключил (концевые выключатели) микрики. Работают корректно. Осталось подключить индуктивные датчики (для базы).
Проблема решилась просто. Использовал экранированный кабель REXANT 01-4532. Правда он 4-х жильный был. (другого под рукой не было). Использовал 2 жилы. Подключил на микрике COM и NO. А медную жилу в кабеле (оголённую) заземлил на шине в стойке оператора. Проблема решилась просто.
Так что, если у кого-нибудь будет аналогичная проблема, не забывайте о двух вещах.
1. Заземление!!!
2. ОБЯЗАТЕЛЬНО в таких случаях использование ЭКРАНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ!!!
Оказалось, что наводки всё-таки играют свою "чёрную" роль.

Недельные мучения закончились.

Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.

Добавлено: 13 май 2016, 15:31
i-vengo
Друзья! Подскажите пожалуйста, для чего нужен ферритовый фильтр? Например, вот такие-
http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... ye_filtry/
Учитывая, какие проблемы у меня были с концевиками и наводками на них, хочется перестраховаться и сделать надёжную систему защиты от любых электромагнитных помех. Есть смысл применения ферритовых фильтров? И где их применять, в каком месте лучше устанавливать?