Страница 6 из 15

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 30 июн 2015, 09:28
ukr-sasha
Александр_ писал(а):вроде по этой картинке из мануала и рисовал подключение тормоза.
Только в твоей версии ты подключился не к 24В блока питания. а к катушке пускателя.
Дорисовал как в АЛМ течет ток. Проверь, у тебя по схеме так? ;-)

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 30 июн 2015, 09:39
Александр_
важно, чтобы ток "втекал" в АЛМ+ ? исправил. по реле - пометил синим цепь в коротой есть 24В когда нажата кнопка "пуск". к ней и прицепил плюс реле. неправильно? да, катушка главного контактора от этой же цепи запитана.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 30 июн 2015, 09:44
alexg-nn
Александр_, полагаю, ukr-sasha имел в виду, что на реле тормоза питание через контакты /BK нужно подавать непосредственно с источника питания 24В (как нарисовано в мануале), а у вас напряжение туда заводится через панель управления, да и при этом как-то странно шунтирует катушку пускателя.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 30 июн 2015, 10:19
ukr-sasha
alexg-nn писал(а):Александр_, полагаю, ukr-sasha имел в виду, что на реле тормоза питание через контакты /BK нужно подавать непосредственно с источника питания 24В (как нарисовано в мануале), а у вас напряжение туда заводится через панель управления, да и при этом как-то странно шунтирует катушку пускателя.
Именно!

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 30 июн 2015, 15:45
Александр_
исправил.
только теперь непонятно - при аварийной ситуации контактор обрубит питание на сервопак, а БП 24В останется работать. отключенный от сети сервопак даст правильный сигнал на реле чтобы поставить тормоз сервы в нужное состояние?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 30 июн 2015, 15:49
alexg-nn
Александр_ писал(а):отключенный от сети сервопак даст правильный сигнал на реле чтобы поставить тормоз сервы в нужное состояние?
У сервопака логика и силовая часть запитывается отдельными линиями (от 220).
servopack.jpg (1630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.42 КБ)</a>
От сети при аварии отключается силовая часть (L1-L2). Логика сервопака не должна отключаться (L1C-L2C). Поэтому мозги знают, что делать с тормозом при аварии.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 30 июн 2015, 16:30
Александр_
что-то на своем сервопаке такого не припомню. только две клеммы для питания.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 30 июн 2015, 16:39
alexg-nn
Прошу прощения, не думал, что в сервопаках SGDA по другому. :thinking:
Тогда, может быть сервопаку хватает ёмкости конденсаторов, чтобы принять решение о тормозе после отключения питания.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 30 июн 2015, 16:58
Александр_
да, тоже об этом подумал. после отключения питания огоньки еще горят какое-то время. наверное, там что-то успевает срабатывать

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 30 июн 2015, 16:59
ukr-sasha
alexg-nn писал(а):Тогда, может быть сервопаку хватает ёмкости конденсаторов, чтобы принять решение о тормозе после отключения питания.
После отключения, несколько секунд лампочка не гаснет.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 02 июл 2015, 22:34
Александр_
до этого обычно шпиндель включал вручную на частотнике, здесь же нужно сделать правильно.
само питание шпинделя (т.е. частотник) логично повесить после контактора чтобы при ошибке частотник тоже вырубался?
если вынести управление шпинделем на переднюю панель то кнопки что будут из себя представлять? резистор понятно - три провода пойдут в колодку частотника. а пуск и стоп? кнопки с фиксацией?
или там как на компьютере - без фиксации подал сигнал в колодку на нужный пин и все? частотник обычный китайский
в мануале такая картинка. кнопки похожи на кнопки без фиксации как используются с пускателями

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 02 июл 2015, 22:39
alexg-nn
По поводу включения частотника, кстати, давно хотел послушать мнения профи :) В плане, как это сопрягается с сервоприводами.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 03 июл 2015, 09:15
Александр_
на передней панели частотника обычные микропереключатели без фиксации - лоично было бы предположить, что при подключении через клеммную колодку смысл остается тот же. скорее всего эти две цепи там параллельно соединены. значит на панели на управление частотником "пуск" и "стоп" нужны 2 обычные кнопки без фиксации (вероятно на замыкание и размыкание соответственно).

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 03 июл 2015, 10:32
alexg-nn
А мне вот какой момент интересен. Допустим, хочется иметь возможность менять частоту оборотов вручную и программно (управляющая программа же тоже может это делать, а не только включать/выключать шпиндель). Тогда каким образом это реализовать? Получается, обычный потенциометр не катит, ибо если программно поменять частоту, ручка то сама не покрутиться :) Может тогда туда энкодер ставить? Но во всех мануалах обычно рисуют простой многооборотный потенциометр.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 03 июл 2015, 10:37
ukr-sasha
Частотник прятать подальше в шкаф.
На панель выводиться переменный резистор который подключен к контроллеру чпу. И уже ЧПУ принимает решение как регулировать частотник.

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 03 июл 2015, 14:11
Александр_
ukr-sasha писал(а):Частотник прятать подальше в шкаф.
На панель выводиться переменный резистор который подключен к контроллеру чпу. И уже ЧПУ принимает решение как регулировать частотник.
прятать из соображений помех?
а, то есть резистор заводится не как обычно в сам частотник а (в моем случае) в kflop? кнопки включения-выключения-то хоть в частотник или тоже в kflop до кучи?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 03 июл 2015, 14:17
alexg-nn
ukr-sasha писал(а):На панель выводиться переменный резистор который подключен к контроллеру чпу. И уже ЧПУ принимает решение как регулировать частотник.
Так а вариант, описанный мной, вообще не возможен? Когда контроллер по программе должен сменить частоту, а движок потенциометра неподвижен. И если я начну крутить его вручную, случится беда, нет?
Я понимаю, что рулить всем этим должна стойка, но может тогда в этом случае нужен энкодер (бесконечная крутилка)?

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 03 июл 2015, 18:11
ukr-sasha
Александр_ писал(а):прятать из соображений помех?
И это тоже.
Александр_ писал(а):а, то есть резистор заводится не как обычно в сам частотник а (в моем случае) в kflop? кнопки включения-выключения-то хоть в частотник или тоже в kflop до кучи?
Всё в кфлоп. И уже кфлоп рулит им.
Если выполняется уп, то кфлоп не реагирует на кнопки и резистор. А можно настроить, чтобы реагировал. Всё зависит от вашей задачи. :-)

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 03 июл 2015, 21:27
Александр_
а как в кфлоп все влезает? на нем ведь особо разъемов нет. нужны какие-то платы расширения? ладно у меня каналог - там по периметру выводы, но и то если столько всего не факт что влезет

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Добавлено: 03 июл 2015, 22:48
Александр_
да, "запутка" из проводов знатная получается :-) придется по максимуму использовать системы организации проводов в виде кабель-каналов, дин-реек, кросс-модулей. иначе будет просто клубок проводов.
какой бы стороной развернуть кфлоп? логично вроде как на фото - ведь первоначально мне потребуются пины А+, А-, В+, В- .стороной с этими разъемами логично развернуть туда, нде подходят кабели из разъема 1cn?