Частотник Siemens SED2 Время торможения
-
galexey
- Опытный
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 21:35
- Репутация: 9
- Контактная информация:
Частотник Siemens SED2 Время торможения
Приобрели б/у частотник Siemens SED2 на управление шпинделем фрезера. Не могу установить параметр P1121 (Время линейного спада характеристики) меньше 10 сек. Хотя в документации сказано Min: 0.00. С чем это может быть связано?
- Hanter
- Мастер
- Сообщения: 5414
- Зарегистрирован: 27 янв 2012, 14:52
- Репутация: 4338
- Настоящее имя: Алексей
- Откуда: Питер
- Контактная информация:
Re: Частотник Siemens SED2 Время торможения
скорее всего с тем что вы не выбрали уровень доступа пользователя. у сименса отмороженая на всю голову система настроек с разными степенями доступа. и разные степени доступа позволяют менять разные параметры. скорее всего вы уровень доступа не меняли и он стоит в "пользовательском", который не позволяет менять основные параметры работы привода.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" Приходит единственный вопрос: "Нахрена?"
==========================================
фрезерная и токарная обработка на станках с чпу.
Резка, гибка, сварка и порошковая окраса.
==========================================
фрезерная и токарная обработка на станках с чпу.
Резка, гибка, сварка и порошковая окраса.
-
aftaev
- Зачётный участник

- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6194
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Частотник Siemens SED2 Время торможения
Какой нибудь параметр типа р10, нужно переключить с режима чтения, в режим редактирования параметров.
Ищи в мануале параметр, разрешающий менять все параметры.
В Сименсе ММ430 это р10.
Ищи в мануале параметр, разрешающий менять все параметры.
В Сименсе ММ430 это р10.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
-
nkp
- Мастер
- Сообщения: 8340
- Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
- Репутация: 1589
- Контактная информация:
Re: Частотник Siemens SED2 Время торможения
вроде тс пишет ,что может менять этот параметр(просто не "дает" установить меньше некоего порога(10с))
этот параметр с предупреждением,что если установить слишком маленькое значение ,то пч может уходить в ошибку по превышению тока или напряжения...
подумалось:
не может ли быть взаимосвязь между уставками тока (напряжения) ,ну или максимальной частоты(1082)
можно попробовать снизить P1082 и посмотреть - даст ли снизить P1121
этот параметр с предупреждением,что если установить слишком маленькое значение ,то пч может уходить в ошибку по превышению тока или напряжения...
подумалось:
не может ли быть взаимосвязь между уставками тока (напряжения) ,ну или максимальной частоты(1082)
можно попробовать снизить P1082 и посмотреть - даст ли снизить P1121
-
galexey
- Опытный
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 21:35
- Репутация: 9
- Контактная информация:
Re: Частотник Siemens SED2 Время торможения
Проблема не в уровне доступа точно. Просто параметр P1121 не уменьшается ниже 10. Пробовал снижать P0305 (Номинальный ток двигателя) и P0307 (Номинальная мощность двигателя), но результата не дало. Попробую поиграться с 1082