220 или 380 на L1c и L2c сервопривода

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
Vitalii
Опытный
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 08 янв 2017, 05:18
Репутация: 77
Настоящее имя: Vitaliy
Откуда: Россия, Ульяновск
Контактная информация:

220 или 380 на L1c и L2c сервопривода

Сообщение Vitalii »

Согласно документации сервопривода Delta A2 подключение трехфазных контроллеров производится следующим образом:
220v.png (1946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.67 КБ)</a>
Но ведь в этом случае на L1c и L2c попадет 380в, а не 220в.
При этом в другом пункте написано:
L1cL2c.png (1946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.98 КБ)</a>
Получается, чтобы выполнить данное условие необходимо на L1c и L2c подключить один из фазных проводов и землю?
Или L1c и L2c рассчитаны и на 220 и на 380?
nik1
Мастер
Сообщения: 8408
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
Репутация: 3629
Откуда: Красногорск
Контактная информация:

Re: 220 или 380 на L1c и L2c сервопривода

Сообщение nik1 »

Однако трактор надо :)
Трансформатор нужен трехфазный на 220в
Аватара пользователя
ART_ME
Мастер
Сообщения: 394
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 18:05
Репутация: -40
Контактная информация:

Re: 220 или 380 на L1c и L2c сервопривода

Сообщение ART_ME »

ТС, непонятно чем Вы заморочились.
На следующей страничке этого же документа приведена схема подключения 400В.
У Вас сеть какая?
Вот такую схему и смотрите.
Или Вы удивились, что трехфазная сеть не только на 380В бывает?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Vitalii
Опытный
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 08 янв 2017, 05:18
Репутация: 77
Настоящее имя: Vitaliy
Откуда: Россия, Ульяновск
Контактная информация:

Re: 220 или 380 на L1c и L2c сервопривода

Сообщение Vitalii »

nik1 писал(а):Однако трактор надо
Трансформатор нужен трехфазный на 220в
Все нормально, у меня сервы для однофазной сети, просто не отпускал вопрос....
ART_ME писал(а):Или Вы удивились, что трехфазная сеть не только на 380В бывает?
Точно. Теперь понял, это для случаев трехфазной сети на 220В.

Всем большое спасибо, теперь можно спать спокойно.