датчик высоты SF-H30, контроллер Sh-2012 и источник Triton с плазморезом T120, делитель ADH2
Станок режет, упиратся в металл резак, дергается, в общем живёт своей жизнью. Из источника выходит два кабеля, один на старт дуги, второй плюс минус. Вопрос к знатокам откуда взять контроль высоты параметр arc feedback : К примеру на источниках Гипертерм выходит интерфейсный кабель три пары - старт, контроль , плюс минус. В этом источнике выходит старт и плюс минус, единственное есть непонятный разьём больше похожий на массу и три провода с самого рукова.
пробовал делитель другой, отключать контроль в стойке ( но всё равно он нужен, без него никак), все настройки в чпу, в тхц перебрали:
подключение источника Triton к стойке SF2012, нужна помащь
-
ant09
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 06 июн 2018, 14:53
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: подключение источника Triton к стойке SF2012, нужна пома
что, никто не имел дело с данными источниками и их подобными:?
-
Евжений
- Мастер
- Сообщения: 1168
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 136
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: подключение источника Triton к стойке SF2012, нужна пома
Arc feedback этот аппарат не выдаёт. Нужно датчик тока городить или покупать. Я когда подключал покупал за 2000. Arc ok ещё он (сигнал) называется. Датчик вешается на массовый провод.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
О Боже, дай мне .... пендель!