Здравствуйте.
Частотник santerno sinus m при попытке движения примерно через секунду выдает ошибку GFT.
В документации указана расшифровка этой ошибки - ошибка заземления.
Изучение мануалов других частотников, имеющих ошибку GFT или GF, показывает, что она означает "ток замыкания на землю" или "замыкание выходных фаз на землю".
Отсюда вопрос: означает ли это пробитие как минимум одного IGBT на корпус модуля, т.к. другой такой частотник на этом месте работает без ошибок?
ЗЫ. От однофазной сети 380В частотник крутит ненагруженный двигатель без каких-либо ошибок.
Частотник santerno sinus m при попытке движения примерно через секунду выдает ошибку GFT.
В документации указана расшифровка этой ошибки - ошибка заземления.
Изучение мануалов других частотников, имеющих ошибку GFT или GF, показывает, что она означает "ток замыкания на землю" или "замыкание выходных фаз на землю".
Отсюда вопрос: означает ли это пробитие как минимум одного IGBT на корпус модуля, т.к. другой такой частотник на этом месте работает без ошибок?
ЗЫ. От однофазной сети 380В частотник крутит ненагруженный двигатель без каких-либо ошибок.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
-
Евжений
- Мастер
- Сообщения: 1168
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 136
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Ошибка GFT
Что это за сеть такая?ART_ME писал(а):От однофазной сети 380В
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
О Боже, дай мне .... пендель!
- ART_ME
- Мастер
- Сообщения: 394
- Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 18:05
- Репутация: -40
- Контактная информация:
Re: Ошибка GFT
Это довольно таки крупногабаритный трансформатор 220\380.Евжений писал(а):Что это за сеть такая?ART_ME писал(а):От однофазной сети 380В
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
-
Евжений
- Мастер
- Сообщения: 1168
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 136
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Ошибка GFT
На выключенном и разряженном частотнике попробуйте омметром входные и выходные прозвонить. Между собой и на землю.
Если какой-то вход или выход не так как все будет звониться, то усё.
Если какой-то вход или выход не так как все будет звониться, то усё.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
О Боже, дай мне .... пендель!
- ART_ME
- Мастер
- Сообщения: 394
- Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 18:05
- Репутация: -40
- Контактная информация:
Re: Ошибка GFT
Тоже на это понадеялся и прозвонил. На землю все чисто.Евжений писал(а):На выключенном и разряженном частотнике попробуйте омметром входные и выходные прозвонить. Между собой и на землю.
Если какой-то вход или выход не так как все будет звониться, то усё.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
-
Евжений
- Мастер
- Сообщения: 1168
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 136
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Ошибка GFT
U<->V V<->W W<->U одинаково?
R<->S S<->T T<->R одинаково?
R<->S S<->T T<->R одинаково?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
О Боже, дай мне .... пендель!
- ART_ME
- Мастер
- Сообщения: 394
- Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 18:05
- Репутация: -40
- Контактная информация:
Re: Ошибка GFT
Да.Евжений писал(а):U<->V V<->W W<->U одинаково?
R<->S S<->T T<->R одинаково?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
- N1X
- Мастер
- Сообщения: 3653
- Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
- Репутация: 1646
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Беларусь, Гомель
- Контактная информация:
Re: Ошибка GFT
Если от изолирующего транса работает - значит действительно течет на землю. Где - вопрос другой. Может даже грязи насосал вентилятором, разобрать да глянуть. Защита обычно либо два шунта +DC/-DC и муммируется сигнал, должен быть ноль, либо по входным фазам токи могут сравниваться. В общем как в УЗО - разность видит и дает ошибку.
- ART_ME
- Мастер
- Сообщения: 394
- Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 18:05
- Репутация: -40
- Контактная информация:
Re: Ошибка GFT
Да, у меня тоже возникла аналогия с УЗО, но я ни разу с этим в частотниках не сталкивался.N1X писал(а):Если от изолирующего транса работает - значит действительно течет на землю. Где - вопрос другой. Может даже грязи насосал вентилятором, разобрать да глянуть. Защита обычно либо два шунта +DC/-DC и муммируется сигнал, должен быть ноль, либо по входным фазам токи могут сравниваться. В общем как в УЗО - разность видит и дает ошибку.
Я правильно понял, что нужно искать шунты от +DC к земле и от земли к -DC?
То есть IGBT тут не причем, а утечка прет уже с выхода выпрямительного моста?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
- N1X
- Мастер
- Сообщения: 3653
- Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
- Репутация: 1646
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Беларусь, Гомель
- Контактная информация:
Re: Ошибка GFT
Не на землю, в разрыв, вот у TI это решение: https://www.ti.com/lit/ug/tidua56a/tidua56a.pdf
Но оно не единственное, как у вас я не знаю. Утечка либо со звена постоянного тока, либо с выходных фаз... А он ошибку дает когда движок крутануть пытается, или сразу?
Но оно не единственное, как у вас я не знаю. Утечка либо со звена постоянного тока, либо с выходных фаз... А он ошибку дает когда движок крутануть пытается, или сразу?
- ART_ME
- Мастер
- Сообщения: 394
- Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 18:05
- Репутация: -40
- Контактная информация:
Re: Ошибка GFT
Не только пытается крутануть, но и крутит. Но недолго, где-то секунду-полторы.
Собственно сейчас вопрос в том, ждать ли сами знаете откуда модуль, или дело вовсе не в нем.
А шунты обязательно посмотрю, спасибо.
Вообще-то такие приколы в этом частотнике ожидаемы, вроде и по мощности-то ни о чем, а параметров так туева хуча, да еще и прошивки разные!
А без него никак - встроен в систему по модбасу.
Собственно сейчас вопрос в том, ждать ли сами знаете откуда модуль, или дело вовсе не в нем.
А шунты обязательно посмотрю, спасибо.
Вообще-то такие приколы в этом частотнике ожидаемы, вроде и по мощности-то ни о чем, а параметров так туева хуча, да еще и прошивки разные!
А без него никак - встроен в систему по модбасу.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
- N1X
- Мастер
- Сообщения: 3653
- Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
- Репутация: 1646
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Беларусь, Гомель
- Контактная информация:
Re: Ошибка GFT
Модуль маловероятно... Там между подложкой и ключами керамика, она прогорает когда ключам уже хана...
- ART_ME
- Мастер
- Сообщения: 394
- Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 18:05
- Репутация: -40
- Контактная информация:
Re: Ошибка GFT
О! Токо счас сообразил.
Я правильно понял, что в данном случае для определения утечки никакого сенсора для измерения тока утечки нет, а есть косвенный метод - сравнение токов в плечах после моста?
Я правильно понял, что в данном случае для определения утечки никакого сенсора для измерения тока утечки нет, а есть косвенный метод - сравнение токов в плечах после моста?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
- N1X
- Мастер
- Сообщения: 3653
- Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
- Репутация: 1646
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Беларусь, Гомель
- Контактная информация:
Re: Ошибка GFT
Если измерение ведётся по трем фазам, то может быть и так.
- ART_ME
- Мастер
- Сообщения: 394
- Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 18:05
- Репутация: -40
- Контактная информация:
Re: Ошибка GFT
Спс, кое-что нашел.
После проверки в деле сообщу.
После проверки в деле сообщу.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
- ART_ME
- Мастер
- Сообщения: 394
- Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 18:05
- Репутация: -40
- Контактная информация:
Re: Ошибка GFT
Модуль действительно не виноват - деградация пайки шунта в одном из плеч.
А N1X следует поставить на форуме памятник, жаль только, что такой фичи не предусмотрено.
Пришлось ему плюсов наложить от души.
А N1X следует поставить на форуме памятник, жаль только, что такой фичи не предусмотрено.
Пришлось ему плюсов наложить от души.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.